Welchen Grundwasserstand hast du? Optimale Förderhöhe ist mit 32.78m angegeben. Motornennleistung P2 0,55 kW 😭 Die Angabe von Stromaufnahme P1 hab ich nicht gefunden, aber ich befürchte schlimmes |
||
|
||
@Coar91 Also nur als kurzer Einwurf im Vergleich (Stockhaus mit Keller, voll beheizt mit LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] Vaillant aroTHERM) - auch erster Winter, 21 Grad Wunschtemperatur. Heute ohne WW WW [Warmwasser]: Woche: Gesamt immer so im Schnitt fürs Haus ohne PV: Finde das in Ordnung für ein Haus mit Restfeuchte... Du hast ja auch PV - super. |
||
|
||
So 2.5-3m, relativ hoher Stand. Oje schaut wohl übel aus... :((( |
||
|
||
Wie bei uns, also perfekt für Saugheber... Frag den Insti mal wie er auf diese Pumpe kommt und ob er sich das Datenblatt angeschaut und auch verstanden hat? Schluckbrunnen geht bis under den Grundwasserstand? Edit: ich glaub von Grundfos gibts eine 120W Pumpe welche man mit einem FU noch auf so 60-70W bekommt. |
||
|
||
Schaut ja trotzdem besser aus als meine (vermeintlich effeizienteste) Grundwasserwärmepumpe, nicht schlecht! 👍 |
||
|
||
Ehrlich gesagt will ich ihn gar nichts mehr fragen... :/ Wäre also ein Wechsel auf eine Grundfos Pumpe am sinnvollsten? Schluckbrunnen geht gerade so bis Grundwasser was ich so im Kopf habe. |
||
|
||
Würd denk viel bringen, zu allererst wären halt richtige Stromzähler interessant für die WILO Pumpe und die WPWP [Wärmepumpe]. Wenn du auf eine andere Pumpe umsteigst, dann musst aber schauen dass er die jetztige zurück nimmt zum vollen Preis, die kostet ja eine Stange Geld und ist hier absolut fehl am Platz. Ist bei uns auch so, unten haben wir ein KG Rohr mit Deckel versenkt, damit das Rohr immer unter Wasser bleibt |
||
|
||
Seh ich auch so! 😯 Wenn man man es mit diesen Werten vergleicht .... ... verbraucht die Pumpe allein annähernd so viel wie der Verdichter in einer der kältesten Wochen des Jahres! 😝 ... und schon ist der COP nur noch die Hälfte. |
||
|
||
Was mir gerade einfällt, habe auch einen Kemper wo ich das Brunnenwasser für die Gartenbewässerung nutze, kann das der Grund für die Wilo UWP sein evtl.? |
||
|
||
Mit der selben Pumpe? Darf das so sein? Bei uns in der STMK darf man die Wasserförderung für die WPWP [Wärmepumpe] nur für die WPWP [Wärmepumpe] verwenden, Wasserzähler und Thermometer sind auch vorgeschrieben. Ich hab zusätzlich eine zweite Pumpe im Brunnen für das Haus. Wenn die Armatur von der selben Pumpe gespeist wird, dann geht wohl Saugheber nicht, aber du benötigst trotzdem keine Pumpe welche bei 33m Förderhöhe ihr Optimum hat. |
||
|
||
In dem Fall wären zwei auf die jeweilige Anwendung angepasste Pumpen auf jeden Fall sinnvoller. Wenn man berücksichtigt, dass du jetzt 500W mehr verbrauchst als es sein müssten, hast du allein in 4 Monaten Kernwinter einen Mehrverbrauch von ca. 1500kWh. Mit diesen Strommehrkosten könntest den Garten fast mit Mineralwasser gießen! 😉 Edit: Die Grundwasserpumpe wird ja wahrscheinlich von der WPWP [Wärmepumpe] angesteuert, oder? In dem Fall hätte der Kemper im Sommer nur während der Warmwasserbereitung Wasser ... |
||
|
||
Stimmt. Also ginge es dass man einfach die Unterwasserpumpe tauscht durch einen Saugheber und so an Effizienz gewinnt prinzipiell? Was wären die Montagekosten dafür, kann wer einschätzen wie lange das Austauschen dauern würde? |
