« Elektrotechnik & Smarthome  |

Stromkabel in der Erde

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  MissT
  •   Gold-Award
6.4.2023 - 18.1.2024
19 Antworten | 11 Autoren 19
19
Ich möchte demnächst ein paar Außensteckdosen in den Randbereichen meines Gartens installieren. Ich habe zu zentralen Stellen seinerzeit PE-Rohre hin verlegt, in welche ich jetzt ein Stromkabel einziehen werde. Das mit dem PE-Rohr war sicher etwas übertrieben, aber ich hatte es zu Hause und jemand hat es mir empfohlen. Und nachdem mein Elektriker zum Teil im Außenbereich einfach den Panzerschlauch für den Innenbereich genommen und sich das Einziehen dann als problematisch herausgestellt hat, war ich dafür recht empfänglich.

1. Ich plane ein solches Kabel mit 5x2,5mm2 zu verwenden: https://www.hornbach.at/p/erdkabel-nyy-j-5x2-5-mm-schwarz/10454220/
Passt das grundsätzlich? Ich habe vor auf eine Phase ein paar Steckdosen anzuschließen, die anderen beiden Phasen wäre Reserve für Gartenbeleuchtung, ev. mal ein Wasserspiel etc. 

2. Schutzrohr ja oder nein? Wenn ja: Welches? Ich bilde mir ein, man dürfte das oben verlinkte  Erdkabel sogar direkt in die Erde legen?!?  Ich habe vor das Kabel unmittelbar entlang der Gartenmauer unter einem Geotextil mit Pinienrinde darauf zu verlegen. Was spräche trotzdem für ein Schutzrohr?

3. Zum Klemmen hätte ich mir solche Dosenmuffen vorgemerkt: https://www.hornbach.at/p/dosenmuffe-4-x-5-14-mm-schwarz/4066366/
Passt das oder gibt es da bessere Lösungen?

  •  tomsl
  •   Bronze-Award
6.4.2023  (#1)

zitat..
MissT schrieb: Schutzrohr ja oder nein? Wenn ja: Welches?

Würde ich machen, du weißt ja nie ob du irgenwann ein Kabel tauschen oder noch etwas einziehen möchtest.

Ich hab gleich ein etwas größeres genommen: https://www.obi.at/flexrohre/erd-isolierrohr-flexibel-50-mm-schwarz-25-m/p/1492529

ETA:

Ich hab so einen Verteiler verwendet, da ich nicht wusste ob ich in Zukunft vielleicht doch mehr Leitungen benötige:

https://www.obi.at/stromverteilung-aussenbereich/eglo-verkabelungsbox-connector-box-6-anschluesse/p/6059216


1
  •  mani11
  •   Bronze-Award
7.4.2023  (#2)
"Diese Leitung ist zur festen Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser und in Beton geeignet"

Also ich würde mir da nix antun und wie du geschrieben hast einfach unter Geoflies und Hackschnitzel hinter den Hecken/Büschen etc. entlang der Gartenmauer verlegen.
So hast du immer schnell einen Zugang zum Kabel, falls du doch noch wo eine Abzweigung brauchst.
Wenn es dir ein sicheres Gefühl gibt noch in ein Flexrohr (UV-Beständig) rein. Aber ist nicht notwendig.






1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
7.4.2023  (#3)
Hi

zitat..
MissT schrieb: Was spräche trotzdem für ein Schutzrohr?

Daß es dich ned so leicht reißt, wennst mitn Krampen reinschlägst 🙂

Hab das zwar nur auf 2m Länge bei mir, aber hab versucht, das versehentliche anpeck-Riskiko zu minimieren.
Mit Panzerschlauch und Erdkabel, und das Ganze ~50cm tief eingegraben, damit mas ned versehentlich beim Erdäpfelgraben anpecken kann....

Ajo wennst superduper abgesichert sein willst, hängst an FI/LS dazwischen....

Lg

1


  •  Mitleser
  •   Bronze-Award
7.4.2023  (#4)
Erdkabel guckst du hier:
https://elektrikshop.at/shop/Elektromaterial/Kabel-Leitungen-Zubehoer/Erdkabel-Starkstromkabel/PVC-Isolierte-Starkstromkabel/E-YY-J-5adrig/E-YY-J-5X2-5mm-CU-Erdkabel-0-6-1KV-1m-Schnittlaenge::188914.html

1
  •  tomsl
  •   Bronze-Award
7.4.2023  (#5)
...das steht auch: "wenn keine nachträglichen Beschädigungen zu erwarten sind".

Also wennst tief genug gräbst und dir genau merkst wo die Kabel liegen, geht's sicher ohne Schlauch.

