« Heizung, Lüftung, Klima  |

Starke Schwankung der Sole über den Tag

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  GeoPod
12.9.2023
6 Antworten | 4 Autoren 6
6
Hallo geschätztes Forum,

ich habe 3 Bohrungen a 60m und eine Nibe S1255-6 bei unserem Neubau (Einzug 12.2021).

Momentan läuft die passive Kühlen.

Die Außentemperatur hat anscheinend starken Einfluss auf meine Sole. Ist dies normal? 


2023/20230912906056.jpg


2023/20230912457894.jpg


2023/20230912558446.jpg

  •  Brombaer
  •   Gold-Award
12.9.2023  (#1)
läuft die WPWP [Wärmepumpe] den ganzen Tag ? In Zeiten des Stillstands gleicht sich die Soletemperatur am Messpunkt der Raumtemperatur an.

Hatten wir das nicht vor ein paar Tagen ?

1
  •  GeoPod
12.9.2023  (#2)
Kühlen läuft den ganzen Tag. 

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
12.9.2023  (#3)
Warum hat die Außentemp. jedesmal nen leichten Einbruch bei der Spitze?

Zum "starken Einfluss": Deine Sole erwärmt sich um EIN Grad bis spät Abends, bis dahin
- ballert die Sonne den ganzen Tag auf das Erdreich in welchem auch deine Anbindeleitungen liegen (oder hast die Bohrungen direkt unterm Haus)
- schickst du "ein paar Watt" von deinem Haus ins Erdreich

Scheint normal zu sein oder?
Interessant ist das die Sole um 12 Uhr Mittags immer nenn Einbruch nach unten hat, machst du da evtl. Warmwasser?

1


  •  scarpej
  •   Bronze-Award
12.9.2023  (#4)
Dass die Außentemperatur so einen Einfluss auf die Tiefenbohrung hat, schließe ich als Laie mal ganz klar aus emoji

Ich denke, die Nibe wird nicht ganz so durchgängig "kühlen" wie du es meinst und daher wird am ehesten Bombaers Antwort stimmen...

Check mal, ob die Kühlung tatsächliche "durchläuft" (Pumpen chechen) oder ob es da nicht zu Stillstandszeiten kommt, wenn die Temps nach oben gehen... Kannst ja mal den Verlauf der GP1 und GP2 Pumpen posten...

1
  •  GeoPod
12.9.2023  (#5)
Die Bohrungen liegen ca. 2-3 Meter vom Haus entfernt. Anbei eine Zeichnung, die 3 X sind die Bohrungen. 


2023/20230912819929.jpg

Die Soleleitungen wurden vor dem Haus zusammen gezogen und verlaufen dann in 2 KG Rohren (Ein und Aus) ins HWR (blaues Kästchen).

Laut meinen Aufzeichnungen läuft Kühlung (noch) durchgängig durch. Natürlich bis auf die Zeit wo Warmwasser gemacht wird. 

Hätten die Soleleitungen, bzw. die KG Rohre isoliert werden sollen? Im Winter hätte dies auch einen negativen Einfluss?


1
  •  scarpej
  •   Bronze-Award
12.9.2023  (#6)
nochmals, ich glaube nicht, dass das hier das Problem sein kann. Entweder macht die Pumpe etwas Anderes und daher erklären sich die hohen Werte (wovon ich ausgehe) oder dein Außentemperaturfühler ist am Soleeingang angeschlossen 🤣

Poste -  wie gesagt - mal den Verlauf deiner GP1 und GP2 unter den Temperaturkurven die du oben hattest... WEnn die Vermutung richtig ist, wird die Pumpe GP2 dort seeeeehr langsam oder gar nicht laufen.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Kronoterm EWP