Guten Morgen allerseits,
hab schon im Forum bissl herumgestierlt, aber nix für mich passendes gefunden.

Ich les mir rein spaßhalber aus der Fronius API am WR WR [Wechselrichter] divese Daten aus, Momentanleistung, Spannungen, Ströme, Stati etc etc etc.

Jetzt mitn Speicher würde ich mir gerne noch auslesen:
Leistung in/aus dem Speicher - gefunden

Aber die Tagesenergie oder Gesamtenergie die in den Speicher raus- bzw. reingeladen wurde, habe ich nirgends gefunden emoji

Existieren tuts irgendwo, weil Ollis Tool (ausn PV Forum) zeigts an....


_aktuell/20250128523706.png

Bin ich blind, oder wird die über die API nicht zur Verfügung gestellt?

Wenn nicht über die API, woher dann? Modbus TCP *schauder*

LG Wolfgang

  •  TomF79
  •   Bronze-Award
28.1.2025  (#1)
Du kannst das Ollis Tool in einer zweiten Instanz öffnen und dann auf "Logfile laden" drücken, dann siehst du was in dem aufgenommenen Zeitraum Be-und Entladen wurde.

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
28.1.2025  (#2)
Hi
sry habe mich nicht klar ausgedrückt, ich möchte das natürlich scripten und in meine Influx DB schießen...
LG

1
  •  TomF79
  •   Bronze-Award
28.1.2025  (#3)
Die SolarApi müsste das eigentlich alles hergeben. Ich habe den WR WR [Wechselrichter] über die Fronius Integration (SolarApi) in Home Assistant integriert und 2 Sensoren angelegt für Laden/Entladen.

1


  •  Benji
  •   Gold-Award
28.1.2025  (#4)
Probier mal MPPT3+4 - soweit ich mich erinnere werden die batteriewerte dort abgelegt (zumindest kriegt man sie über Modbus aus diesen Registersätzen)

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
28.1.2025  (#5)
Hi
unter "MPTT" war absolut nix über die APi zu finden emoji
LG

1
  •  Cyber83
  •   Silber-Award
28.1.2025  (#6)
https://www.energiesparhaus.at/forum-7kwh-oder-14-kwh-batterie-welche-empfehlung/81570_2#859616

2
  •  Spt42
  •   Bronze-Award
28.1.2025  (#7)
probier mal:

http://x.x.x.x/solar_api/v1/GetStorageRealtimeData.cgi


1
  •  PVAndyE
  •   Bronze-Award
28.1.2025  (#8)
Die Zahl in Olli's Tool kommt aus dem BMS BMS [Batteriemanagementsystem] von der BYD Batterie. Er hat es der vollständigkeit halber hingeschrieben. Da das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] recht ungenau ist, ist es besser, die Fronius WR WR [Wechselrichter] Werte mitzuprotokolieren.
Wenn du die IP-Adresse des WR WR [Wechselrichter] /components/readable aufrufst, bekommst du u.a. diese beiden Werte:
"BAT_ENERGYACTIVE_ACTIVECHARGE_SUM_01_U64" 
"BAT_ENERGYACTIVE_ACTIVEDISCHARGE_SUM_01_U64" 

Die beschreiben in Wattsekunden, wieviel geladen wurde und entladen. Also dividier die Zahl mit 3.600.000 dann hast du kWh 
 

3
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
28.1.2025  (#9)
Hi
COOOOL den link zur APi kannte ich noch gar ned, das schaut super aus, vielen Dank!!!
...bin am spielen...
LG

1
  •  Gemeinderat
28.1.2025  (#10)
Danke - hab das bei mir mal getestet (HVS 10.2, seit März 2024 in Betrieb) ergibt:
1673 kWh geladen
1520 kWh entladen



1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
29.1.2025 7:05  (#11)
Morgen,
Ist das eigentlich a offizielle API oder kann sich die immerwieder ändern?
Aber es steht alles drin, was ma braucht und ned braucht 🥰
LG

1
  •  Cyber83
  •   Silber-Award
29.1.2025 10:21  (#12)
Steht sogar in jedem Response drinnen dass es sich immer ändern kann und nicht offiziell ist.
Hab auch schon gehabt dass Felder ersatzlos verschwunden sind - also wenn man was abfragt und sachen davon abhängen, unbedingt fail-safe programmieren. Erleichtert die Fehlersuche 🙄🫣😂

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
29.1.2025 15:19  (#13)
Hi

zitat..
Cyber83 schrieb: Steht sogar in jedem Response drinnen dass es sich immer ändern kann

Öha, wer schautn schon in den Header 🙈
War so geblendet von den vielen Daten ohne Einheiten 😆
Danke für den Hinweis!!

Ja paar gute Debugging- Schmähs müssen immer dabeisein...

Lg

1
  •  PVAndyE
  •   Bronze-Award
29.1.2025 18:00  (#14)

zitat..
kraweuschuasta schrieb:
Ist das eigentlich a offizielle API oder kann sich die immerwieder ändern?
Aber es steht alles drin, was ma braucht und ned braucht 🥰


Inoffiziell, aber das Fronius Webfrontend verwendet das selber.
Also gibt es das schon länger und wir alle hoffen, daß das auch so bleibt.
(außer es wird durch etwas viiiiiieeeel besseres abgelöst emoji )

zitat..
kraweuschuasta schrieb:
War so geblendet von den vielen Daten ohne Einheiten 😆

Wenn du im Zweifel bist, sind es Wattsekunden ...... 😉

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
29.1.2025 20:59  (#15)
Hi

zitat..
PVAndyE schrieb: Also gibt es das schon länger und wir alle hoffen, daß das auch so bleibt.

Amen!


zitat..
PVAndyE schrieb: Wenn du im Zweifel bist, sind es Wattsekunden

Klingt plausibel 😄

LG