|
|
||
Hast du eine Beeinflussung der Raumtemperatur (BT50) auf die Vorlauftemperatur aktiviert? Weiters hast du einen eigenen WP WP [Wärmepumpe] Tarif (mit Netzsperre) Die schalten den Strom der WP WP [Wärmepumpe] zu den Sperrzeiten ab. Meist 2 x am Tag zu jeweils 1h. |
||
|
||
Ja, die Beeinflussung durch den BT50 ist aktiv. Nein, kein eigener WP WP [Wärmepumpe]-Tarif oder netzseitige Unterbrechungen. Das gibts bei mir nicht, die WP WP [Wärmepumpe] hängt an den gleichen 3 Phasen wie meine sonstige Hauselektrik. PS: Das Verhalten hat sich an den 2 folgenden Tagen ähnlich wiederholt. |
||
|
||
Mahlzeit. Schau Mal hier --> https://www.energiesparhaus.at/forum-knv-1156-unerklaerliche-verdichterneustarts/80708 Hier wirst du fündig bezüglich der 12h Verdichterneustarts. LG Michael |
||
|
||
|
||
Danke! Abhilfe gibts aber noch keine, oder? Bei mir liegt übrigens eine Firmware-Aktualisierung an, ich hab die 3.3.8er mit der KNV geliefert bekommen und habe vorerst noch nicht aktualisiert, auch da der IBN-Techniker von KNV am 3.12. meinte, die neue Firmware ist erst im Dezember rausgekommen und auch er empfiehlt, noch etwas zu warten. In meinem Alarmprotokoll steht aber kein Eintrag, oder wird der 561er unterdrückt? |
||
|
||
Das Überhitzungsproblem sieht man hier recht gut: Oben VL VL [Vorlauf] & RL, geführt von Raumthermostat und unten die Gradminuten. Über die anfänglichen 30h läuft alles recht normal, der Raumthermostat steht bei +0,3°C konstant über dem Soll-Wert, im Diagramm sieht man den VL VL [Vorlauf]/RL langsam sinken und die GM steigen von ca. -280 bis -220. Im rot markierten Rechteck sinkt zuerst der Raumthermostat-IST über 4h auf -0,4°C unter den Soll-Wert, während VL VL [Vorlauf]&RL weiter sinken und die GM bis -180 steigen. Erst nach dieser Verzögerung von ca. 4h stürzen die GM auf -330 ab, VL&RL springen regelrecht nach oben und über den folgenden Tag überhitzt das Haus um 1 bis 2°C. Kurz gesagt: Zuerst reagiert die Regelung ca. 4h zu spät auf die Unterkühlung und als die Soll-Raumtemperatur wieder überschritten wird, dauert es erneut ca. 4-5h bis die Regelung den VL VL [Vorlauf] runterfährt, wodurch das Haus merklich überhitzt. Wie kann ich das in den Griff bekommen, bzw. wie kann ich die Reaktion der Regelung beschleunigen? |
||
|
||
Dann weg damit, also mit dem Einfluss. Reagiert, wenn es schon zu spät ist. Regelung nur nach AT AT [Außentemperatur]. |
||
|
||
Raumregelung war nicht nie gut, Auf At gesteuert die Geizkurve richtig stellen und fertig |
||
|
||
Werde ich nochmal ausprobieren, aber beim ersten Test vor ca. 2 Wochen hatte das nicht funktioniert. Bin aber erst am ausprobieren, die Anlage läuft erst seit 3 Wochen. Mein Keller und EG sind relativ temperaturstabil, aber das Dachgeschoß - wo deshalb auch der BT50 hängt - ist stark von Sonne und Wind abhängig, hat aber praktisch keine Speichermasse, keine Massivwände bzw. noch nicht mal Estrich. Ein steifer Wind "durch" das Dach kühlt schnell um 2-3°C runter und selbst eine schwächelnde Wintersonne heizt schnell mal 2-3°C dazu. Historisch ist das DG bzgl. Heizkörper auch unterbestückt mit insg. 3kW Heizleistung, während das deutlich trägere EG oder gar der Keller auf je 5kW kommen. Und der U-Wert ist leider umgekehrt am DG doppelt so hoch wie unterhalb. Aus dem Bauchgefühl denke ich da eher über eine Erweiterung der Heizleistung - frühestens im nächsten Sommer nach ausreichender Beobachtungszeit. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]