Hello,

Ich hab trotz KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] anscheinend eine zu hohe Luftfeuchtigkeit seit es kalt geworden ist, wir wohnen seit März im Haus... Seit einiger Zeit haben wir in den Kleiderkästen immer wieder Schimmel an Textilien und an den Fensterecken teilweise Kondensat. An der Bausubstanz hat sich nirgends Schimmel gebildet.

Bisher ist die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit CO2 Sensor im Auto Modus gelaufen und nur in der Nacht war sie durchgehend an zum Nennluftvolumen.

Kann der Automatikbetrieb für eine zu geringe Belüftung um Winter sorgen?

Ich versuche zu verstehen, was die zu hohe Luftfeuchtigkeit verursacht.

Haus = 25er mit 20 EPS
Oder kann es an der Nebellage liegen?! 


Beste Antwort  [im Thread anzeigen]

zitat..
peepgame schrieb: In den kalten Monten zur Entfeuchtung den Standard Wämetauscher einsetzen

Nein halt!

Das macht doch überhaupt keinen Sinn, @alex1289 hat das etwas verwirrend geschrieben. Wieso soll man in der kalten Jahreszeit entfeuchten wollen, da willst du doch befeuchten. Trocken wird es da (jetzt) ganz von alleine. Wir haben jetzt bereits wieder 5x% rel. LF im Haus, trotz Enthalpiewärmetauscher.

Hier hat es leitwolf sehr gut erklärt
https://www.energiesparhaus.at/forum-luftfeuchtigkeit-bei-kwl-mit-enthalpiewaermetauscher-optimieren/69292_2#680043
;
  Gesamten Beitrag im Thread anzeigen  
  •  MissT
  •   Gold-Award
14.11.2022  (#1)
Welche relative Luftfeuchte misst Du denn im Haus?
Handelt es sich um einen Neubau?

1
  •  Muehl4tler
  •   Bronze-Award
14.11.2022  (#2)
Schimmel im Kleiderkasten?
Kann es sein, dass die Wäsche zu feucht oder warm ausm Trockner rein kommt?

1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
14.11.2022  (#3)
Hast du einen Enthalpiewärmetauscher in deiner KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]?

1


  •  peepgame
  •   Bronze-Award
14.11.2022  (#4)
Ja, kwl mit enthalpiewärmetauscher
Luftfeuchte muss ich erst messen, hygrometer wurde schon bestellt

Zu feuchte Wäsche glaub ich nicht, es sind auch Schuhe mit leichten Schimmelflecken. der Kleidekasten selbst ist nicht schimmlig

Es handelt sich um einen Neubau BJ 2020/2021

Interessanterweise habe ich das Problem aber von März bis heute nicht festgestellt.. März/April wurde bereits geheizt und bewohnt

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
14.11.2022  (#5)
so ging es mir heuer im Sommer:
https://www.energiesparhaus.at/forum-kwl-dw-enthalpiewaermetauscher/59593_8#689364

in dem Thread geht es um

zitat..
peepgame schrieb: kwl mit enthalpiewärmetauscher

und hoher Luftfeuchte in diesem Sommer.


1
  •  peepgame
  •   Bronze-Award
14.11.2022  (#6)
Aha, es liegt also am Wärmetauscher? Hatte das Problem im Spätsommer auch schon mal kurz... Wie löst man das? Hab nix gefunden im Thread

1
  •  alex1289
14.11.2022  (#7)
Habe bei unserer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] (Q350) in den ersten Jahren temporär einen Wärmetauscher ohne Feuchterückgewinnung eingesetzt. Hat es recht günstig auf ebay/willhaben gegeben, weil ja viele auf Enthalphie wechseln und dann einen übrig haben. Die Luftfeuchtigkeit sinkt im Winter dann sehr schnell.

1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
14.11.2022  (#8)
Ich habe mir den normalen Wärmetauscher aufgehoben und werde das nächste mal wahrscheinlich umtauschen wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch wird. Wollte ich zwar eigentlich nicht machen aber ich hatte auch Probleme mit Schimmel an Stoffoberflächen.

1
  •  peepgame
  •   Bronze-Award
14.11.2022  (#9)

zitat..
heinzi00 schrieb:

Ich habe mir den normalen Wärmetauscher aufgehoben und werde das nächste mal wahrscheinlich umtauschen wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch wird. Wollte ich zwar eigentlich nicht machen aber ich hatte auch Probleme mit Schimmel an Stoffoberflächen.

Okay, guter Hinweis.

Für welche Monate ist denn der Enthalpiewärmetauscher geeignet? Bzw für welche Wetterbedingungen?


1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
14.11.2022  (#10)

zitat..
peepgame schrieb: Für welche Monate ist denn der Enthalpiewärmetauscher geeignet?

Das Hauptziel ist die Feuchterückgewinnung in den sehr trockenen Wintermonaten. Sonst hast du durch den grundsätzlich gewünschten hohen Luftaustausch relative Luftfeuchtewerte von rund um 30%, was schon sehr schlecht für die Schleimhäute ist. 


1
  •  peepgame
  •   Bronze-Award
14.11.2022  (#11)
OK danke für die Info
Dh Dezember bis März mit Enthalpiewärmetauscher und den Rest des Jahres den Standard macht dann ungefähr Sinn?


1
  •  alex1289
15.11.2022  (#12)
Nur in den kalten Monaten kannst du mit dem Standard Wärmetauscher entfeuchten.

Es macht somit keinen Sinn in den warmen Monaten den anderen einzusetzen.
Dass heißt in deinem Fall jetzt den Standard Wärmetauscher einsetzen bis die Luftfeuchtigkeit auf ca. 45-50% gesunken ist. Dann wieder wechseln bevor es zu trocken wird. 

1
  •  peepgame
  •   Bronze-Award
16.11.2022  (#13)

zitat..
alex1289 schrieb:

Nur in den kalten Monaten kannst du mit dem Standard Wärmetauscher entfeuchten.

Es macht somit keinen Sinn in den warmen Monaten den anderen einzusetzen.
Dass heißt in deinem Fall jetzt den Standard Wärmetauscher einsetzen bis die Luftfeuchtigkeit auf ca. 45-50% gesunken ist. Dann wieder wechseln bevor es zu trocken wird.

Okay, dann werde ich das so machen. In den kalten Monten zur Entfeuchtung den Standard Wämetauscher einsetzen - den anderen Teil des Jahres den Enthalpiewärmetauscher. Ich hoffe, das wird keine hin- und her-Tauscherei.


1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
17.11.2022  (#14)

zitat..
peepgame schrieb: In den kalten Monten zur Entfeuchtung den Standard Wämetauscher einsetzen

Nein halt!

Das macht doch überhaupt keinen Sinn, @alex1289 hat das etwas verwirrend geschrieben. Wieso soll man in der kalten Jahreszeit entfeuchten wollen, da willst du doch befeuchten. Trocken wird es da (jetzt) ganz von alleine. Wir haben jetzt bereits wieder 5x% rel. LF im Haus, trotz Enthalpiewärmetauscher.

Hier hat es leitwolf sehr gut erklärt