Wenn ich das richtig sehe, steht auch noch das OG (fast mittig) auf dieser Decke. Den dazu passenden GR hab ich in deiner Galerie nicht gefunden. Aber wenn das so ist, wird dein Statiker schon recht behalten. Besondere Schwierigkeit sehe ich keine, aber einpacken erscheint mir auch sinnvoll, und ist eine technisch gleichwertige Lösung. Die Untersicht müsstest nicht dämmen. Aber eine Rostdämmung würdest trozdem brauchen, die fehlt jetzt auch bei deiner Zeichnung. |
||
|
||
Evt. kann man da auch einen Oberzug machen? Bei uns wurde das so gemacht bei 30cm Deckenstärke. Oben steht er nochmal ca. 10cm raus, was aber eh im Bodenaufbau verschwindet. Dafür hat man eine gerade EG Decke. Falls euch der Unterzug optisch nicht stört, natürlich egal, aber wir wollten keinen. Wir haben unsere Auskragungen eingepackt. Ist natürlich nicht direkt vergleichbar, aber grundsätzlich verstehe ich nicht, was dein Problem damit ist? |
||
|
||
Ist das einpacken mit 10cm XPS wirklich gleichwertig zum Isokorb? Wäre gut, weil vermutlich auch etwas günstiger ... Was meinst du mit Rostdämmung beim Isokorb. Ich glaub nicht dass da noch was benötigt wird oder? Überzug statt Unterzug geht nicht, da 25cm Höhe vorgesehen sind :) leider. Aber optisch schaut es vermutlich sogar gut aus. Wir überlegen nur noch wegen Decke abhängen im Wohnbereich, da wir sonst alles Dosen jetzt schon mit einbetonieren müssen und mit angehängter Decke ist's eventuell leichter - nur die Deckenhöhe vorderer Teil (30cm Decke) und hinten (20cm) ist dann unterschiedlich... Auch blöd. ... |
||
|
||
|
||
Nein. Sorry, ich habe wohl nicht ordentlich geschaut und gelesen. Aber Auskragungen bis 1,5 m können bei entsprechender Dämmstärke gleichwertig hergestellt werden. Bei einer Auskragung von 20 cm Stärke wird ein 20 cm hoher Isokokorb verbaut. Somit bleiben bei 30 cm EG-Decke und gleicher Oberkante, darunter 10 cm frei die zu dämmen sind. |
||
|
||
@Hobbyplaner, naja wir haben im EG 1,5m Auskragung vorne bzw. 2,5m (mit Stütze) bei der Terasse. Dh möglich ja, aber wieviel Dämmung muss da drauf? Das Problem ist, dass wir nicht unbedingt extrem dicke Deckenansichten haben möchten, deshalb auch die Isokörbe. Und technisch besser ists auch auf alle Fälle. Ok verstehe, aber es gibt auch unterschiedlich hohe Isokörbe oder? Ich sprech morgen nochmal mit dem Statiker. Danke! |
||
|
||
Wir haben beschlossen das mit Isokorb zu lösen und bekommen dafür eine Stahlstütze im Wohnzimmer Eckfenster extra. Kann man aber sicher recht ansehnlich hin bekommen ... :) Warum muss die Decke im EG, wenn nur 20cm und die Decke im Wohnraum 30cm zusätzlich unten gedämmt werden? Der Isokorb trennt das ja sowieso. |
||
|
||
Es muss nicht die Decke gedämmt werden, sondern der darunter freibleibende Rost. Du kannst auch einen teueren Sonderkorb bestellen, der deckenseitig 30 cm abdeckt. Oder: (Typ frei gewählt) |
||
|
||
@Hobbyplaner, danke für dein Bild! Hatte an das gedacht, allerdings war ich am Schlauch gestanden da das mit dem "normalen" Isokorb ja nicht machbar ist ... :) Danke! Reichen für unseren Zweck 80mm Isokorb oder sollen wir auch 120mm gehen? Ich glaube bei den anderen Decken haben wir 120mm Rostdämmung. |
||
|
||
Manuel, willst/musst du dich selbst um die Bemessung der Körbe kümmern, oder macht das dein Statiker/Planer? Ihr solltet euch rechtzeitig an die Anwendungstechniker eines Hersteller wenden. Die bieten gratis Hilfe bei statischen sowie bauphysikalischen Fragen und erstellen Lösungsvorschläge inklusive Berechnungen und Detailzeichnungen. |
||
|
||
@Hobbyplaner, nein natürlich macht die Bemessung der Statiker. :) Zusätzlich habe ich mit dem Support für die Steiermark von Schöck schon Kontakt aufgenommen und er hat mir auch angeboten, dass er sich das ansieht. Sicher eine gute Sache ... Was meint Ihr zwecks Hersteller, ob Schöck, AVI, Isitherm wird vermutlich relativ egal sein oder? |