« Heizung, Lüftung, Klima  |

Stromversorgung

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Austrianer
2.3. - 7.6.2013
17 Antworten 17
17
Hallo liebe Häuslbauer,
wir werden heuer in Salzburg mit dem Hausbau beginnen und ich würde gerne wissen, wie es hier mit dem Stromanschluß aussieht. Haben ca. 45m vom EVU-Stromkasten bis zu unserem späteren Zählerkasten. Welches Kabel sollte hier verwendet werden? Genügt ein 4x16mm² Kupferkabel, oder wäre ein Alukabel besser? Wie muss es verlegt werden (Tiefe?) Muss noch etwas extra zum Kabel mitverlegt werden? Für fachmännische Antworten wär ich sehr dankbar. Lg

  •  hotz68
  •   Gold-Award
4.3.2013  (#1)
.wieso fragst nicht den elektriker deines vertrauens ?

1
  •  bautech
4.3.2013  (#2)


1
  •  gloitom
  •   Gold-Award
4.3.2013  (#3)
@bautech - Würde mich wundern, du bist doch auch aus NÖ, oder?
EVN: Kabel mind. E-AY2Y-J 4 × 50 SM, HD

@Austrianer
Du wirst doch sowieso einen Elektriker brauchen der dir die Fertigmeldung unterschreibt, ohne der kein Strom vom EVU!
Die Zuleitung bestimmt immer das zuständige EVU, auch mit denen kann man reden...

1


  •  bautech
4.3.2013  (#4)
@gloitom - richtig, 4x50Ist leider (oder Gott sei dank) schon so lang her, dass ich mich irrte... aber halt definitiv mehr als 4x16 emoji

ng

bautech

1
  •  Austrianer
4.3.2013  (#5)
Danke! Werd mich dann doch nochmal mit einem Fachmann unterhalten...

1
  •  chris5020
  •   Gold-Award
4.3.2013  (#6)
hab grad meine Angebote geprüft - diese bieten alle 4x16mm² in Kupfer an.

Diese reichen für 63A, ich denke nicht dass ich mehr als 43kW Leistung brauche.

Auch in der TAEV steht das als Mindestquerschnitt

1
  •  Austrianer
5.3.2013  (#7)
Hallo Chris,
hab das auch gerade in der TAEV gelesen. Wie sieht das bei dir preislich aus? Was kostet da der Meter in etwa? lg

1
  •  Austrianer
15.5.2013  (#8)
Verwendet wurde mittlerweile ein E-AYY-J 4x50Sm Kabel

1
  •  johro
  •   Gold-Award
15.5.2013  (#9)

zitat..
chris5020 schrieb: Diese reichen für 63A, ich denke nicht dass ich mehr als 43kW Leistung brauche


wie kommst du da auf 43kw?

1
  •  manni25
  •   Bronze-Award
15.5.2013  (#10)

zitat..
In meinem Fall wars Alu


zitat..
bautech schrieb: aber halt definitiv mehr als 4x16


die 4x16mm² Kabel wären aus Kupfer, die 4x50mm² Kabel aus Alu.
Ist irgendwie ein Äpfel/Birnen-Vergleich weil sich die Kabel in Strombelastbarkeit und Spannungsabfall unterscheiden.
Es müsste sicher irgendwo im www Vergleichstabellen geben wo die entsprechenden Querschnitte gegenübergestellt sind.

1
  •  manni25
  •   Bronze-Award
15.5.2013  (#11)

zitat..
johro schrieb: wie kommst du da auf 43kw


63A*400V*1,73

1
  •  manni25
  •   Bronze-Award
15.5.2013  (#12)

zitat..
chris5020 schrieb: diese bieten alle 4x16mm² in Kupfer an.
Diese reichen für 63A


Folgendes Bild ist aus den Auführungsbestiimmungen der Energie AG (OÖ), kann also sein dass das in Salzburg wieder anders ist.

2013/20130515792170.JPG
Also das mit den 16mm²/63A stimmt ned.
Dazu kommt ja noch dass der max. Spannungsabfall bis zum Zähler nu ned berücksichtigt is und man bei längeren Leitungen ggf. den Querschnitt zusätzlich erhöhen muss.

1
  •  bautech
15.5.2013  (#13)
In NÖ schreibt die EVN leider Alu-Kabel vorDaher der große Querschnitt. In Kupfer kanns natürlich auch kleiner ausfallen emoji

1
  •  teslason
15.5.2013  (#14)
Is von Bezirk zu Bezirk sowieso verschieden... Ich hab seit 30 Jahren ein 25mm² Alu-Kabel am Bauplatz gehabt, und dieses nach langer Diskutiererei auch verwenden dürfen... Lustigerweise wollten sie mir dann vom Hauptverteileranschluss unten bis zu den FI´s a 10mm² vorschreiben... Den Sinn dahinter hat wohl niemand verstanden.. emoji (Verteilerkasten Straße- 20m 25mm² - Kük - 15m 25mm² - Verteiler - 0,5m 10mm² ??? soviel zu EVU Speziallisten... )

1
  •  maxigirl
6.6.2013  (#15)
welcher anbieter? - [von der Redaktion entfernt, Schleichwerbung]

1
  •  sensai
  •   Gold-Award
7.6.2013  (#16)
@maxigirl oder Trulla? - zwei ähnliche Postings mit unterschiedlichen Nicks,
jedoch mit der gleichen IP

tztztztz

1
  •  halfway
  •   Silber-Award
7.6.2013  (#17)
können beide gleich gehen

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.