Hallo an alle!

Wir haben eine Wärmepumpe von Neura ProD7/14Wi und eine Luftwasserwärmepumpe für das Warmwasser (300 Liter).

Hat jemand Erfahrungen bzgl. des Stromverbrauchs? Der Stromliefermaxe hat gerade 8000 kwh / Jahr angenommen - mir kommt das sehr hoch vor?! Oder täusche ich mich da ärgstens?

Danke schon mal im Voraus!

  •  Benji
19.8.2009  (#1)
ausrechnen - das solltest du dir in etwa ausrechnen können:

Heizung: aus deinem Energieausweis soltlest du den jährlichen Heizwärmebedarf des Hauses ablesen können, irgendwo solltest du auch die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] deiner HZ-WP wissen, Heizwärmebedarf / JAZ = kWh Strom pro Jahr

Warmwasser: ~2kWh/Person und Tag, mal Personen * 365 Tage, dividieren durch die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] der Luft-WP = kWh Strom / Jahr


1
  •  Gramasuri
19.8.2009  (#2)
Benji - Danke! Jetzt nur noch die Jahresarbeitszahlen herausfinden. Interessanterweise find ich dazu nichts im Netz, rufe aber mal den Lieferanten an!

VG, Gramasuri

1
  •  Benji
19.8.2009  (#3)
JAZ - poste die Zahlen dann mal hier, dann sag ich dir ob sie stimmen (können)


1


  •  Gramasuri
19.8.2009  (#4)
Berechnung - Hallo Benji,

danke fürs Prüfen!

Wäre auf 3250 kwh/Jahr gekommen, bei einer JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von mindestens 4 (lt. Auskunft normalerweise 5,3 bei guter Isolierung, aber mindestens eben 4) und 52 khw/m2/Jahr lt. Energieausweis und 250 m2 beheizbarer Fläche.

Für die Luftwärmepumpe auf 2.190 kwh/Jahr - mit den von dir angemerkten 2 kwh/Person/Tag, 3 Personen und einer JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 3.

Klingt doch für mich gleich viel vernünftiger als die 8.000 kwh die der Strommann angenommen hat.

Viele Grüße, Gramasuri

1
  •  Benji
19.8.2009  (#5)
klingt vernünftig - Heizung klingt realistisch (mit 4 bist du auf der sicheren Seite, viel drüber wirst in der Praxis nicht kommen). Beim WW WW [Warmwasser] würd ich sicherheitshalber mit einer JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 2,5 rechnen (macht aber nicht viel Unterschied)

Falls dein Haus neu gebaut wurde und ein Massivbau ist, kannst du aber schlimmstenfalls im 1. Winter mit bis zu 50% höheren Heizkosten rechnen wegen der Restfeuchte. Erschrick also nicht bei der ersten Jahresabrechnung (oder setz den Verbrauch gleich etwas höher an)



1
  •  Gramasuri
19.8.2009  (#6)
@ Benji - Merci - Merci - vorallem der Hinweis mit dem Neubau ist goldeswert!

Werde ich auch noch berücksichtigen bei meinen Verhandlungen!


1