Servus, wir haben heute endlich die neue Heizung nach dem Hochwasser fertig eingebaut.

Nachdem uns der Insti reingeschoben hat war vereinbart, dass wir die Komponenten selbst verkabeln und die Isolierung selbst machen.

Der Anschlussplan ist auch schlüssig ich hab nur gerade realisiert, dass die Komponentenkabel für die Heizkreise, Fühler etc zu kurz sind 😅

In der Anleitung steht ein YYM Kabel in Flex muss verwendet werden, ich hätte mir aber einfach ein 2x2x0,8 KNX Kabel genommen, auf den jetzigen Kabeln sind auch Aderendhülsen daher sehe ich die starren Adern nicht als Nachteil gesehen. Außerdem mag ich die Schirmung, weil ich sie dann zu den Stromkabeln in die Kabelkanäle packen kann

Als Klemmen hätte ich die Wago 243 genommen

Das KNX hätte ich dann auch gleich für die Raumbediengeräte genommen

Seht ihr da ein Problem bzw Verbesserungsvorschläge? 

  •  sir0x
  •   Bronze-Award
16.10.2024  (#1)
Hast du KNX im Haus? Wenn ja, würde ich kein KNX Kabel für nicht KNX Verkabelungen nehmen, ysty gibts auch in anderen Farben.

1
  •  Lu1994
  •   Bronze-Award
16.10.2024  (#2)
Ne ist das Haus meiner Eltern, da sind alle Kabel weiß, nur Erdung und Ethernet sind bunt und ich fand das grün schick 😂

KNX wird definitiv niemals Thema werden in dem Haus

Also hättest du abgesehen von der Farbe keinen Einwand?

1
  •  sir0x
  •   Bronze-Award
17.10.2024  (#3)
YYM sagt mir nichts, aber ein KNX Kabel wird wohl geeignet sein.

1


  •  hartbau
  •   Bronze-Award
17.10.2024  (#4)
ist es das? https://www.nl24.de/de/artikel/heizung,2,solarfocus-buskabel-bk,SS26156/

KNX Standard hat 2x2x0.8. Sollte also passen.  Falls du noch Cat6a oder ähnliches hast könntest du auch die jeweils die 4 Paare des Kabels verwenden. Funktioniert einwandfrei bei mir beim CAN-Bus bis zu 500kB/s

Viel wichtiger ist der Umgebungsort.
  • Aussen (UV, WInd, Wetter)
  • Innen (Kabelkanal sollte reichen)
  • Feuchte (In der Klemme sammelt sich das Wasser -> extremfall z.B. Pumpenschacht Pool)

Für die Anschlüsse im Poolschacht habe ich "Lötverbinder" genommen und die umantelte Stellen mit Epoxy verschlossen. Freiliegende Klemmen schauen im Technikraum nicht schön aus.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Hydraulischer Abgleich möglich?