Schöne Bilder! 😉 Schade, dass du keine Thermosiphons hast. Ich hab meine nachrüsten lassen, die sehen so aus: https://www.energiesparhaus.at/forum-thermosiphon-nachtraeglich-einbauen-greenwater-450-300/60633_7#599617 Externe Pumpe fürs WW WW [Warmwasser] kann ich bei dir nirgends erkennen. Um den (starken?) Durchfluss bei der WW WW [Warmwasser] Bereitung zu drosseln würde ich beinhart bei der nächsten WW WW [Warmwasser] Bereitung das Ventil am Rücklauf des Greenwater (also das blaue ganz unten am Boiler) mit Gefühl etwas zudrehen. Somit drosselst du den Durchfluss und solltest mehr Spreizung zusammenbringen. Ich würde da VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] beobachten und posten. Frage an die Community: Wäre das ein gangbarer Weg oder ziemlich idiotisch von mir? 🤡 |
||
|
||
Denke auch. Thermosyphon bei Heizung Vl nachrüsten. Leitungen isolieren. Mit dem Rücklauf könnte man schon versuchen den Volumenstrom zu begrenzen wenns nicht über die Regelung einstellbar is. Muss ma aber Vl und Rl gut beobachten dass der Verdichter nicht wegen Hochdruck abschaltet |
||
|
||
Wie und wo kann ich den VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] beobachten? |
||
|
||
Sagt das Handbuch. https://www.knv.at/app/uploads/2021/02/Benutzerhandbuch_Greenline_LWSE_V_ND.pdf Vielleicht unter Info - Temperaturen - Anzeigen. Das Handbuch schweigt sich aus, welche Temps da angezeigt werden. Den Vorlauf siehst auf jeden Fall unter Heizung - Einstellungen - Vorlauftemperatur Ist. |