Liebes Forum,

unser Hausbau ist zwar schon abgeschlossen, aber nun zeigen sich leider laufend die Mängel. Heute bspw. eine aus der Wand hängende Steckdose gefunden - warum? Offenbar wurde beim Steckdoseneinsatz nur eine Haltekralle verwendet - die zweite würde sich in den Elektroschlauch krallen, der da seitlich kommt, und die UP-Dose (die hat wirklich so ausgesehen :) ) hängt nur lose in der Wand.


2023/20231101140873.jpg

Zum Wandaufbau (innen nach außen) 3-Schichtplatte (bzw. Fermacell) auf 120mm 3s CLT genagelt bzw. geschraubt. Im CLT sind alle Leitungswege und UP-Dosen unter Wahrung der Luftdichte eingefräst worden.

Betroffen sind alle Steckdosen, Lichtschalter ... manche wackeln etwas, andere hängen schon. Die Haltekrallen, die für mineralisches Mauerwerk gebaut sind, dürften im Holz nicht auf Dauer funktionieren.

Wie "gehört" sowas bei einer CLT-Wand, wie macht man's richtig? Gibt es hier eigene Produkte?

  •  Guti
  •   Bronze-Award
1.11.2023  (#1)
Die Dose gehört jedenfalls rein und kann mit den Krallen der Dose zumindest leicht fixiert werden. Du könntest den eigentlichen Einsatz (Schalter, Steckdose) mit 4 kleinen Schrauben befestigen, diese dürfen max 3mm sein und einen kleinen Kopf haben, da sonst wahrscheinlich die Abdeckung nicht mehr bündig aufliegt

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
1.11.2023  (#2)
Hoi

das sind Hohlwanddosen aus dem Fertigteilhausbau, glaub die sollten eh passen.

Beim Reinschrauben springen die Metallkrallen aus der ursprünglichen Halterung und drücken die Dose von innen fest gegen die Hohlwand.


2023/20231101952192.png

Wichtig ist, daß ma das Loch ned zu groß ausbohrt (war leider gelegentlich bei uns) sondern den exakten Durchmesser der Dosen erwischt (bild ma ein, das waren 68mm, steht aber auf der Dosenpackung drauf.

Bei mir halten die Krallen die Steckdosen/Schalter in fast allen Fällen, bei einer Handvoll Dosen mussten wir die kleinen Schrauben oben und unten verwenden.

Was echt deppad ist, wenn mehr als 2 Schläuche in die Dose reingehen, da muss ma dann herumbasteln und drücken und die Dose bricht dann leicht.

Der Austausch ist auch relativ leicht, beim rausschrauben fahren Dir aber ziemlich sicher die Metallkrallen ab => Neue Dose verwenden beim Tauschen.

Viel Spaß! 😁

LG Wolfgang

1
  •  Guti
  •   Bronze-Award
1.11.2023  (#3)

zitat..
kraweuschuasta schrieb:

Beim Reinschrauben springen die Metallkrallen aus der ursprünglichen Halterung und drücken die Dose von innen fest gegen die Hohlwand.

Das Problem ist, das es keine Hohlwand ist sondern ein 12cm CLT Wand, dadurch halten die Krallen wenig bis noch weniger


1


  •  Didi1983
  •   Bronze-Award
1.11.2023  (#4)
Es gibt auch Massivholzdosen!
Z.b.
https://www.elektro-wandelt.de/Kaiser-9066-12-Hohlwand-Geraete-Verbindungsdose-fuer-Massivholz-luftdicht-mit-Geraeteschrauben-Tiefe-65-mm.html?adword=pla/Kaiser/12.9066-12&adword=AT/Shopping%20|%20Gamma%20|%20AT&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw7oeqBhBwEiwALyHLM858NqfIJV9wtqSMY2wkgY0rHfWkoylqfSluEe9xRrVQnk_K6-FhFhoCC44QAvD_BwE


2023/20231101330989.png
Die sind einfach nur gesteckt und halten bombenfest wenn richtig gebohrt. 

