Also nass hatte ich es noch nie unter der WP WP [Wärmepumpe] oder ich habe es nicht mitbekommen. Als ich aber die PT1000 Sensoren appliziert habe, war ich auch überrascht wieviel Kondensat an der Solepumpe und an den Soleleitungen hing. Da stand die Pumpe aber still, weil ich alles stromlos gemacht habe. |
||
|
||
Von der Sole-Pumpe oder? Deswegen ist meine wohlig warm mit Armaflex eingepackt 😊 |
||
|
||
mhmm, ich glaub, das ist durchaus so gedacht und normal, obwohl das schon rel. viel ist. Sagt zumindest das Installateurhandbuch, Seite 6. Gleichzeitig muß ich aber sagen, dass bei mir noch nie etwas ausgetreten ist, obwohl die WP WP [Wärmepumpe] im beheizten Keller steht bei 22° und demnach noch mehr kondensatanfällig sein sollte. |
||
|
||
|
||
Nabend, Ja ist normal und kann grundsätzlich vorkommen, ABER warum jetzt plötzlich und warum so viel? Insti hat noch bemerkt, dass die Sole wärmequellenpumpendrehzahl plötzlich sprunghaft zw 6 - 44 - 18% herumgesprungen ist, was lt Insti unüblich ist. Lg |
||
|
||
Dazu müsstma wohl Temperatur/LF vom Aufstellungsort und die Sole Temperaturen kennen. Ohne dem Insti/KNV vorgreifen zu wollen, würde ich wohl meinem Hausverstand/technische Ausbildung folgen und die UWP fett mit Armaflex (diffusionsdicht) einpacken. Auch dafür wird bräuchte man wohl paar Infos mehr. zb. Verdichterdrehzahl, VL/RL temp WQ (GP2) und WT (GP1). Ev. war da grad ein Warmwassertakt im Gang (also von gemütlichen Heizbetrieb mit 6 % WQ Drehzahl zum WW WW [Warmwasser] Modus mit 44 % und danach wieder zurück zum Heizungsmodus). |
||
|
||
nAbend na des schoff ma grod nu... Soletemperaturen von heute Sole ein ~10° Sole aus zw 5 und 6 Grad Luftfeuchten im Heizraum ist ~55% um 6:00 und 18:00 war WW WW [Warmwasser] Bereitung und um ~12:00 hat der Insti mit dem Zwangsmodus rumgespielt und mit den Drehzahlen beider Pumpen - ist mglw nicht in den Kurven ersichtlich, da ich nur alle 10 Minuten die Werte der NIBE abfrag.... LG und Danke Wolfgang |
||
|
||
Ajo Hab ich grundsätzlich kein Problem damit, aber warum war die letzten 13 Monate nix nada niente? Wie ma den Hefn das erste Mal in Betrieb genommen haben, ist er 2 Tage auf (quasi) Maximum gelaufen, da hat die Armaflexierte RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Anbindung geschwitzt und getropft, daß es ganz aus war, aber da unten war NIX..... Daher: Warum jetzt? und warum überhaupt? Wenn diese Frage geklärt ist, bin ich gerne bereit 1,2 km Armaflexbandl um die Pumpe zu wickeln..... Ajo #2 Grafana says No 😀 LG |
||
|
||
Also normal ist das sicher nicht, das würde ich genauso hinterfragen Wolfgang. Bei uns war bis jetzt auch immer alles trocken, KNV selbst wirbt in ihren Prospekten damit die WP WP [Wärmepumpe] in der Küche aufzustellen 😂 Ich zumindest hab keine Bodenablauf in der Küche. Siehst du einene Unterschied zwischen den aktuellen Graphen und welchen aus vergangener Zeit? Hat der Verdichter schon mal solche Sprünge gemacht? |
||
|
||
Ich hatte auch mal Wasser unter der Pumpe stehen, da hat der Insti aber beim Umpositionieren des Ausdehngefässes ein Rohr nicht richtig verschraubt oben an der Pumpe. Ist dann schön am Speicher lang nach unten getropft. Sicher, dass es Kondensat ist? Hatte ich bei meiner noch nie. Und im HWR bei 22°C trocknen wir auch mal Klamotten, heißt Luftfeuchte auch mal bei um die 60%. |
||
|
||
Gibt´s einen definierten Kondensatablauf der eventuell verstopft ist? |
||
|
||
