« Heizung, Lüftung, Klima  |

S1156 heizt nicht - Außentemperatur stimmt nicht

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  klaus3000
  •   Bronze-Award
11.11.2024
4 Antworten | 2 Autoren 4
4
Hallo! Heute früh war es mir zu kalt im Haus. Ich habe mir im Home-Assistant die Graphen (Priority) angeschaut und bin drauf gekommen, dass die Heizung letzte Nacht nicht gelaufen ist. Auf der Suche nach der Ursache fiel mir die Außentemperatur auf. Gestern war es den ganze Tag neblig und kalt, die Temperatur kam nicht über 3°. Trotzdem zeigt der BT1 10° an. Weiter ist mir aufgefallen, dass ich im HA (nur) für die Wärmpepumpe eine Lücke für die Daten habe, in myuplink sind jedoch Daten vorhanden.

Um 7:15 habe ich dann die WPWP [Wärmepumpe] umgestellt auf manuelles heizen umgestellt. Dann fiel plötzlich die Außentemperatur auf realistische 3°. Mittlerweile habe ich wieder auf automatisches heizen umgestellt, aber sie heizt immer noch nicht.

Kennt jemand dieses Verhalten/Problem? Mir kommt das eher wie ein Softwareproblem vor als ein Problem mit dem Außentemperatursensor. Was meint ihr?

_aktuell/20241111370328.png

_aktuell/20241111916759.png
So war die wirkliche Temperatur (c) timeanddate.de

_aktuell/20241111114749.png

  •  noma
11.11.2024  (#1)
Ist die Wettersteuerung eingeschaltet? Wenn ja, bitte mal die Temperaturvorhersagen prüfen (bei mir im Menü 3.1.11.36). Manchmal stimmen die Daten nicht und die Steuerung geht von falschen Voraussetzungen aus. Dann wäre es vielleicht besser, die Wettersteuerung auszuschalten und auf den lokalen Außentemperaturfühler zu vertrauen.

Wie ist der berechnete Vorlauf (kann man lokal oder im Myuplink nachsehen)? Passt der mit den vermuteten oder echten Außentemperaturen zur eingestellten Heizkurve? Und wird der gemessene Vorlauf entsprechend eingeregelt?

1
  •  klaus3000
  •   Bronze-Award
11.11.2024  (#2)
Die Wettersteuerung ist nicht aktiv, bzw habe ich kein Menü 3.1.11.36. Mittlerweile heizt die WPWP [Wärmepumpe] wieder. Ich vermute es hat etwas gedauert bis auch die "Mittlere Temperatur" wieder gesunken ist. Der Vorlauf ist jetzt bei 27°. Die Heizkurve ist "ganz normal", also nichts selbst eingestellt. Für mich sieht alles normal aus, außer, dass die WPWP [Wärmepumpe] aus irgendeinen Grund geglaubt hat, dass die Außentemperatur 10° war und darum nicht geheizt hat.


_aktuell/2024111144517.png

1
  •  noma
11.11.2024  (#3)
Du kannst Die Heizkurve direkt am Gerät einsehen. Dort kannst Du prüfen, welche Vorlauftemperatur bei 10 Grad oder 3.5 Grad angesteuert werden sollte.

Wenn es jetzt erst einmal geht, sieht es tatsächlich nach einem temporären Problem mit dem Temperatusensor aus. Das würde ich im Auge behalten.

Wenn der Sensor wieder ausfallen oder spinnen sollte, kannst Du aushilfsweise die Wettersteurung starten. Wenn Du die auf volle Wirkung stellts (Faktor 10), dann soll sie - so liest man - komplett die Steuerung übernehmen, d.h. der Außensensor spielt dann angeblich keine Rolle mehr.

1


  •  klaus3000
  •   Bronze-Award
11.11.2024  (#4)

zitat..
noma schrieb: Wenn der Sensor wieder ausfallen oder spinnen sollte, kannst Du aushilfsweise die Wettersteurung starten.

Danke für den Tipp.

Wenn man die WPWP [Wärmepumpe] auf "manuelles heizen" umstellt, nach welchen Kriterien geht die WPWP [Wärmepumpe] dann vor um zu wissen ob und wie stark sie heizen soll? Oder kann man dann irgendwo eine manuelle Vorlauftemperatur einstellen?


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Stromverbrauch WP: Heizung und Warmwasser trennen