Luftwärmepumpen immer nach grafischer bivalenzauslegung anbieten lassen. Stiebel hat dafür ein hervorragendes werkzeug names toolbox für seine installateure... da siehst du auch ab welcher temperatur die anlage ins modulieren kommt. brauchst du bei fbh sowieso nicht... wird im winter nicht funktionieren, für frühling, sommer, herbst eine tolle sache... schönes projekt... 👍 |
||
|
||
Mir würde die schon zu groß vor kommen nach deinen geschriebenen Daten, daher Sprich die Kennlinie der WP WP [Wärmepumpe] hernehmen und deine Gebäudedaten / Gebäudekennlinie eintragen. Da kannst du ablesen wie die WP WP [Wärmepumpe] vom Takten ins Modulieren kommt und der Bivalenzpunkt Eintritt |
||
|
||
Super, danke für die Infos. Gibt es eigentlich ein frei verfügbares Tool, wo man sich die Grafik selbst erstellen kann? Also nach Eingabe der benötigen Infos laut Datenblatt bzw. Energieausweis? Schade, dass die Toolbox nur für Fachhändler verfügbar ist. |
||
|
||
|
||
Manche Funktionen sind ohne Login möglich Bei technischen Daten kannst du deine Heizlast, NAT etc. eintragen. 13kW Premium https://www.stiebel-eltron.de/toolbox/product/?205852 7kW Premium https://www.stiebel-eltron.de/toolbox/product/?200123 https://fachkunden.stiebel-eltron.de/de/produkte/heizen-und-kuehlen/waermepumpen/luft-wasser-waermepumpen/p/200123.html Wenn deine Heizlast mit 7,3kW stimmt, dann braucht das 7kW Modell bis -11 Grad keinen Heizstab. Und unter +5°C taktet sie auch nicht mehr. Wie @dyarne bereits geschrieben hat, ist ein Pufferspeicher bei FBH FBH [Fußbodenheizung] (am besten Flow30) nicht notwendig.
|
||
|
||
Die Seite hat mit sehr geholfen! Mit meiner Heizlast von 7,3kW sieht es doch sehr nach der WPL-A 07 HK 230 aus. Tage unter -10 Grad sind doch sehr die Ausnahme. ![]() Im Energieausweis steht aber explizit: "Die erforderliche Leistung für die Warmwasserbereitung ist unberücksichtigt.". Ich hätte eine Speicherlösung mit 300 Liter eingeplant. Wieviel muss man da draufschlagen? 2-3 kW? Wir sind 4 Personen. |
||
|
||
Für WW WW [Warmwasser] wird nichts aufgeschlagen. Die WP WP [Wärmepumpe] macht entweder WW WW [Warmwasser] oder fährt in die FBH FBH [Fußbodenheizung] (in der Heizsaison). Daher benötigst du zur gleichen Zeit nicht die Leistung für HZG plus WW WW [Warmwasser]. Somit, falls es Stiebel werden soll, ganz klar die WPL-A 07 nehmen. |
||
|
||
Naja. Wenn viel ww benötigt wird und auch noch oft abgetaut wird, muss die WP WP [Wärmepumpe] aber danach mehr Gas geben können. |
||
|
||
Meistens hat man diese Reserve sowieso. Man benötigt an wenigen Tagen die max. Heizleistung. Die reale Heizlast wird sogar <7kW sein. Notfalls ein paar Stunden Heizstab im Jahr, anstatt einer ständig taktenden WP WP [Wärmepumpe]. Nur die 7er hat eine brauchbare untere Leistungskurve für seine Anforderung. |