also mit Victron geht das, beim Rest weiß ich ned |
||
|
||
Mit einem Fronius funktioniert das auch. Geht in den Einstellungen am Wechselrichter. |
||
|
||
Bei Victron kannst das per MQTT von außen in beliebigen Zeiträumen beliebig setzen. Ich nutze das um meinen Akku bis 15:00 Uhr auf genau 30% Ladung zu halten |
||
|
||
|
||
Danke! Per MQTT ist natürlich ideal.... Warum hältst du deinen Akku genau auf 30% bis 15 Uhr? Welchen Victron habt ihr? Woher habt ihr den? Ich möchte den "Befehl" bei Bedarf automatisiert schicken. |
||
|
||
Ich darf nur 21kWp ins Netz laden, produziere aber aktuell bis zu 25kWp Den Überschuss parke ich dann einfach im Akku - dazu muss er aber möglichst leer sein wenn ab ca. 10 Uhr vormittag mehr als 21 vom Dach kommen Nach 15 Uhr bin ich wieder unter 21, dann lass ich ihn für die Nacht vollaufen Ich hab 6 Stück Multiplus II 3000 Die MQTT Pakete werden bei mir automatisch im Minutentakt mittels Node-Red erzeugt, der aktuell optimale Netzpunkt berechnet und an Victron gesendet |
||
|
||
Scheint ja echt vom allerfeinsten ausgeklügelt. 😳👌🏼 |
||
|
||
Not macht erfinderisch 😌 Die Peak-Werte schaffts eh nur wenige Tage im Jahr, aber die große Anlage hilft schon das ganze Jahr. 🤗 |
||
|
||
@gawan Laedst du WIRKLICH 21kWp ins Netz ? 😉😂 bei einer Produktion von 25kWp Sie nannten in den "Einheitenkoenig" Komm schon, DU weisst es besser 🤟 |
||
|
||
Und wer im Glashaus sitzt ... 🤣😂 |
Wer sich aus dem Kontext das noch immer nicht richtig rauslesen kann oder bewusst kW und kWh verwechselt hat in diesem Forum eh nix mehr verloren 🤪 ||
|
||
😂😂😂😂😂 i weiss ja dass du weisst wie ichs meine 🤗 |