« Heizung, Lüftung, Klima  |

·gelöst· SMO S40 Frostschutz wegen blockierter Raumerwärmung

  
Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Baktus
9.1. - 10.1.2025
3 Antworten | 2 Autoren 3
1
4
Liebe NIBE Spezialisten. Ich habe seit heute ein dringendes Problem an dem ich nicht weiter komme.
Wegen einer versehentlichen Aktivierung der Werkseinstellung musste ich alle Einstellungen neu eingeben. Jetzt startet die F2120 nicht mehr im manuellen Modus obwohl die Gradminuten deutlich unterschritten sind. Die Fehlermeldung lautet sinngemäß "Frostschutz wegen blockierter Raumerwärmung". Zusätzlich lässt sich der Heizbetrieb beim Umschalten von Manuell auf Automatik nicht mehr einschalten, d.h. er wechselt von Manuell "aktiv" zu Automatik "inaktiv".
Alle Pumpen laufen, die Grenzen für Vorlauftemperatur, Enteisung etc. sind gesetzt.
Was kann die Raumerwärmung denn blockieren?
Ich sollte noch erwähnen, dass es vorher eine Fehlermeldung wegen eines Kommunikationsproblems mit der Wärmepumpe gab. Das tritt aber jetzt nicht mehr auf und die Wärmepumpe läuft im kurzen Testbetrieb ohne Probleme. 
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem gelöst bekomme?

  •  Baktus
10.1.2025 15:43  (#1)
Zusatz: obwohl die WP WP [Wärmepumpe] laut Kennline bei +2° AT eine Vorlauftemperatur von 28° liefern soll, steht im Menue Info Übersicht nur eine berechnete Solltemperatur für den Vorlauf von 22°. Gibt es irgendwo eine Begrenzung die ich ändern muss? Gibt die WP WP [Wärmepumpe] deshalb keinen Bedarf aus?

1
  •  Baktus
10.1.2025 16:20  (#2)
Problem gelöst! Ich hatte die Anbindung der WP WP [Wärmepumpe] an den Heizkreis und die Brauchwasserbereitung nicht konfiguriert (leider dumm angestellt und/oder zu schnell durch die Menues gegangen). 
Dass das zu einem solchen Fehler führt der leider nicht entsprechend angezeigt wird, verwundert mich. 
Ok, jetzt wirds wieder warm.

2
  •  Melmar
  •   Silber-Award
10.1.2025 22:04  (#3)
Na dann.....
Jacke, Kappe und Schal an den Nagel hängen und sich um ....... kümmern🤪