|
|
||
Definiere eingestellt, wo hast du das gemacht? An der Raumbedieneinheit Hast du eine FBH FBH [Fußbodenheizung]? War es bei euch sonnig die letzte Zeit? |
||
|
||
Deine Bauweise wäre auch interessant. |
||
|
||
Ja habs am Raumbedienmodul eingestellt. Ja FBH FBH [Fußbodenheizung], Massivbauweise |
||
|
||
|
||
Gleich vorweg, das Regeln über die Innentemperatur ist nicht zielführend und das Raumbediengerät ist noch weniger zielführend. Hier wird dann gerne herumgedrückt nach aktuellem Temperaturempfinden, die Auswirkungen spürst du 2 Tage später übertrieben gesagt. Das einzige, was hier verlässlich funktioniert, ist das Fahren über die Außentemperatur und die Heizkurve. Gerade jetzt in der Übergangszeit haben wir noch eine starke Sonnenstrahlung und damit verbunden viel Energie, die beim Fenster rein kommt. Dagegen kann weder die Wärmepumpe, noch der Heizkreisverteiler, noch eine andere Steuerung etwas unternehmen. Wenn es euch jetzt zu warm ist, musst du beschatten. |
||
|
||
Wenns nicht an der von @rabaum erwähnten Sonneneinstrahlung liegen sollte, dann wohl an einer schlecht eingestellten Heizung. Such mal hier im Forum nach Heizkurve und Außentemperatur (AT) Fühler und die damit verbundene grundlegende Funktionsweise. Bei mir war es so, dass meine Sicht auf die Steuerung erst mal hier im Forum durch lesen, lesen und nochmals lesen, gerade gebogen werden musste, um mich mal erfolgreich an die ersten Schritte rantasten zu können... Das dauert, macht aber Spass und man bekommt sehr viel Komfort für seine Mühen zu nachhaltig geringem Energieverbrauch 😀 |
||
|
||
Wie hier schon geschrieben: Raumtemperaturregelung ausschalten, richtige Heizkurve finden (geht erst über den Winter), und dann nur mehr AT AT [Außentemperatur] gesteuert fahren. Bei zuviel Sonneneintrag beschatten (oder lüften 😉). Damit kommst aus dem Schwingverhalten der Raumregelung aufgrund ihrer hohen Totzeit raus. |
||
|
||
Danke für die Antworten😊 Habe jetzt die Heizkurve auf 3 +1 gestellt und es ist viel besser! Standard war 5 +0😅 At gesteuert werde ich als nächstes machen. Hat jemand die Wettersteuerung in Verwendung? Lg Alex |
||
|
||
Mach das erst ohne Wettersteuerung um deine Anlage zum Haus von Grund richtig ein zu stellen. Wichtig immer nur Kleinigkeiten und abwarten, daraus lernen |
||
|
||
Wahnsinn, wer verbricht denn sowas? 🙈 Ernsthaft, ich kann immer nur den Kopf schütteln. Da wird um viel Geld geilste Technik eingebaut, aber die Parameter werden sowas von komplett falsch eingestellt, sodaß die beste tollste Technik komplett ausgebremst wird und nie ihr Potential entfalten kann. Und da sprechen wir nicht von schwarz bezahlten Hilfsarbeitern, die das verbrechen, sondern eigentlich sollten das die (teuer bezahlten) Profis sein... 😡🤮 @Alexxt , falls du an einer ernsthaften Optimierung der Parameter deiner tollen neuen WP WP [Wärmepumpe] interessiert bist, dann schau mal in den Parallelthread rein: https://www.energiesparhaus.at/forum-optimierung-knv-topline-s1155/75245_1 |
||
|
||
Wurde vom knv Techniker so eingestellt. Er meinte sogar, dass ich wegen meinem unverputzten 50er Ziegel sogar bis auf 6 raufgehen soll😅 Danke dir!! |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]