Spreizung bei Bodenheizung sehr gering

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  Wurmi
14.12. - 17.12.2024
28 Antworten | 9 Autoren 28
28
Hallo,

wir haben seit einer Woche eine Wärmepumpe und ich versuche aktuell, diese zu optimieren.
Istzustand:
  • Baujahr 2019
  • Viessmann WP WP [Wärmepumpe] mit 5,6kW
  • 200L Puffer
  • 300L WWS
  • Fußbodenheizung mit ERR ERR [Einzelraumregelung]
  • KNX System

Die ersten beiden Balken im Diagramm der Viessmann APP (2. Bild) sollte man igrnoieren, da hier das Haus wieder aufgeheizt wurde.


_aktuell/20241214274197.jpg
_aktuell/20241214843249.jpg
_aktuell/2024121447643.png
Was mich sehr irritiert, ist die geringe Spreizung. Diese liegt teilweise bei 0,3K.

_aktuell/20241214576793.png
Ich hoffe, man kann dies im Bild halbwegs erkennen. 

Einstellung der Heizkurve:

_aktuell/20241214265676.jpg
Einen vernünftige hydraulischen Abgleich konnte ich mangels vorhandener Heizlastberechnung noch nicht durchführen und meine aktuellen Berechnungen dürften nicht korrent sein:
  Watt / m² Watt l/min
         
Kino              24,00 50        1 200,00                4,31
Vorraum                7,95 40            318,00                2,28
WC                2,29 40              91,60                0,66
Wohnzimmer              42,19 40        1 687,60                3,03
         
Diele              18,66 40            746,40                5,36
Bad              10,08 60            604,80                4,34
Kinderzimmer              10,69 40            427,60                3,07
Büro              10,69 40            427,60                3,07
Schlafzimmer              17,21 40            688,40                2,47
         
Gesamte Heizfläche            143,76          6 192,00              28,61


Zudem erreiche ich mit den derzeitigen Einstellungen die Solltemperatur im OG nicht

_aktuell/20241214769105.png

Stromverbrauch vor Integration der WP WP [Wärmepumpe]

_aktuell/20241214307699.png
Danach:

_aktuell/20241214997010.png
Hier noch der Vergleich zur alten Gasheizung:

_aktuell/20241214520592.png

Wie kann ich meine Anlage sinnvoll optimieren, ohne den Vorlauf erhöhren zu müssen, damit ich das OG auch auf die Solltemperaturen bekomme.

  •  gdfde
  •   Gold-Award
14.12.2024  (#1)

zitat..
Viessmann WP WP [Wärmepumpe] mit 5,6kW
200L Puffer
300L WWS
Fußbodenheizung mit ERR ERR [Einzelraumregelung]
KNX System

ojegerle, warum baut man genau das alles ein, wovor einem hier immer abgeraten wird?

Welche Heizkurve hattest du vorher mit der Gasheizung?
Die wird ja auch nicht hydraulisch abgeglichen sein, wenn du nur auf WP WP [Wärmepumpe] gewechselt hast?

Ich würde zu allererst mal all ERR ERR [Einzelraumregelung] aufdrehen oder am besten gleich die Stellmotore alle demontieren.

Ansonsten wär´s noch wichtig, ein paar technische Daten zu deinem Haus zu posten (zb. größe, Fussbodenaufbau, Massiv-/Leichtbau, Heizwärmebedarf vom Energieausweis).

Dass die Spreizung zu gering ist, kann bedeuten, dass du 

-) die Wärme nicht in die Räume reinkriegst
-) thermischen Kurzschluß irgendwo hast (Ev. durch abgedrehte Kreise, ERR, usw.)
-) die Drehzahl der Heizungsumwälzpumpe viel zu hoch ist.

Welchen Durchfluß siehst du im Heizkreisverteiler der einzelnen Kreise?
Sind diese annähernd gleich?

Welche Rolle spielt da KNX in deinem Heizungssystem?

1
  •  passra
  •   Gold-Award
14.12.2024  (#2)
Hydraulikschema? Reihen- oder Parallelpuffer?

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
14.12.2024  (#3)
Fangen wir mal der Reihe nach an:

zitat..
Wurmi schrieb: eine Wärmepumpe

Welche denn? Welche Quelle?

zitat..
200L Puffer

Fehler Nr. 1

zitat..
Fußbodenheizung mit ERR ERR [Einzelraumregelung]

Fehler Nr. 2

Wenn ich mir deine rudimentäre und nicht umsetzbare Tabelle so ansehe, tippe ich gleich auf den nächsten Fehler. Lass mich raten: FBH-WC-Kreis mit 25 m?

