ich nehme an du meinst einen SE7K Wechselrichter. Der spricht Modbus-TCP Der Modbus-Zähler spricht nur mit dem WR WR [Wechselrichter], den brauchst du, wenn du zusätzlich zur erzeugten Leistung/Energie auch die selbst verbrauchte bzw. eingespeiste Energie erfassen willst. |
||
|
||
Ja korrekt, den SE7K Das heißt, ohne Modbus-Zähler erhalte ich nur Infos über: erzeugt energie. Mit modbus erhalte ich Infos über: Erzeugte energie + Verbrauchte Energie + eingespeiste energie. ist das richtig? sehe ich eugentlich auch den aktuellen Stromverbrauch meines Hauses, unabhängig von der PV? das wäre nämlich toll. ich programmiere mir gerade ein terminal, welches sämtliche infos zeigt. da wäre der aktuelle stromverbrauch super weißt du auch zufällig was der unterschied zwischend em Modbus und dem Inline Energiezähler ist? Danke |
||
|
||
Der Wechselrichter selbst gibt dir nur die erzeugte Energie aus. Diese kannst du dann über das Netzwerkkabel und einer Software welche Modbus TCP spricht verwerten. Wenn du den Solaredge Zähler in Serie zum Hauszähler einbaust, siehst du die Erzeugung gemessen über den Wechselrichter, den Bezug/Einspeisung gemessen über den Solaredge Zähler, und den Eigenverbrauch errechnet aus Erzeugung-Einspeisung. Also eh alles was du dir wünscht. Falls ich mich noch richtig erinnere: Der Inline Energiezähler ist ein REG Gerät und deswegen für den Einbau im Verteiler meist sinnvoller, der alte Zähler kann sowohl an eine Wand bzw mit einem Adapter in den Verteiler montiert werden. Beim Inline hast du auch eine Anzeige integriert. Der alte Zähler arbeitet mit Stromwandlerzangen und ist somit vom Einbauort etwas flexibler, beim Inline musst du die Hausanschlussleitungen direkt darüber laufen lassen. Beim Inline gibt es auch noch eine Möglichkeit die Kommunikation mit dem Wechselrichter über Funk laufen zu lassen, falls du keine Möglichkeit hast ein Kabel vom Zähler zum Wechselrichter zu legen. LG |
||
|
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]