|
|
||
|
Das alles erklärt aber noch nicht, wieso man bei einer modulierenden Solemaschine mit TB einen Puffer verbauen muss. ||
|
||
iPump T2-8? |
||
|
||
@rabaum Ich hätte keinen wollen habe da auch mit dem Installateur diskutiert, jedoch ist laut IDM dieser Puffer bei der SWM3-13 mit der passiven Kühlung zwingend notwendig da ihre WP WP [Wärmepumpe]-Software es nicht anders kann. Das ist auch was ich bis jetzt herausgefunden habe und wo ich zusätzliche Teile gebraucht habe um es so zum Laufen zu bringen. Perfekt ist es bis jetzt auch noch nicht aber das wird schon. @Deep Wollte eine FRIWA und keinen interen Warmwasserspeicher. Somit ist die iPump weggefallen. |
||
|
||
|
||
Wieso wenn man fragen darf? |
||
|
||
Sicher, dachte/denke immer noch das es die hygienischer Variante ist, dass Wasser erst dann zu erwärmen wenn man es braucht. Und auch wegem dem HGL. Es funktioniert eigentlich recht gut auch im Neubau wenn man es richtig einstellt - die default Einstellungen sind eher für Altbau und/oder Radiator. Müsste ich nochmals die Entscheidung treffen zwischen der SWM und der iPump 2-7 würde ich jetzt eher zu der iPump tendieren. Hätte mir den ganzen Aufwand den ich bis jetzt getrieben habe sehr wahrscheinlich erspart. Aber vielleicht hat IDM bei der iPump auch irgendwelche Schmankerl drinnen wo man sich auf den Kopf greift. |
||
|
||
Interessant. Bei meiner iPump wird die Solepumpe im Kühlbetrieb schon geregelt 🤔 Die Ladepumpe läuft allerdings konstant, und zwar mit dem eingestellten Minimum (%). So zumindest meine Beobachtungen. Ja gibt's auch. Z.B.: Im Kühlbetrieb misst der Rücklauffühler viel zu tiefe Temperaturen, tiefer als der Vorlauf ... Ergebnis: Es wird keine Kühlleistung registriert. Hat zwar keinen funktionellen Nachteil, ist aber ein ziemlich ärgerlicher Schönheitsfehler. Grund dafür ist übrigens, dass der Rücklauffühler zu nah am PC Wärmetauscher situiert ist und von diesem abgekühlt wird 🤬. |
||
|
||
Kann man eigentlich nicht verstehen, das bei einer WP WP [Wärmepumpe] die schon so lange im Markt eingeführt ist keine Nachentwicklung mehr stattfindet... Mit welcher max. Spreizung kann denn so eine WW WW [Warmwasser]-Bereitung mit HGL-Technik erfolgen? Wie lange dauert denn ein typischer WW WW [Warmwasser]-Takt im Sommerbetrieb? Mit Heisgasenthitzung wird ja nur etwa 1/10 der Energie ausgekoppelt? |
||
|
||
Im WW WW [Warmwasser]-Takt läuft der komplette Volumenstrom über den HGL - Wärmertauscher. Habe bei mir im WW WW [Warmwasser]-Betrieb die Verdichterleistung auf das Minium gesetzt (40%). Dauert dann zwischen 40 und 60min bis er wieder fertig ist. Die Spreizung liegt zu Begin bei ca. 16-18°C . Da die IDM (zumindest die HGL Variante) auf die HGL-Solltemperatur regelt wird die Spreizung mit der Zeit geringer. Bei mir ist die HGL-Soll 47°C und der WW WW [Warmwasser]-Takt ist fertig wenn der untere WW WW [Warmwasser]-Fühler 45°C erreicht. Das ist bei unserem Verbrauch ausreichend für 2 - 3 Tage. Das mit den 10-15% findet nur im Heizbetrieb statt. Und hier braucht es vorallem Laufzeit damit überhaupt die HGL-Solltemperatur erreicht wird und somit der WW WW [Warmwasser]-Teil geladen werden kann. |
||
|
||