Machen wir bei den Daten weiter:
Bitte um Info aller Kreislängen der FBH FBH [Fußbodenheizung].
Fotos der Heizkreisverteiler mit den Tacosettern.
Wie hoch ist der Volumenstrom in Summe?

Rein für deinen gedanklichen Zugang:

zitat..
KNX System

zitat..
Wurmi schrieb: Solltemperaturen

Du hast dir das KNX System ausgesucht oder es wurde dir vermutlich so verkauft, damit du die Heizung wie eine Lichtanlage steuerst. Soll-Temperaturen auf Zehntel vorgeben usw. auf der App oder am Taster stelle ich nach Lust und Laune ein, mal mehr mal weniger. Bitte löse dich schnell von dieser Vorstellung, Wärmefluss ist auf diese Art und Weise nicht steuerbar. Deshalb ist so ein "Temperaturmanagement" rausgeschmissenes Geld. Verkauft sich gut, ist aber in der Praxis in einem trägen Heizsystem für die Tonne.

Für deine Optimierung: Jeglichen Störeinfluss wegnehmen.

zitat..
gdfde schrieb: Ich würde zu allererst mal all ERR ERR [Einzelraumregelung] aufdrehen oder am besten gleich die Stellmotore alle demontieren.

Und dann der Reihe nach analysieren. 

1


  •  Wurmi
14.12.2024  (#4)
Es handelt sich um eine Viessmann Vitocal 250-A mit 5,6kW Leistung
Der Gasverbrauch lag im Durchschnitt bei knapp uinter 7.000kWh / Jahr und die Heizkurve war glaube ich ebenfalls so eingestellt, wie die der WP WP [Wärmepumpe]

Auszug aus dem Energieausweis:

_aktuell/2024121467804.png
_aktuell/20241214144582.png

Hydraulikplan

_aktuell/20241214455990.jpg

Heizkreisverteiler EG

_aktuell/20241214613655.jpg

Heizkreisverteiler OG:

_aktuell/20241214583789.jpg

Heikreispumpe KG:
Der Volumenstrom variiert entsprechend der Anforderung durch die ERR ERR [Einzelraumregelung]. Die 1,893m³/h (3.Bild) ist von der Pumpe in der Heizung selbst. 

_aktuell/20241214446243.jpg
_aktuell/20241214424654.jpg
_aktuell/20241214749162.png

Fussbodenaufbau

_aktuell/20241214297776.png

Das KNX System hatte ich bereits bei der Gasheizung und hat immer super funktioniert. Da ich im Sommer gerne auch einzelne Räume kühlen möchte, ist eine ERR ERR [Einzelraumregelung] jedoch ohnehin erforderlich - oder habe ich hier einen Denkfehler?

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
14.12.2024  (#5)
Wahnsinn. Soviel unnötige Technik eingebaut. 🙈 Dafür das Heizwasser nicht richtig aufbereitet, dieses wird nämlich schon braun. 🤮

zitat..
Wurmi schrieb: Das KNX System hatte ich bereits bei der Gasheizung und hat immer super funktioniert.

Eine Gasheizung hat eine Flamme bei 1000°C, da ist die Vorlauftemperatur (VLT) ziemlich egal.

Die Effizienz einer Wärmepumpe hingegen lebt von möglichst geringem Hub zwischen Quelle (Luft) und Senke (FBH). Eine ERR ERR [Einzelraumregelung] würgt den dringend benötigten Volumenstrom ab und nötigt zu unnötig hohen VLT. Ist so, wie wenn du mit 130 fahrend mit der Handbremse bei voller Fahrt auf den Baustellen - 80er abbremst (ERR), anstatt einfach vom Gas zu gehen (geringere VLT).

Dein unnötiger Pufferspeicher übrigens erhöht dauerhaft den Hub zw. Quelle und Senke, und ist auch hydraulisch für die WP WP [Wärmepumpe] eine Katastrophe ("Mischmaschine").

Für das Kühlen im Sommer stell ich bei Bedarf einmal manuell die Tacosetter um - fertig. ERR nicht nötig bzw. absolut kontraproduktiv.

Wie die Kollegen schon schruben: Zuerst die ERR ERR [Einzelraumregelung] runterreißen. Dann am besten die kürzesten Kreise drosseln, um thermischen Kurzschluss zu vermeiden.

