Ich bin gerade am Zusammenschreiben, was alles den berechneten Vorlauf im S1155 Regler beeinflusst. Mir kommt vor, ich übersehe irgendeinen Parameter, der sich noch auswirkt.

Primär die Heizkurve, klar.

dann noch bekannt
1.4 Externer Einfluss
Raumbedieneinheit RMU S40

4.2 Plusfunktion Smart Price Adaption

4.4 Wettersteuerung

4.1 Betriebsmodus?
Hat Auto oder Manuell hier eine Auswirkung? (nicht nur für die Heizgrenze)
Geht die Mittlere Außentemperatur in den berechneten Vorlauf über?

  •  gdfde
  •   Gold-Award
11.3.2023  (#21)
Ich würde die WPWP [Wärmepumpe] mal neu starten.
Vielleicht ist da irgendwas hängengeblieben oder das Deaktivieren der Einflußparameter schief gegangen (Raumtemperatur, Smart Grid, Wettersteuerung, PV Einspeisung usw.)

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
11.3.2023  (#22)

zitat..
gdfde schrieb: Ich würde die WPWP [Wärmepumpe] mal neu starten.

Guter Punkt! Hab ich schon veranlasst. Werde wieder berichten.


1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
14.3.2023  (#23)
Restart hat kurz was gebracht, man hat deutlich gesehen, dass die Heizkurve wieder gezogen hat. Irgenwann hat sich aber wieder ein interner Einfluss eingemischt, dass alles wieder verstellt war.

Hat von euch wer die unterschiedlichen Nibe Heizkuven zur Hand als Tabelle oder Bild? Sonst muss ich mir die Arbeit machen, und die mal rausschreiben.