  •  Markno
23.2. - 24.2.2011
2 Antworten 2
2
Habe eine Solaranlage mit 4m² Kollektorfläche und 500l Speicher!
Ab welcher Kollektortemperatur soll ich die Pumpe laufen lassen?
Wenn ich sie bei 40° Kollektortemp. laufen lasse kommt nur kaltes Wasser!
Kühle damit nur den Speicher aus!
Gibt es Richtwerte?

  •  gdfde
  •   Gold-Award
23.2.2011  (#1)
Ich versteh nicht ganz das Problem.
Der Solarboiler wird meist oben mit einer herkömmlichen Wärmequelle gespeist und in der unteren Hälfte mit den Erträgen aus den Solarpanelen, beide Hälften mit den entsprechenden Sensoren versehen.
Wenn also die untere Hälfte kühler als die Kollektortemp. ist, soll die Solaranlage laufen (mit der entsprechenden Steuerung, Hysterese usw.), bis die Kollektoren keine Wärme mehr an den boiler abgehen können.

1
  •  charly144
24.2.2011  (#2)
unterstütze gdfde.
noch dazu wenn du oben 40° hast und sich die temp über einige zeit (mit müh und not) aufbaut ist die temperatur in null komma nix weg, wenn du die pumpe einschaltest... und dann hast du einen heizkörper am dach, der aus dem boiler gespeist wird.

somit sollte die temperatur im boiler (unten) klarerweise niedriger sein als die solaranlage dauerhaft im stande an temp zu liefern ist.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.