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
1.11.2023  (#5)
Hi
dann habe ich

zitat..
cain schrieb: Zum Wandaufbau (innen nach außen) 3-Schichtplatte (bzw. Fermacell) auf 120mm 3s CLT genagelt bzw. geschraubt.

falsch interpretiert. Und dann sind Hohlwanddosen aber auch das falsche Produkt dafür...

LG


1
  •  Christi4n
  •   Bronze-Award
1.11.2023  (#6)
Wir haben es auch so wie Wolfgang gelöst. Knackig bohren damit das eher auf Prinzip Presspassung geht. Wobei das bohren selbst bei CLT bisschen tricky ist, war eher bohren plus Stemmeisen. Oder man hat einen passenden Forstnerbohrer, hatten wir aber nicht.
Wenn es zu wenig gehalten hat die Hohlwand-Dose noch mit kl. Schrauben seitlich raus verankern. Bisher alles problemlos, da wackelt nichts und fiel in den 3 Jahren auch nichts raus.

1
  •  seebser
  •   Bronze-Award
2.11.2023  (#7)
Da gibt es mehrere Möglichkeiten

-den Einsatz mit kleinen Schrauben direkt am CLT befestigen

-Dose  so montieren das die Krallen nicht mit dem Schlauch in Konflikt geraten (Schrauben Waagerecht oder Senkrecht)

-Die UP-Dose mit kleinen Schrauben am CLT anschrauben (eventuell gegen irgend einen Norm)

1
  •  Gschmackig
  •   Bronze-Award
2.11.2023  (#8)
Auweh...

Wir haben mit 68 Dosenbohrer gebohrt (die gute Qualität kaufen - zb: HM Click & Drill), links und rechts für die Krallen etwas ausgestemmt und die Front mit dem Cutermesser eine Fase rundum geschnitten, damit der Plastikrand bündig mit der CLT abschließt - hält bisher bombenfest und lässt sich bei Bedarf wieder ausbauen.

Massivholzdosen kannt ich leider nicht, schaut aber auch gut aus, Fase musst aber trozdem mit dem Cuttermesser schneiden, sonst bist nicht bündig

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo cain,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Steckdose / UP-Dose in CLT-Wand

  •  cain
2.11.2023  (#9)
Danke für die zahlreichen Antworten!

Da ist bei uns dann einiges schief gegangen :(
Ich sehe später nach, ob ich ein Foto von den Dosen in der CLT-Rohwand finde, aber so wie es aussieht wurden hier die "falschen" verwendet?

Die E-Installationspfade und Dosenlöcher wurden bereits ab Werk in die Wandelemente eingefräst, damit es eben genau wird.
Umso ärgerlicher, was hier passiert ist.

Auch reicht die Dose nicht bis Vorderkante Wand, sprich die 20mm 3-Schichtplatte, mit der hier beplant wurde, liegt blank um die Elektrik herum, weil die Dose nur bis Vorderkante CLT-Rohwand geht > normgerecht, Brandschutz?

1
  •  seebser
  •   Bronze-Award
2.11.2023  (#10)
Dafür gibt es Aufsatzringe um die Dosen zu verlängern. 

1
  •  cain
2.11.2023  (#11)
Hier ist ein Bild der zu kurzen UP-Dosen:


2023/20231102402664.jpg

Ist das hier nicht auch ein brandschutztechnisches Thema?

Die Steckdoseneinsätze kann ich über die Ecklöcher in die 3-Schichtplatte verschrauben, das hält dann bombenfest, aber leider habe ich noch keine ausreichend kleinen Schrauben gefunden, sodass die Abdeckung noch draufpasst. (danke @Guti und seebser!)

1
  •  Guti
  •   Bronze-Award
9.11.2023  (#12)
Wir hatten von *ürth oft Linsenkopf-Blechschrauben mit 2,9mm Durchmesser, das hat meist funktioniert.

1
  •  Akani
10.11.2023  (#13)
Distanzringe gibt's für die Dosen schon

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?