« Heizung, Lüftung, Klima  |

·gelöst· S1255: Heizung läuft, obwohl Heizstopp noch lange nicht erreicht

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  mikerg
14.9.2022
2 Antworten | 2 Autoren 2
2
Nachdem ich alles überprüft habe, hoffe ich nun auf die Schwarmintelligenz des Forums. Heizstopp ist auf 14 Grad, Filterzeit auf 24 Stunden. Obwohl die Durchschnittstemperatur deutlich über 14 Grad liegt, zählen Gradminuten runter und die Heizung startet.
Gibt es irgendeine Einstellung, die den Heizstopp "übersteuern" kann, und die ich übersehe?

  •  rabaum
  •   Gold-Award
14.9.2022  (#1)
Fährst du die Heizung auf manuell? Die Heizgrenze greift ja nur bei Auto. Zumindest bei meiner F1255.

1
  •  mikerg
14.9.2022  (#2)
Manchmal sind es die einfachen Dinge im Leben...danke! Ich hatte Anfang Sommer beim Einstellen der Parameter für die Kühlung umgestellt auf manuell, um die Kühlung rasch deaktivieren zu können, und dann vergessen wieder auf Auto zu schalten.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Erfahrungsbericht IDM Terra SWM3-13 HGL