wenns geregnet hat dann spritzt das Wasser vom Boden oder der Folie auf die Ziegelmauer , oder es spritzt dort bei dir vom XPS weg, hast du dort einen Dachüberstand ? |
||
|
||
Ok wahrscheinlich, Dachüberstand ca. 80cm |
||
|
||
Hinter der Noppenbahn trocknet dir das auch net gscheit ab. Da zieht nix Wasser. |
||
|
||
|
||
Die Bitumenpappe ist an der Stelle noch feucht, das macht gar nichts. Da wird es vorher draufgeregnet haben. Ein Problem ist allerdings die VERKEHRT verbaute Noppenbahn. Wenn man ein XPS-Perimeterdämmung ausführt, dann muss die Deltanoppenbahn mit den Noppen vom XPS wegschauen!! Ansonsten hast du den Fussball-Stoppelschuh-Effekt: die Stoppel krallen sich in die Erde (in dem Fall ins XPS) und durch das Absacken der aufgelockerten Erde im Berich des Arbeitsgraben reisst es dir das XPS runter. Im besten Fall merkst du nichts davon (ausser vielleicht Kältebrücken). Wenn es blöd hergeht reisst es dir die Fassade runter. Oder beschädigt deine Abdichtung. Meist entstehen diese Beschädigungen durch Setzung nach 5-10Jahren. Da ist die Firma dann schon lange aus der Haftung draussen und du kannst die Sanierung zahlen. Es ist mir unbegreiflich, dass Deltabahnen noch immer falsch eingebaut werden können. Mittlerweile sollte sich das überall herumgesprochen haben. Ein Polier mit 45 Jahren Berufserfahrung, hat mir kürzlich das Geheimnis verraten, warum er die Deltanoppenbahn verkehrt einbaut: Es geht so leichter von der Rolle zum Abrollen!! ZUM ABROLLEN!!! Mir ist der Mund offen gestanden! Ich würde das dringend beanstanden. Es gilt der Grundsatz: besser keine Noppenbahn als eine verkehrt eingebaute! |