Hallo,
bei uns wurde eine Tiefenbohrung mit 2x 110m Simplex und je ca. 15m horizontalen Anbindeleitungen bis zum Verteilbalken im Keller hergestellt. Hinter dem Verteilbalken ist ein geschlossenes Ventil, zwischen diesem Ventil und der
WP WP [Wärmepumpe] sitzt u.a. das MAG.
x) Befüllt und gespült wurde am 21.11. mit ca. 500 Liter Frostschutz auf 2,5 bar.
x) Am Folgetag (22.11.) war der Druck bei 1,9 bar. Vom Installateur wurde die EWP-Soleanbindung hergestellt und die Soleleitung wieder auf 2,2 bar aufgefüllt und das Ventil am Verteilbalken wieder geschlossen.
x) Am 23.11 war der Druck auf ca. 2,0 bar gefallen und steht jetzt am 24.11. bei ca. 1,8-1,9 bar.
Muss ich mir da Sorgen über Leckage machen oder ist das üblich?
Die
WP WP [Wärmepumpe] wurde noch nicht in Betrieb genommen und soll in ca. 10 Tagen eingeschaltet werden. Falls relevant, im Erdreich gibts pro Rohr je 2 Schweissmuffen - 1x 90° Bogen zwischen Tiefensonde und Horizontalleitung und 1x gerade Muffe 1/2m vor der Hauseinführung. Innen ist noch den gesamte Verteilbalken, hier ist alles trocken.
LG,
Norfolk