Hatte gestern Mailkontakt mit dem IDM Support. Hat keine 30min gedauert bis ich eine Antwort erhielt das meine Anfrage an das technische Team weitergeleitet wird. Nach ca. einer Stunde hat ich dann eine Antwort von dem Techniker, der wirklich auch auf die Fragen eingegangen ist. Natürlich musste er auch erwähnen, dass Einstellung in der Fachmannebene zur Folge haben kann, das IDM aus der Garantie aussteigt. Sie geben den Punkt mit der Solepumpe im kühlbetrieb an die Entwicklung weiter - ist ja schon mal ein Anfang. Für das Problem mit den zwei HK (Kühlung und Heizen) er gemeint, dass sie nicht alle möglichen Hydrauliken abdecken können. Ich könnte es ja auch extern mit einer SPS steuern. Sollte es eine Möglichkeit geben durch einen externen Parameter die Solepumpe zu aktivieren, dann werde ich die passive Kühlung über das KNX System betreiben. Ja hört sich sehr blöd an. Vorallem da sowas ja eigentlich sehr leicht zu beseitigten ist. Es wird sich ja wohl eine Stelle weiter weg finden. |
||
|
||
Wollte mal ein Update geben da die Kühlsasion gestartet hat. Hab zwar etliche Firmware-Updates erhalten (andere Fehler bezüglich Awattar Strompreise) jedoch ist es immer noch so, dass bei der Passivenkühl die Solepumpe mit 100% läuft. Habe jetzt daher die Steuerung der Kühlung -Ventile umschalten, Mischeransteuerung, HK Pumpe aktivieren und Steuerung der Solepumpe- im Gira X1 eingebaut. Die notwendigen Ausgänge hatte ich noch frei, so hat mir der ganze Spaß nur Zeit für die Programmierung und die Umverdrahtung gekostet. Regle jetzt die Sole-Temperatur nach dem Wärmetauscher auf ein delta T zur eingestellten Vorlauftemperatur und die Vorlauftemperatur wird über den Mischer auf den Sollwert geregelt. Funktioniert eigentlich sehr gut, habe noch ab und zu einen Überschwinger drinnen. Bin somit von ca. 120W auf ca. 22W runterkommen, bin gespannt wie sich das über den Sommer verhält. Start/stop Bedinung ist wenn die gemittelte Aussentemperatur und die Innentemperatur einen gewissen Wert über/unterschritten hat. Habe jetzt auch auch noch implementiert, dass bei einem Warmwassertakt die passive Kühlung zumindest bis zum Ende vom Warmwassertakt weiter läuft. Bringt so ca. 2-3°C höhere Soletemperatur und somit auch noch einen etwas besseren COP Wert. Und weil ich eh schon dabei war und mir die IDM Steuerung bezüglich Warmwasser in Verbindung mit Awattar und PV nur eine Verschiebung der Zeit ermöglicht aber keine Anpassung der Einschalttemperatur bzw Ausschalttemperatur habe ich diese auch gleich im X1 implementiert. Im Normalfall gibt es in der Nacht und am Nachmittag zwei günstige Awattar-Slots (brauch nur 50min) - für die PV muss noch schauen ob ich wo den forecast herbekommen. Berechne jetzt ob sich mit dem vorhanden Speicherinhalt auch nach Unterschreitung der unteren Speichertemperatur der günstigere Slot am Tag noch ausgeht auch wenn noch zwei duschen würde - bis jetzt hat sich noch keiner aufgeregt scheint also zu funktionieren. Abhängig vom Preis(zumindest negativ) / PV Ertrag kann auch noch die Abschalttemperatur verschoben werden um den Speicher mehr zu laden und somit von ca. 1,5 Tage auf 2-2,5 Tage pro Warmwassertakt zu kommen. Kann mehr ins Detail gehen wenn es jemanden interessiert. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]