also - ich hab dein "werk" nicht gesehen jedoch kann ich dir sagen das die ausführung nicht vorschriftsmässig ist.
Natürlich sind die am Markt erhältlichen Produkte auch nicht für eine 5cm Fassade produziert. Jedoch geht es trozdem! In deinem Fall würde ich das Insatllationsrohr an der gewünschenten Position fixieren. Mit einem geeignteten Lochfräser 1,5cm aus der Ziegelwand rausfräsen. Anschließend an der Rückseite der Dose diese mit Blitzzement an der Ziegelmauer anheften. Den seitlichen Überstand mit der Spachtel säubern. Somit kann die Fasadenfirma sehr genau zur Dose hinarbeiten, ohne Schaum. Zusätzlich soll die Fassadenfirma an dieser Stelle das Netz doppelt nehmen. Dose: Kaiser-elektro.de Nummer: 1255-40 lg. 1 |
||
|
||
und worin - ist da der Unterschied ?
Ob geklebt oder geschraubt oder beides ? |
||
|
||
Statusberichtich habs schlußendlich ähnlich gemacht wie Roadrunner: Die Installationsrohre waren ja sowieso entsprechend befestigt (direkt aus Ziegel von innen durchgebohrt. Dann eine normale UP-Dose mit 1 Schraube angeschraubt und mit Montagekleber fixiert bzw. für Starkstrom eine UP-Dose von MENNEKES ein bisschen eingestemmt, mit Schraube angeschraubt und einer Unmenge von Montagekleber fixiert.
Dem E-Installateur gefällts, und das mag bei meinem was heißen Grüße, colt |
||
|
||
|
||
@sumo - ganz einfach. wenn du durch die up-dose eine schraube druch schraubst besteht die möglichkeit das du bei einer fehlerhaften isolation der aderleitungen spannung aus der dose bringst. ($5 fehlerschutz) das darf nicht sein.
|
||
|
||
@roadrunner22 - das ist natürlich ein Argument ! |