Hallo,

ich lerne seit 10 Tagen meine neue KNV S1156 kennen.

Heute gab es eine ca. 12h dauernde, für mich nicht erklärbare VL VL [Vorlauf]-Temperaturerhöhung. 

Einige Tage inkl. heute waren alle Temperaturen sehr konstant - Aussentemperatur BT1 bei ca. 2-3°C,  Raumtemperatur BT50 bei 22,5°C und Vorlauf BT25 bei ca. 34-35°C. Das ist fast 2 Tage so stabil geblieben. Die GM sind zwischen -240 und -280 gependelt, der Verdichter läuft fast durchgehend, stoppt aber alle 12h um ca. 11 Uhr und ca. 23 Uhr. (Warum eigentlich?)

Heute habe ich - wie jeden Tag - gelüftet, der BT50 hat dadurch kurz nur 21,6°C gemessen und plötzlich fallen die GM von -280 stark abwärts, zuerst bis -340, dann kommt der Verdichterstopp um 11-Uhr und die GM fallen bis -450. Gleichzeitig steigt der Vorlauf um +6K und bleibt auch über ca. 12h auf dem erhöhten Wert. Die Raumtemperatur wird dadurch um +1K überhitzt auf 23,5°C.

Danach war wieder alles normal. Was kann da passiert sein bzw. wo suche ich nach der Ursache? Mir gehts um besseres Verständnis und dieser Ausreisser passt nicht zu den seit 2-3 Tagen konstanten Temperaturen - im Gegenteil, ich hätte erwartet, dass das System so im Gleichgewicht bleibt, zumindest während auch die Aussentemp. unverändert bei 2-3°C liegt.

Hier noch die GM und der Vorlauf:


2024/20241211572837.png

2024/20241211518177.png

  •  HiasB
13.12.2024  (#1)
Hast du eine Beeinflussung der Raumtemperatur (BT50) auf die Vorlauftemperatur aktiviert?

Weiters hast du einen eigenen WP WP [Wärmepumpe] Tarif (mit Netzsperre)
Die schalten den Strom der WP WP [Wärmepumpe] zu den Sperrzeiten ab.
Meist 2 x am Tag zu jeweils 1h.

1
  •  Norfolk
13.12.2024  (#2)
Ja, die Beeinflussung durch den BT50 ist aktiv.

Nein, kein eigener WP WP [Wärmepumpe]-Tarif oder netzseitige Unterbrechungen. Das gibts bei mir nicht, die WP WP [Wärmepumpe] hängt an den gleichen 3 Phasen wie meine sonstige Hauselektrik.

PS: Das Verhalten hat sich an den 2 folgenden Tagen ähnlich wiederholt. 

1
  •  sixmich
  •   Bronze-Award
13.12.2024  (#3)
Mahlzeit. 
Schau Mal hier --> https://www.energiesparhaus.at/forum-knv-1156-unerklaerliche-verdichterneustarts/80708

Hier wirst du fündig bezüglich der 12h Verdichterneustarts. 
LG Michael 

1


  •  Norfolk
13.12.2024  (#4)
Danke! 

Abhilfe gibts aber noch keine, oder?

Bei mir liegt übrigens eine Firmware-Aktualisierung an, ich hab die 3.3.8er mit der KNV geliefert bekommen und habe vorerst noch nicht aktualisiert, auch da der IBN-Techniker von KNV am 3.12. meinte, die neue Firmware ist erst im Dezember rausgekommen und auch er empfiehlt, noch etwas zu warten.

In meinem Alarmprotokoll steht aber kein Eintrag, oder wird der 561er unterdrückt? 

1
  •  Norfolk
23.12.2024  (#5)
Das Überhitzungsproblem sieht man hier recht gut:


2024/20241223538374.png

Oben VL VL [Vorlauf] & RL, geführt von Raumthermostat und unten die Gradminuten.

Über die anfänglichen 30h läuft alles recht normal, der Raumthermostat steht bei +0,3°C konstant über dem Soll-Wert, im Diagramm sieht man den VL VL [Vorlauf]/RL langsam sinken und die GM steigen von ca. -280 bis -220.

Im rot markierten Rechteck sinkt zuerst der Raumthermostat-IST über 4h auf -0,4°C unter den Soll-Wert, während VL VL [Vorlauf]&RL weiter sinken und die GM bis -180 steigen. Erst nach dieser Verzögerung von ca. 4h stürzen die GM auf -330 ab, VL&RL springen regelrecht nach oben und über den folgenden Tag überhitzt das Haus um 1 bis 2°C.

Kurz gesagt: Zuerst reagiert die Regelung ca. 4h zu spät auf die Unterkühlung und als die Soll-Raumtemperatur wieder überschritten wird, dauert es erneut ca. 4-5h bis die Regelung den VL VL [Vorlauf] runterfährt, wodurch das Haus merklich überhitzt.

Wie kann ich das in den Griff bekommen, bzw. wie kann ich die Reaktion der Regelung beschleunigen?

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
23.12.2024  (#6)

zitat..
Norfolk schrieb: Beeinflussung durch den BT50 ist aktiv.

Dann weg damit, also mit dem Einfluss. Reagiert, wenn es schon zu spät ist. Regelung nur nach AT AT [Außentemperatur].


1
  •  Akani
24.12.2024  (#7)
Raumregelung war nicht nie gut,
Auf At gesteuert die Geizkurve richtig stellen und fertig

1
  •  Norfolk
25.12.2024  (#8)
Werde ich nochmal ausprobieren, aber beim ersten Test vor ca. 2 Wochen hatte das nicht funktioniert. Bin aber erst am ausprobieren, die Anlage läuft erst seit 3 Wochen.

Mein Keller und EG sind relativ temperaturstabil, aber das Dachgeschoß - wo deshalb auch der BT50 hängt - ist stark von Sonne und Wind abhängig, hat aber praktisch keine Speichermasse, keine Massivwände bzw. noch nicht mal Estrich. Ein steifer Wind "durch" das Dach kühlt schnell um 2-3°C runter und selbst eine schwächelnde Wintersonne heizt schnell mal 2-3°C dazu. Historisch ist das DG bzgl. Heizkörper auch unterbestückt mit insg. 3kW Heizleistung, während das deutlich trägere EG oder gar der Keller auf je 5kW kommen. Und der U-Wert ist leider umgekehrt am DG doppelt so hoch wie unterhalb. Aus dem Bauchgefühl denke ich da eher über eine Erweiterung der Heizleistung - frühestens im nächsten Sommer nach ausreichender Beobachtungszeit.

1