Hallo!
Ich würde gerne in unser neu zu bauendes EFH die LWZ 404 trend von Stiebel Eltron samt 3,5 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] PV-Anlage verbauen lassen (http://www.stiebel-eltron.at/ste_shared/pdf/data/E_9345_0_at_German.pdf). Die PV-Anlage soll nicht einspeisen sondern es soll möglichst alles im Eigenheim verbraucht werden.

Alternativ dazu können wir von KNV/Nibe die F750 bekommen (zum gleichen Preis). http://www.knv.at/index.php/knv-produkte/produkte-innovationen/all-in-one-f750#1-technische-daten

Nachdem ich mittlerweile nun doch schon viel über Wärmepumpen usw gelesen habe, bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher, ob die Dimensionierung dieses Geräts für unser Häuschen ausreicht (lt. Installateur sollte es jedenfalls reichen)...vielleicht könnt ihr mir helfen?

Eckdaten Haus (alles lt. Energieausweis):
Brutto-Grundfläche: 270 m²
Bezugs-Grundfläche: 216 m²
Brutto-Volumen: 983 m³
Seehöhe: 843 m
Heizgradtage 20/12: 4631
Heiztage: 172
Norm-Außentemp: -15,3
Soll-Innentemp: 20 °C
LEKt-Wert: 19,8
HWB (spezifisch auf Standortklima): 5739 kwh/a, 21,2 kwh/m²a

Was braucht ihr noch ;)
Danke!

  •  dyarne
  •   Gold-Award
30.3.2015  (#1)
hallo aspro,

guter nick für ein bauforum ... emoji

bei diesen

zitat..
aspro schrieb: Seehöhe: 843 m
Heizgradtage 20/12: 4631
Heiztage: 172
Norm-Außentemp: -15,3

randbedingungen würde ich keine luftlösung machen.
ist dein istallateur da nicht seiner warn- u hinweispflicht nachgekommen?

zitat..
aspro schrieb: Was braucht ihr noch...

das wichtigste: die heizlast, oft p-tot benamst.

auf der stiebel-seite gibts zwar schöne bilder aber bloß die leistung bei A2, dh plus 2 grad
das ist kein relevanter wert um eine heizung zu dimensionieren.

die stiebel bringt in dem punkt 6,4kw und einen cop von knapp 3,5 bei A2,
interessanter wären die werte bei A-7 und vor allem bei A-14 nahe deiner auslegungstemperatur - die heißt ja nicht umsonst so. da brauchst du die heizleistung und nicht bei plus 2 grad...

hat dir das dein installateur nicht gesagt?

1
  •  aspro
30.3.2015  (#2)
hallo dyarne:

es gibt zwei unterschiedliche Infos zur Heizlast:
lt. Energieausweis: 8,0 kW
lt. Berechnung eines Installateurs: 9,4 kW

zum gerät:
lt. produktdatenbank-get.at hat die stiebel eltron folgende werte

A-7/w35 Heizleistung: 4,6 kw
A-7/w35 el. Leistungsaufnahme: 1,6 kw
A-7/w35 COP: 2,8

A-15/W35 Heizleistung: 4,0 kw
A-15/W35 el. Leistungsaufnahme: 1,5 kw
A-15/W35 COP: 1,5 kw

bzgl. der KNV F750 konnte ich dazu leider keine infos finden.

PS: die alternative zur LWP LWP [Luftwärmepumpe]+PV wäre ein fernwärmeanschluss...ist lt. angebot um nicht mal 2.500 € günstiger (auf den gesamtpreis der hausinstallation gesehen). dafür gibts die volle abhängigkeit...

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
30.3.2015  (#3)
ich hab ein bissl bei dir nachgelesen, folgendes fällt mir auf.

wie paßt das ->

zitat..
aspro schrieb: lt. Energieausweis: 8,0 kW

zu deiner 'passivnahen' bauweise?
villeicht könntest du die relevanten seiten des EA EA [Energieausweis] (inkl der wandaufbauten) posten...

wenns stimmt paßt das ->

zitat..
aspro schrieb: A-15/W35 Heizleistung: 4,0 kw

ja gar nicht dazu...

wie erklärt dein installateur daß er bei von ihm berechneten ->

zitat..
aspro schrieb: lt. Berechnung eines Installateurs: 9,4 kW

eine heizung einbaut die gerade 40% davon bringt?

liegt dir die berechnung vor?

du hast was geschrieben von grundwasserschutzgebiet?
darf man da gar keinen flachkollektor legen?
auch nicht mit bioethanol als sole?

1