||
|
||
Und macht es Sinn den 100l Pufferspeicher über PV zu laden bei Überschuss? Er ist zwar isoliert verliert aber laut Grafik trotzdem relativ schnell an Temperatur. |
||
|
||
Auweia, Puffer hast auch noch im System...? Versuch mal deine Komponenten wirklich zu messen was da wieviel Strom braucht. So einfache Zähler für die Hutschiene kosten nicht die Welt und sind schnell eingebaut... Sollte zumindest TrueRMS können. |
||
|
||
Da hat dein Installateur einfach die falsche Pumpe verbaut, ganz einfach... selbst der Förderstrombereich dieser Pumpe ist ja komplett überdimensioniert für deine max. 8kw WPWP [Wärmepumpe]. Wird die Pumpe durch die WPWP [Wärmepumpe] drehzahlgeregelt, dann würde es wieder etwas anders aussehen, auch mit der Leistungsaufnahme.... Aber nichts desto trotz, hast du kaum Förderhöhe die du überwinden musst und vom Förderbereich hätte da auch eine Hausnummer kleiner ausgelangt.. Je nach Spreizung wirst du bei Nennleistung um die 2m³/h benötigen schätze ich mal.. Ich vermute das er die Pumpe vielleicht am Lager hatte und einfach genommen hat... Es gibt z.B. von Wilo (bei Grundfos oder anderen sicher ähnlich) eigentlich genau für die Wärmepumpenanwendung sogenannten Geothermie Tiefbrunnenpumpen (mit sehr geringer Nennleistung und geringer Förderhöhe (weil meist nicht viel geodät. Höhenunterschied vorhanden).. Auf die schnelle gegoogelt, die kleinste im Sortiment, würde da schon auslangen, hat weniger als die hälfte der Nennleistung (250W) |
||
|
||
@Coar91 sollte damit nur gezeigt bekommen, wie der elektrische Verbrauch der Heizung in unserem Neubau (Restfeuchte) so ist, trotz LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] - da ich den Vaillant Angaben nicht traue halt mit Screenshot des KELAG Smart Meters, die den durchschnittlichen Hausverbrauch zeigen. Seiner Antwort nach fand er es interessant, genügt aber so auch einmalig als Vergleich. Aber ich bin schon ruhig Guten Rutsch. |
||
|
||
Ist das so schlecht? oh mann langsam bekomme ich ein ungutes Gefühl, was sonst nicht alles an dem Gesamtsystem passt, kann man das irgendwie checken lassen und weiteres Optimierungspotential eruieren? |
||
|
||
Ja aber ist auch die im Vergleich zum Saugheber nicht auch relativ schlecht? So wie ich das mitbekommen habe wäre dieser die effizienteste Lösung bei der Förderhöhe. |
||
|
||
Vorschlag meinerseits: mach einen neuen Thread im Heizungsforum, zeig darin deine komplette Installation (Hydraulikschema und evtl Fotos). Es gibt hier mMn zwei große Baustellen: 1) Wasserförderung mit anderer Pumpe oder gar Saugheber 2) generell die WPWP [Wärmepumpe] Installation und Einstellungen checken/optimieren Edit: Diesen Thread evtl. schließen lassen, die Kernfrage bzgl. höherem Verbrauch mit Restfeuchte und ohne Fassade kann man ja mit JA beantworten. |
||
|
||
Ich hab auch hier eine Pumpe für die Decken/Bauteilaktivierung: Die zieht aber nur 40W was ich mitbekommen habe und denke dass es schon Sinn macht über die Decke zusätzlich zu heizen um die Vorlauftemperatur zu senken oder? |
||
|
||
Stimmt, wäre wahrscheinlich am sinnvollsten. Ich glaube dass ich kein Hydraulikschema mitbekommen habe, weiß davon nichts... 🙈 |