Ohne Temperatur im Vorlauf und auf min begrenzte Leistung der Wp und dann auch noch Wasserentnahme. Wie soll das gehn den Speicher weiter zu beladen? Ist ja wie im durchlaufprinzip nur eben durch neuen 180ltr Topf. Entgegenwirken mit Strömungssensor vielleicht und im Modbus mehr Leistung der Wp freigeben? |
||
|
||
Was würde denn passieren wenn die WPWP [Wärmepumpe] den aktuellen VL VL [Vorlauf] behält statt ihn nach unten zu korrigieren sobald BT6 sinkt? Der Speicher ist ja oben schon erwärmt, also würde das warme Wasser in der Rohrwendel "einfach vorbeifließen" und erst im unteren Bereich Wärme abgeben weil dort kaltes Wasser nachströmt. Warum sollte das nicht gehen? Oder habe ich einen Denkfehler? |
||
|
||
Wird vermutlich eh so sein, aber es wird die Leistung der WPWP [Wärmepumpe] trotzdem nicht ausreichen. Einfach einmal die erforderliche Leistung mit Volumenstrom und Spreizung berechnen und du wirst draufkommen, dass bei einer Spreizung von (46-24) 22K die Leistung der WPWP [Wärmepumpe] nicht ausreicht, um das zu stemmen, somit fällt der Vorlauf so weit runter, bis die Leistung ausreicht. Jetzt gäbe es zwei Möglichkeiten 1. Leistung der WPWP [Wärmepumpe] erhöhen (wird vermutlich nicht gehen, bei einer Spreizung von 22K) 2. Volumenstrom senken Eigentlich ist es aber ein Problem des Speichers, würde der WT des Speichers sich in den untern 2/3 des Speichers befinden, so hättest du zumindest 1/3 WW WW [Warmwasser] zur Verfügung. Ist halt bei Kompaktgeräten schwierig, irgendwie muss ja auch der WT untergebracht werden, mit externem Speicher wäre es einfacher. |
||
|
||
|
||
Danke, jetzt habe ich meinen Denkfehler erkannt. Das kalte Wasser unten würde ja viel mehr Wärme aufnehmen wollen als der Verdichter liefern könnte, wenn die HUP fix ist und die Frequenz begrenzt wird. Deine 2 Maßnahmen sind auch, was mir einfiel. Ab einem gewissen bereits maximal erreichten BT6 könnte man die WW WW [Warmwasser] Bereitung auch beenden. Dann hat man ja trotzdem den oberen Teil des Speichers schon erwärmt. Mir ist trotzdem nicht ganz klar was bei 90% der Anlagenbetreiber passiert wenn während der Bereitung geduscht oder gebadet wird. Vielleicht würde die Automatik den Durchfluss dann tatsächlich senken. Oder der obere Speicherteil wird zwei mal erwärmt. Ich schau mal was ich noch für eine Abfrage für den Fall einer WW WW [Warmwasser] Entnahme einbaue. Vermutlich werde ich die Variante mit höherer Verdichterfrequenz testen. Ich werde berichten. |
||
|
||
Na die Nibe fährt einfach weiter mit Ihrem WW WW [Warmwasser] Programm. Im Automodus bleibt doch der Verdichter starr und es wird über die HU-Pumpe geregelt. Hab leider kein Diagramm mehr von einer solchen Situation in HA. Alles vor dem 01.01.23 ist weg... Du regelst den Verdichter doch nach BT6, oder? Wie machst das? --> Wenn BT6 zwischen A°C und B°C, dann Verdichter xxHz; Wenn BT6 zwischen C°C und D°C, dann Verdichter xxHz; .....? Dann müsste doch bei WW WW [Warmwasser] entnahme z.B. wieder hochgeregelt werden, oder nicht? Oder hast du einen linearen Programmablauf? Wie rechnest du die AZ für WW WW [Warmwasser] raus? |
||
|
||
Bei mir auch. Ich glaube HA speichert nur 10 Tage oder so. Ja der Ablauf ist bisher linear. Ich möchte auch die Modbus Schreibzugriffe im Rahmen halten. So sieht es aktuell aus YAML alias: WW_Verdichter_adaptiv sequence: - variables: vg_old: states('sensor.verdichtergrenze_start1') temp1: 35 temp2: 42 vg0: 71 vg1: 41 vg2: 21 - service: modbus.write_register data: address: 945 slave: 1 value: 71 hub: s1255 - alias: Wait 5s delay: 5 - wait_template: "{% set wwu = states('sensor.ww_unten') | float %} {{ wwu > temp1 }}" timeout: "03:00:00" continue_on_timeout: false - service: modbus.write_register data: address: 945 slave: 1 value: 41 hub: s1255 - alias: Wait 5s delay: 5 - wait_template: "{% set wwu = states('sensor.ww_unten') | float %} {{ wwu > temp2 }}" timeout: "03:00:00" continue_on_timeout: false - service: modbus.write_register data: address: 945 slave: 1 value: 21 hub: s1255 - alias: Wait 5s delay: 5 - wait_template: "{% set ww = states('sensor.ww_aktiv') | int %} {{ ww == 0 }}" timeout: "03:00:00" continue_on_timeout: false - service: modbus.write_register data: address: 945 slave: 1 value: 41 hub: s1255 Das ganze ist ein Skript und wird von einer Automatisierung getriggert sobald BT7 unter 40C fällt. Ich teile produzierte Wärme der Nibe durch verbrauchte Energie vom Stromzähler für den Zeitraum der WW WW [Warmwasser]-Bereitung. |