« Heizung, Lüftung, Klima  |

S1155 Passive cooling Probleme

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  alex2
5.6. - 13.6.2022
5 Antworten | 5 Autoren 5
5
Hallo,
ich hab heute zum ersten Mal die PC Funktion ausprobiert, hat leider nicht funktioniert. Mein Eindruck ist: kurz nach dem Aktivieren der PC wurde ein WW WW [Warmwasser] Takt benötigt, die WP WP [Wärmepumpe] hat seitdem  ununterbrochen WW WW [Warmwasser] bereitet (7 Stunden) dabei war die VLT aber nur 35°. Dadurch wird die Stop Temperatur nicht erreicht. Kompressor ist die ganze Zeit mit 35Hz gelaufen!
Jetzt habe ich es gesehen und die PC deaktiviert, daraufhin stieg die VLT und ein normaler WW WW [Warmwasser] Takt wurde gemacht und danach der Kompressor abgeschalten. 
Hat jemand eine Idee? Zum cooling hab ich noch nicht alle Beiträge durch! danke!

2022/20220605832071.png

  •  gdfde
  •   Gold-Award
5.6.2022  (#1)

zitat..
alex2 schrieb: Kompressor ist die ganze Zeit mit 35Hz gelaufen!
Jetzt habe ich es gesehen und die PC deaktiviert,

Schaut in der Tat komisch aus.
Selbst wenn die WW WW [Warmwasser] Bereitung nur mit 35 Hz läuft, sollte deswegen trotzdem die VLT ansteigen, dauert halt länger.


1
  •  JanRi
  •   Gold-Award
5.6.2022  (#2)
Das sieht so aus, als wenn der Stellmotor auf dem Umschaltventil nicht richtig (verdreht) montiert ist.

Wir hatten im Juli 21 durch Starkregen eine Überflutung, in deren Folge beide Pumpen und eben jener Stellmotor getauscht werden mussten. Beim Test ist in etwa das gleiche passiert wie oben beschrieben - genauer gesagt, ich habe es dank Modbus direkt gesehen, weil die kalte Seite über den Kühl-Wärmetauscher die warme Seite gekühlt hat. Der Monteur hat das dann rasch korrigiert und seitdem geht das.

Das war zwar eine F1155-6PC, aber ich glaube nicht, dass der Aufbau an der Stelle bei der S anders ist. Ohne diese Erfahrung hätte ich nicht gedacht, dass man das falsch montieren kann...

Versuch das mal nochmal und beobachte die Temperaturen von Sole_ein, Sole_aus, VL und RL RL [Rücklauf].

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
6.6.2022  (#3)
ist das eine 06/7,5 ?

die größeren haben ein ganz anderes hydraulisches konzept der passiven kühlung...

1


  •  alex2
6.6.2022  (#4)
Danke für die Hinweise. Das hab ich vergessen, es ist die 12er mit der externen Kühlung PCM S40. Ich habe es heute noch einmal versucht und zu Beginn dürfte die Kühlung auch funktionieren. Anscheinend wird  aber die WP WP [Wärmepumpe] damit übergangen (HU Pumpe aus uns Sensoren zeigen nichts).
Das Problem tritt erst auf, sobald der WW WW [Warmwasser] Takt dazukommt: Der Verdichter läuft aber der WW WW [Warmwasser]-VL wird nur lauwarm, Kühlung scheint weiter zu laufen. Die Kühlung hab ich auf übrigens auf manuell -ist es der Fehler?
Soletemps:

2022/20220606886921.png

Mischer Kühlung aus:

2022/20220606624424.jpg

Kühlung an: da sieht man auch wie die Mischer funktionieren:

2022/20220606460996.jpg



1
  •  gufu1
  •   Silber-Award
13.6.2022  (#5)
Hi Alex!

Check mal diesen Thread:

https://www.energiesparhaus.at/forum-nibe-f1155-12-passivkuehlmodul-warmwasser/64271_1

Dein Problem klingt genau so.
Könnte ein Problem der Verrohrung sein.

MFG

GUFU

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Niederdruckalarm Nibe F1255 nach Optimerungsversuch Brauchwasser