Liefere bitte mal ein paar Fakten. Zahlen, Graphen. "In die Höhe schießen" ist jetzt nicht so vergleichbar. |
||
|
||
Was sind die Werte bei "3.1.10 Umwälzpumpen" für GP1? |
||
|
||
Drehz. GP1 = 100% VolStrom = 3 bis 3.3l/min schwankend Druck 7.5bar (!?!?) Status Code 70 Modellbez. Grundfos UPM4k 25-75 lin. da muss wohl die Pumpe doch noch irgendwo anstehen oder? Edit: die BT2 steigt weiterhin grad bei 49°... kein Kompressor aktiv... :O |
||
|
||
|
||
Heizkreise abgesperrt? Heizkreisverteiler abgesperrt? Kugelhahn wo abgesperrt? Gibt es bei irgendeinem HKV Durchfluss? |
||
|
||
3 l/min bei 100% ist sehr wenig. Zum Vergleich, ich hab bei 70% GP1 zirka 21 l/min (S1155). Ich schätze dass dadurch die Wärme vom Kompressor nicht abgeführt werden kann, deswegen siehst du dann einen raschen Anstieg bei BT2. Also das checken was @rabaum sagt, irgendwas ist da zu. |
||
|
||
oh mann.. es war beim Passstück wo vorher fälschlicherweise eine Umwälzpumpe eingbaut wurde (und wieder ausgebaut), so eine Art Madenschraube, die war zwar richtig in Längsrichtung drin aber muss festgesteckt sein... unglaublich, bin einmal mit dem Schraubenzieher angekommen und es kam ein kleiner Druckstoß... jetzt läuft alles GP1 Daten: Drehz = 100% VolStrom = 27L/min p = 6,4 bar Statuscode 70... Danke mit dem Hinweis für Menü 3.1.10! --> konnte den Druck vorher nirgends finden... Ist der Druck normal? kommt mir sehr hoch vor... im RL RL [Rücklauf] steht der Druck am Manometer bei 2.1bar... WP |
||
|
||
Wie hoch ist die Stromaufnahme der WP WP [Wärmepumpe] und wie hoch dabei die Heizleistung? 😬 |
||
|
||
um himmels willen, bitte hilf mir wo ich das finde... ist ein Wahnsinn diese Menüführung, dass bei Heizungen immer so was unintuitives gibt (hab a grad keine Nerven mehr...). Zeit dass ich das Gerät per Modbus anzapfe, die App und das Menü machen mi narrisch^^ |
||
|
||
Ist da wer mit einer Nibe der da kurz helfen kann? Ich glaub in myuplink kannst du den aktuellen Wert auslesen. |
||
|
||
Menü Verdichter 3.1.7: Leistung Inverter: 433W fVerdichter = 53Hz Heizleistung = 22.1L/min /60 * 4200J/kgK * (22,4 - 20,2°C) = 3,4kW dT = BT2-BT3 ergäbe einen COP von 7.85 .... |
||
|
||
im MyUplink kann ich nicht viel anzeigen lassen, habe nur die gratis version. die Leistung wird scheinbar immer mehr erhöht, inverter misst jetzt 1300W. Bin schon mal happy den Fehler in der Leitung gefunden zu haben. So ein Posting ist auch psychologisch oftmals sinnvoll :D Danke für eure Inputs!! |
||
|
||
Bei welcher Sole Ein? Weil Vorlauf 22,4 Grad sind eh sehr gering. Laut Tabelle sollte die 56er auf 25Hz runter können. Der Wert (Stromaufnahme + Heizleistung) wäre in Verbindung mit Sole Ein und Heizungskreis Vorlauf für einige hier höchst interessant. Das werden jetzt schon 6-7kW thermisch sein oder? Wir haben noch keine echte Berichte über die neue 56er hier im Forum ;) |
||
|
||
|
Meine Heizung läuft seit 2 Tagen. Nicht durchgehend, aber wenn die S1156-PC8 sich einschaltet, dann läuft sie mit 25Hz und braucht ca. 300W. ||
|
||
Sole ein 4.9°, aus -0,4° Verdichter läuft jetzt auf 106 Hz, also vollgas. Inverter bei 1400W. VL bei 26grad RL 22grad Kann gerne Berichten, hab mich gestern eigentlich das erste mal befasst mit der Pumpe, wie immer einem Problemchen geschuldet ;) |
||
|
||
na super dass es jetzt warm wird 🙂 Huch, was ist das für eine Quelle? |
||
|
||
Und bei welchen Volumenströmen? Damit man die Heizleistung und COPs ausrechnen kann. 1400W finde ich wenig, da ist der Vorlauf sicher sehr gering. |
||
|
||
Tiefenbohrung simplex 140m Screenshots aus der App: |
||
|
||
Also 6,6kW bei 27°C Vorlauf und der Inverter braucht 1,4kW? Hast du noch eine externe Strommessung, wo die Pumpen und Steuerung auch dabei sind? Die 6,6kW thermisch kommen mir extrem wenig vor, wo doch der Verdichter auf Anschlag läuft. Auch die 1,4kW. Normal sollte es in Richtung 2kW unter Vollast gehen. Bei 106Hz und B0W35 sollte die mindestens 8,25kW liefern. Bei dir sinds B4W27. Wie lang ist die Zuleitung bis zur 140m Simplex DN40 TB? |
||
|
||
Ist 106Hz die maximale Frequenz bei der S1156-08er? Welche Sperrbereiche sind in 7.1.3.1 eingestellt? Ich finds jetzt ned auf die Schnelle, ist das bestätigt dass der Verdichter bis zu 2kW elektrische Leistung zieht? Bei der 1155-06er sind es 1.5kW. Ausserdem ist der "Leistungsbedarf bei NAT" auf 6kW eingestellt, vielleicht das mal auf 8kW stellen, wenn man das überhaupt möchte? (Menü 7.1.6.3) Die Soletemperaturen find ich etwas niedrig für den Start der Heizsaison, ist aber etwas zu früh um das zu Beurteilen. Ich würd auf jeden Fall mal bei 7.1.2.8 den WQ-Alaram einstellen, mal vorsichtig auf -4°C Aus und von dort aus weiterschauen. Edit: Warum hast du nur 17°C Innentemperatur? Was sind deine Gebäudedaten und Zustand? Aussenputz schon drauf? |
||
|
||
leider noch keine Strommessung, lediglich der Smartmeter aber es laufen grad immer Waschmaschine oder Trockner dazu... DN40 stimmt, Zuleitung sind nur wenige meter, sagen wir 3m bis zur Kellerwandeinführung. Dann noch ca. 2m zur WP WP [Wärmepumpe]. Sperrbereiche sind deaktiviert. habe auf 8kW raufgestellt ja kommt mir auch so vor, klingt nach sauwenig reserve wenn's jetzt scho unter 0 geht, einmal die Bude bissl auf Temperatur zu bringen... Hab mal auf -4° WQ Alarmtemp gestellt. hier noch die ein/austrittsverläufe: hatte den Raumtemp Sensor mal provisorisch zwecks Inbetriebnahme einfach im Technikraum über die Soleleitungen hängen - dachte die braucht man evtl für die Inbetriebnahme... Hat eh die KNV selber einen Techniker geschickt. |