Welche relative Luftfeuchte misst Du denn im Haus? Handelt es sich um einen Neubau? |
||
|
||
Schimmel im Kleiderkasten? Kann es sein, dass die Wäsche zu feucht oder warm ausm Trockner rein kommt? |
||
|
||
Hast du einen Enthalpiewärmetauscher in deiner KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]? |
||
|
||
|
||
Ja, kwl mit enthalpiewärmetauscher Luftfeuchte muss ich erst messen, hygrometer wurde schon bestellt Zu feuchte Wäsche glaub ich nicht, es sind auch Schuhe mit leichten Schimmelflecken. der Kleidekasten selbst ist nicht schimmlig Es handelt sich um einen Neubau BJ 2020/2021 Interessanterweise habe ich das Problem aber von März bis heute nicht festgestellt.. März/April wurde bereits geheizt und bewohnt |
||
|
||
so ging es mir heuer im Sommer: https://www.energiesparhaus.at/forum-kwl-dw-enthalpiewaermetauscher/59593_8#689364 in dem Thread geht es um und hoher Luftfeuchte in diesem Sommer. |
||
|
||
Aha, es liegt also am Wärmetauscher? Hatte das Problem im Spätsommer auch schon mal kurz... Wie löst man das? Hab nix gefunden im Thread |
||
|
||
Habe bei unserer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] (Q350) in den ersten Jahren temporär einen Wärmetauscher ohne Feuchterückgewinnung eingesetzt. Hat es recht günstig auf ebay/willhaben gegeben, weil ja viele auf Enthalphie wechseln und dann einen übrig haben. Die Luftfeuchtigkeit sinkt im Winter dann sehr schnell. |
||
|
||
Ich habe mir den normalen Wärmetauscher aufgehoben und werde das nächste mal wahrscheinlich umtauschen wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch wird. Wollte ich zwar eigentlich nicht machen aber ich hatte auch Probleme mit Schimmel an Stoffoberflächen. |
||
|
||
Okay, guter Hinweis. Für welche Monate ist denn der Enthalpiewärmetauscher geeignet? Bzw für welche Wetterbedingungen? |
||
|
||
|
Das Hauptziel ist die Feuchterückgewinnung in den sehr trockenen Wintermonaten. Sonst hast du durch den grundsätzlich gewünschten hohen Luftaustausch relative Luftfeuchtewerte von rund um 30%, was schon sehr schlecht für die Schleimhäute ist. ||
|
||
OK danke für die Info
Dh Dezember bis März mit Enthalpiewärmetauscher und den Rest des Jahres den Standard macht dann ungefähr Sinn? |
||
|
||
Nur in den kalten Monaten kannst du mit dem Standard Wärmetauscher entfeuchten. Es macht somit keinen Sinn in den warmen Monaten den anderen einzusetzen. Dass heißt in deinem Fall jetzt den Standard Wärmetauscher einsetzen bis die Luftfeuchtigkeit auf ca. 45-50% gesunken ist. Dann wieder wechseln bevor es zu trocken wird. |
||
|
||
Okay, dann werde ich das so machen. In den kalten Monten zur Entfeuchtung den Standard Wämetauscher einsetzen - den anderen Teil des Jahres den Enthalpiewärmetauscher. Ich hoffe, das wird keine hin- und her-Tauscherei. |
||
|
||
Das macht doch überhaupt keinen Sinn, @alex1289 hat das etwas verwirrend geschrieben. Wieso soll man in der kalten Jahreszeit entfeuchten wollen, da willst du doch befeuchten. Trocken wird es da (jetzt) ganz von alleine. Wir haben jetzt bereits wieder 5x% rel. LF im Haus, trotz Enthalpiewärmetauscher. Hier hat es leitwolf sehr gut erklärt https://www.energiesparhaus.at/forum-luftfeuchtigkeit-bei-kwl-mit-enthalpiewaermetauscher-optimieren/69292_2#680043 2 |
Nein halt!
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]