völlig normal - denn die Solarsteuerung wird halt höher eingestellt sein.
Je höher desto besser, um auch einmal zwei Tage ohne Sonne zu überbrücken. Kalkausfall im Boiler hast du natürlich über 60° viel mehr als darunter. Mehr als 300l wirst du wohl nicht haben an Boilergröße denke ich mir bei 4m² Kollis? |
||
|
||
@mandl - schau dir mal deine solarsteuerung an, das ist sicher dort einstellbar.
Meine Solaranlage schaltet bei 70 Grad Wassertemperatur ab. kleiner Tip: wenn du im Winterbetrieb die Temperatur runterstellst, kannst du viel Energie einsparen, ich hab im Winterbetrieb das Wasser auf 42 Grad eingestellt. |
||
|
||
@gdfde - du solltest nicht unter 55 grad den boiler betreiben wegen legionellen-bakterien gefahr. die vermehren sich zwischen 25 und 45 grad am besten und kann zu gesundheitlichen problemen führen. ab 55 grad wir das risiko kleiner. |
||
|
||
|
||
legionellen - es gibt meines Wissens nach keinen einzigen dokumentierten Fall von Legionellen im EFH. |
||
|
||
Solar @TDI ja stimmst schon je höher um so besser eventuell die überbrückung. aber zerstör ich mir da nicht den Boiler ? muß ich da an der Solarsteuerung die Grade runterdrehen ? |
||
|
||
Solar ja habe 300 liter Boiler |
||
|
||
Stahl schmilzt bei 1700°C. Da hast du also noch etwas Reserve
Und Wasser beginnt bei 100° zu Dampf zu werden. Bei 95°C geht schon das Sicherheits ventil auf und die Solarsteuerung schaltet ab. Also es passiert nix. Nur sollten die Kollis nicht in Stagnation gehen, denn im Hochsommer können da schonmal fast 200°C anliegen und die sollten halt wenn möglich nicht auftreten. Dagegen hilft aber nur ein größerer Speicher. Kalk fällt halt mehr aus bei höheren Temp. ansonsten wüsste ich nicht was dagegen sprechen würde. Ich habe einen 1000l Kombipuffer und lade den auf 90° durch. Sommer durch Solar im Winter durch Holzheizung. Gegen Legionellen hilft regelmässig mal so richtig aufheizen. Ich pers. würde die Solarsteuerung aufs maximum hochdrehen. Aber ich hoffe du hast einen Mischer der die Brauchwassertemp. begrenzen kann, ansonsten kommt u. U. mal 90° heißes Wasser aus dem Wasserhahn. Schlecht wenn sich gerade Kinder dort die Hände waschen wollen. Ich denke du weißt was ich meine. |
||
|
||
@heinz - Legionellen treten eher auf, wenn das Wasser lange Stillstandszeiten hat.
Das ist bei einem 300 Liter Puffer wohl nicht so der Fall, wenn man regelmässig seiner körperlichen Hygiene nachgeht Es gibt Steuerungen, die in gewissen Abständen den Boiler auf 60 Grad aufheizen. Wenns einem beruhigt, kann man das auch 1 mal in der Woche manuell machen. |
||
|
||
grad - mir geht es jetzt in ertser Linie ob es meinen Bolier schaden könnte eine so hohe Temperatur zu haben! |
||
|
||
@mandl - grundsätzlich kanns deinem Boiler nicht schaden, da ja ein Sicherheitsventil auch eingebaut ist (das hoffentlich nicht kaputt wird).
Du kannst ja sicherheitshalber noch einen Druckmesser einbauen, der Boiler sollte 10 bar ohne Probleme aushalten. |