1
  •  MissT
  •   Gold-Award
7.4.2023  (#6)
Also wenn ich das Kabel vergraben würde, dann würde ich es auf jeden Fall in ein Schutzrohr packen. Für mich sind diese Aspekte wesentlich für mein Zögern hinsichtlich Schutzrohr:
  • Die Lage des Kabels wäre völlig deppensicher: Exakt entlang der Gartenmauer in einer Beetfläche.
  • Das Kabel kann quasi nicht übersehen werden bzw. ist einfachst (= ohne Werkzeug-Einsatz) aufzufinden: Einfach nur das Geotextil samt Rindenmulch darauf von der Gartenmauer wegklappen. 
  • Gibt es Schutzrohre für draußen mit lediglich 20 oder 25mm Durchmesser? Ich kenne nur die blauen mit schätzungsweise 50mm.


1
  •  Hedensted
  •   Bronze-Award
7.4.2023  (#7)
Was war denn das Problem des Panzerschlauches vom Startbeitrag, dass du so einen nicht nochmals verwenden möchtest?

Ich, zugegeben, vergrab ausschließlich die. Grund auch, da von der Baustelle noch genug vorhanden ist..

1
  •  MissT
  •   Gold-Award
7.4.2023  (#8)
Der Elektriker hat so einen Panzerschlauch als Leerrohr fürs Einziehen der Glasfaser von der Grundstücksgrenze unter der gepflasterten Einfahrt durch in den Keller verlegt. Der Schlauch hat gar nicht gut ausgesehen, als das Einziehen anstand - und dementsprechend ging es auch sehr schwer. Wir waren schon kurz vorm Aufgeben, als wir dann endlich mit der Feder durchgekommen sind. 🤬 Dass es für solche Einsatzzwecke eigene Outdoor-Schläuche gibt oder ein PE-Rohr die stabilste, langlebigste Alternative wäre, war mir zu dem Zeitpunkt leider noch nicht bekannt.

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
8.4.2023  (#9)
Ich verlegen draußen gerade einiges in den PE-RC100 Rohren.... hab noch 50m vom Kollektor übergehabt...

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
8.4.2023  (#10)
Hi
Hab auch paar Panzerschläuche vom E Kasten zum Haus vergraben, allerdings nur mit Vorspann, war kein Problem...
LG

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
8.4.2023  (#11)
Eventuell ein LWL-Schutzschlauch, gibts zB ab Außendurchmesser 32 zur Erdverlegung
https://www.pipelife.at/infrastruktur/kabelschutz-systeme/kabelschutzrohre/lwl.html

1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
8.4.2023  (#12)

zitat..
bautech schrieb: Eventuell ein LWL-Schutzschlauch, gibts zB ab Außendurchmesser 32 zur Erdverlegung

Oder ein Wasserleitungsröhrl. Ist das gleiche, nur billiger.  😉


1
  •  bautech
  •   Gold-Award
9.4.2023  (#13)

zitat..
BungalowImGruen schrieb:

──────
bautech schrieb: Eventuell ein LWL-Schutzschlauch, gibts zB ab Außendurchmesser 32 zur Erdverlegung
───────────────

Oder ein Wasserleitungsröhrl. Ist das gleiche, nur billiger.  😉

Mit den richtigen Prozenten kosten am Ende des Tages beide das selbe 😉
Und nein, nicht das Gleiche... Wasser ist blau und LWL grün gekennzeichnet 😂
Natürlich, PE-Leitung kannst auch immer nehmen 


1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
9.4.2023  (#14)

zitat..
bautech schrieb: Und nein, nicht das Gleiche... Wasser ist blau und LWL grün gekennzeichnet 😂

👍😂


1
  •  mani11
  •   Bronze-Award
11.4.2023  (#15)
@­MissT du hast dirs eh schon selber beantwortet und ich würde es auch so machen:

(aha komisch Zitat nicht möglich, dann eben Screenshot)


2023/20230411207637.png



1
  •  alv123
18.1.2024  (#16)
Ich habe eine Frage die dazu passt, was kann passieren wenn so ein Erdkabel durch zB Gartenarbeiten beschädigt wird? Fliest Strom? Besteht Lebensgefahr?

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
18.1.2024  (#17)
Na da haut es dir den FI raus und fertig. Sofern man schlauerweise einen verbaut hat...

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
18.1.2024  (#18)
Hi
Wennst viel Pech hast, peckst die Phase an mit dem Spaten und Dich reissts kurz, bis der (vorgeschriebene) FI auslöst.

Wennst moderatest Pech hats, durchtrennst Null- oder Schutzleiter, das ist zwar unmittelbar ungefährlich, hast aber u.u. kan Strom oder kan Schutz....
Das ist halt besonders blöd, weils oft ned gleich auffällt.

Sarkastisch: vorteil ist, wenns dich reisst, dann weißt gleich, das was ned passt 😁

LG

1
  •  atma
  •   Gold-Award
18.1.2024  (#19)
meist beschädigst es nur leicht, bekommst das gar nicht mit und wunderst dich, dass bei regen der FI ständig fällt, findest aber den Fehler nicht.

wenn wir jetzt von 220V sprechen - sofern keine Vorerkrankungen und gesund - so schnell stirbt man da nicht dran - wie kraweischuasta schreibt, macht ganz kurz brrrrtz und das wars.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Dose nach Putzen teilweise zu groß ausgebrochen