Hydraulischer Abgleich Grundlagen:
https://www.energiesparhaus.at/forum-hydraulischer-abgleich-grundlagen/39756

Und dann die richtige Heizkurve für die WP WP [Wärmepumpe] finden. Die ist eh Außentemperatur gesteuert, oder? 😉


1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
14.12.2024  (#6)

zitat..
Wurmi schrieb: Heizkreisverteiler EG


WC-Kreis 24 m

https://media3.giphy.com/media/DFu7j1d1AQbaE/200w.gifBildquelle: https://media3.giphy.com/media/DFu7j1d1AQbaE/200w.gif
Dazu Wohnen mit 108 m - wie soll man das hydraulisch abgleichen. ??



zitat..
Wurmi schrieb: Vitocal 250-A mit 5,6kW Leistung


Könnte auch überdimensioniert sein, bei deinem geringen HWB. Kenne aber die Modulationsbereiche dieser Serie zu wenig.

Schaugläser auch schon rostbraun. ??
https://www.energiesparhaus.at/forum-der-ultimative-esh-low-effort-meme-thread/75702_4#854206

zitat..
ds50 schrieb: das Heizwasser nicht richtig aufbereitet


Es ist zum Heulen, unnötige Komponenten zuhauf, notwendige Dinge einfach unterlassen.



zitat..
Wurmi schrieb: Die 1,893m³/h (3.Bild) ist von der Pumpe in der Heizung selbst. 


Passt aber nicht mit der 0,8 m³ Anzeige der Pumpe zusammen. Fast 1900 l/h oder 32 l/min ist auch viel zu hoch, sollte das stimmen.




1
  •  Wurmi
14.12.2024  (#7)


_aktuell/20241214860066.jpg
Die Pumpe kommt gefühlt recht weit runter, wobei mir hier der Vergleich fehlt.

Die Gläser waren nach kurzer Zeit bereits verdreckt. Kann das tatsächlich vom Rost kommen? Was wurde hier dann möglicherweise falsch gemacht?

Die Anlage wurde nach der Montage der neuen WP WP [Wärmepumpe] mehrfach gespült und mit auf 0dH enthärtetem Wasser gefüllt. 

Was meinst du mit den notwendigen Dingen?

Die 1.9m3 sind von der Pumpe in der Steuerung (vor dem Puffer). Das Foto ist von der Heizkreispumpe, welche nach dem Puffer sitzt.

1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
14.12.2024  (#8)

zitat..
Wurmi schrieb: Die 1.9m3 sind von der Pumpe in der Steuerung (vor dem Puffer).

Mit den 32 l/min sprudelst du dein 200l Püfferchen in 5 Minuten komplett durch. Würd sagen, dass das der Grund für die quasi nicht existente Spreizung ist. 


1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
14.12.2024  (#9)

zitat..
Wurmi schrieb: Was wurde hier dann möglicherweise falsch gemacht?

Heizungswasser nicht normgerecht aufbereitet.

zitat..
Wurmi schrieb: mit auf 0dH enthärtetem Wasser gefüllt. 

Es muss der Leitwert und pH-Wert passen.

zitat..
Wurmi schrieb: Was meinst du mit den notwendigen Dingen?

Genau das hier.


zitat..
Wurmi schrieb: Die 1.9m3 sind von der Pumpe in der Steuerung (vor dem Puffer). Das Foto ist von der Heizkreispumpe, welche nach dem Puffer sitzt.

Du knallst vollgas in den Puffer rein, der hydraulisch praktisch keinen Widerstand bietet. Kann schon sein, dass die minimale Spreizung daher kommt, wenn die Fühler dort sitzen.


1
  •  Akani
15.12.2024  (#10)
Die Heizkreispumpe rührt mit 1,9 m3 und die WP WP [Wärmepumpe] betreibt das gleiche.
Da fängt das Wasser ab zu kotzen.
Nein Spaß bei Seite, lass den Puffer und den Heizkreis rückbauen, die FBH FBH [Fußbodenheizung] direkt anschließen.
Das Heizungswasser ist so rotbraun weil neues Ausdehnungsgefäß, Puffer, alles schwarzes Material, da hast den Salat 

1
  •  bauwillig
15.12.2024  (#11)
woher stammen deine Werte für Vor- und Rücklauf? Sind das wirklich die Temperaturen am Heizkreis oder vielleicht vom Pufferspeicher? Weiters wäre auch denkbar, dass die Thermostate nicht exakt sind und das spielt bei wenig Spreizung schon eine große Rolle.

1
  •  Wurmi
15.12.2024  (#12)
Ich hab nun ein Foto von den Thermostaten gemacht und hier kann man ablesen, dass die Spreizung wohl bei 2K liegt. 