Meine F1155-6PC ist auch etwas inkontinent. grundsätzlich: ja es darf innen mal schwitzen und kondensat entstehen und ja es darf auch mal raustropfen. aber bei mir gabs ein paar unterschiedliche problemchen - evt hilft dir das ja weiter: Symptom 1: Wasser aus dem Heizkreis tritt durch das röhrchen aus. https://www.energiesparhaus.at/forum-estrich-ausheizen-mit-der-wp-best-practice/44904_31#440060 bei mir war ein kleiner Füllstutzen (oder was auch immer das ist. foto im verlinkten Thread, 2-3 Beiträge weiter unten) nicht ganz zugeschraubt. dort trat wasser aus. letzten Winter/Frühling dann Symptom 2: wasser mit mal mehr und mal weniger Sole tritt aus Lösung: die Solepumpe war nicht fest angeschraubt 🤨 Kältetechniker hat sie abgenommen und festgestellt: "normalerweise muss ich viel fester anziehen um sie runter zu bringen". Seitdem ist eigentlich ruhe. Gestern war zum ersten mal seit Mai/Juni wieder was im auffanggefäß: ich stufe das aber als "das darf schon mal sein" ein .. Fazit: wenn du den Bereich schon mal offen hast: checke JEDE verschraubung und zieh sie fest... alles Gute! lg Andi |
||
|
||
Unsere S1255 hat auch einmal gesaftelt - Problem war ebenfalls eine nicht ordentlich angezogene Schraubverbindung. |
||
|
||
Check mal die Gradminuten bzw. Verdichterdrehzahl und WP WP [Wärmepumpe] Starts in dem Bereich zwischen 4-8 Uhr. Das sieht sehr verdächtig nach GM Nullung bzw. Restart aus... Ich hatte letztens auch wieder einen seit einem Jahr (nach Deaktivierung von myuplink). Ansonsten würde ich auch alle Schraubverbindungen, ev. auch die Pumpendichtung selbst (das ist hinter der schraube in der Mitte der Pumpe) checken und vielleicht die WP WP [Wärmepumpe] zwecks Beobachtung mal ohne Gehäuse laufen lassen. |
||
|
||
nAbend, vielen Dank für die zahlreichen Tips und Vorschläge, werd amal das Werkl zlegen und alle Schrauferl nachziehen. Behaupte mal nein, weil: Des haumma no nia ghobt! 😂 Und, das sind die letzten 2 tage: und hier die letzten 7 Tage. Da ist sogar eine GM Nullung dabei, aber das war ein Stromausfall während des Sturms bei uns. Hätte da urgerne die Schwarzstartfähigkeit meines Fronius getestet, leider war das fast um Mitternacht und ich hab kan Akku. Werd mich bei der Netz NÖ beschweren! Sobald ich dran herumgezanglt hab, meld ich mich. LG Wolfgang |
||
|
||
Hatte ich auch bei einem anderen Fabrikat bei mir war es die Sole |
||
|
||
Irgendwas war aber am 27.11 auch mit den Pumpen (zweimal), die sind auf 0 % gegangen. Oder wars ein Meßfehler? |
||
|
||
Hi Hmmm gute Frage! sehe um 6:00 daß sie WW WW [Warmwasser] gemacht hat, aber nicht, warum die Pumpen anderes waren als sonst.... 12:00 keine Ahnung, was da war Bei Sole aus seh ich um 12:00 an hacker, das dürft a Meßfehler sein... LG |
||
|
||
nAbend, So aber jetzt.... Hab das Ganze aufgeschraubt, und die mir zugänglichen Verschraubungen angeschaut, da hätte ich nix Lockeres gefunden. Hab die Armaflexdichtungen aber ned heruntergerissen. So wies für mich ausschaut, ist das wirklich alles Kondenswasser an Pumpe und Verdichter und eienr Leitung. Da die Sonne am Nachmittag gescheint hat, hab ich den Entfeuchter aufgedreht und siehe da, es ist fast nix mehr an Wasser im Backblech gelandet. Laut Hygrometer ist die Luftfeuchtn aber nicht höher als sonst, das wundertmich bissl, etwa bei 55-60%. Nach Luftentfechtunge wars bei 40-45%. KNV hat sich leider noch nicht gemeldet. LG Wolfgang |
||
|
||
Das ist ja die rel. Luftfeuchte, relevant ist da der Taupunkt oder die absolute Luftfeuchtigkeit. Bei dir ists vermutlich grad im Grenzbereich und geht sich´s ums berühmte A....le...en ned aus. Die Solepumpe diffusionsdicht in Armacell einwickeln/verkleben schadet sicher auch nicht. |
||
|
||
nAbend Klingt komischt, is aber wahrscheinlich so.... Habts ihr einen Tip (Foto) Wir ich das am Besten angehe? Hab mom keinen Plan, wo ich beginne und wie ich das mach ... Werd noch die Antwort von KNV abwarten und daweil amal a Armaflex Bandl besorgen... LG und danke Wolfgang |
||
|
||
Bestell dir selbstklebendes Armaflex mit 13 oder 19mm, wobei das 19er glaub ich fast zu dick sein wird für die rundungen der Pumpe. Das klebst einfach sauper auf die Pumpe bis du sie nicht mehr siehst, inkl. aller Anschlüsse die teils eh schon mit Armaflex eingepackt sind. Am besten noch dieses "Armaflex XG Tape" dazu bestellen, damit kannst die Stöße dann ganz einfach nochmal überkleben. |