_aktuell/20241215907756.jpg

Hier die Werte aus der App:

_aktuell/20241215266902.jpg
_aktuell/20241215989283.jpg

Die 1.9m³ der internen Pumpe kann ich leider nicht ändern. Die Heizkreispumpe außerhalb (Foto weiter oben) reguliert den Durchfluss automatisch und ist meist bei 0,7 bis 1,1m³/h.

Der pH-Wert unseres Leitungswassers liegt bei ca. 7,6


_aktuell/20241215192659.jpg

1
  •  passra
  •   Gold-Award
15.12.2024  (#13)

zitat..
Wurmi schrieb: Die 1.9m³ der internen Pumpe kann ich leider nicht ändern.

Vermutlich schon, Anleitung befragen oder einfach an einem Schieber auf der Druckseite ganz stumpf eindrossseln

zitat..
Wurmi schrieb: Die Heizkreispumpe außerhalb (Foto weiter oben) reguliert den Durchfluss automatisch und ist meist bei 0,7 bis 1,1m³/h.

Automatik rausnehmen und auf Festwert stellen und dann die beiden Durchflüsse soweit wie möglich abgleichen. Gleichzeitig den Vorlauf WP WP [Wärmepumpe]->Puffer absenken, bis der Heizkreismischer nichts mehr mischt, sondern einfach voll aufmacht.




1
  •  Akani
15.12.2024  (#14)
Welche Steuerung hast auf deiner WP WP [Wärmepumpe]?
Schon digital? Dann ist das Passwort vimaster, bei der Konpfregelung ist der Menüknopf + OK für Codierung 1 und der oberste+ OK für Codierebene 2.
In der Servicbeschreibung steht dann dazu welche Punkte für was steht.
Hier kannst du deine Pumpengeschwindigkeit festlegen.
In der Digitalen steht in Textform bei der mit den Knöpfen in Codenummern mit Zahl.
Dann mess doch mal den PH-Wert vom Heizungswasser!!
An der Anlage sollte er jetz gar nicht rum spielen sondern den Heizungsbauer auffordern die Anlage richtig und zwar ohne Puffer um zu bauen, da dieser als Mischmaschine keine Sprezung hat und auch keine Wärme speichern kann. D.h die WP WP [Wärmepumpe] wird nie modulieren

1
  •  bauwillig
15.12.2024  (#15)

zitat..
Akani schrieb:

 und zwar ohne Puffer um zu bauen, da dieser als Mischmaschine keine Sprezung hat und auch keine Wärme speichern kann. D.h die WP WP [Wärmepumpe] wird nie modulieren

wieso sollte ein Puffer keine Wärme speichern können und vor allem, warum sollte die WP WP [Wärmepumpe] mit Puffer nicht modulieren? Ein Puffer senkt grundsätzlich die Effizienz, aber die von dir angeführten Punkte kann ich nicht nachvollziehen. Es könnte auch durchaus sein, jenachdem wie die Heizugn des TE ausgeführt ist, dass ein Puffer grundsätzlich sinnvoll ist, damit der Volumenstrom der WP WP [Wärmepumpe] immer ausreichend hoch ist.


1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
15.12.2024  (#16)

zitat..
bauwillig schrieb: wieso sollte ein Puffer keine Wärme speichern können

Bitte lies dich mal in den unzähligen Puffer Threads ein, sonst wird das hier eine Grundlagendiskussion.


1
  •  bauwillig
15.12.2024  (#17)
ich denke ein Problem wäre es nur, wenn der Puffer im Vergleich zur Heizung zu groß ist, ansonsten entnimmt doch die Heizung die Wärme aus dem Puffer, während die WP WP [Wärmepumpe] den Puffer aufheizt und somit dort Wärme speichert.

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
15.12.2024  (#18)
==>
https://www.energiesparhaus.at/forum-wp-puffer-liebe-oder-hass/40117_1

1
  •  Akani
16.12.2024  (#19)

zitat..
bauwillig schrieb: ich denke

Ganz schlecht. Folge Rabaums tread und benutz die Suchfunktion.




1
  •  bauwillig
16.12.2024  (#20)
bei mir hat der Heizungsbauer einen Puffer gesetzt weil er meinte, der Volumenstrom wäre sonst zu gering und der Puffer kostet halt etwas Effizienz, aber eher so im Bereich 5%, was bei jährlichen Heizkosten von 600 Euro eher nebensächlich ist.

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
16.12.2024  (#21)

zitat..
bauwillig schrieb: bei mir hat der Heizungsbauer einen Puffer gesetzt weil er meinte

Ich meine:
https://www.energiesparhaus.at/forum-wp-puffer-liebe-oder-hass/40117