Ich habe mir gerade selbst eine günstige Presszange gekauft. Lt. Rezessionen tut sie es für ein paar 70mm2 Kabelschuhe. Kabelschuhe würde ich von einem Markenhersteller nehmen, keine güsntigen, wo die Materialstärke meist zu dünn ist. |
||
|
||
Hallo Gawan, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Suche Kabelklemmen für Kupferschiene |
||
|
||
Ich hab aber überall diese Kupfer-Sammelschienen, da werd ich mit den Kabelschuhen mit Schraubloch nicht glücklich 😉 EDIT Welche hast du dir denn da gekauft ? Die bei Amazon kosten alle um die 40 EUR, das KANN doch nix sinnvolles sein, oder ? |
||
|
||
müsst schaun woher wir die in der Firma haben, die haben wir in allen Grössen Für DC würd ichs aber nicht so verwenden |
||
|
||
|
||
Die Klemmen ? Mein Elektriker hat mir die ganzen Batteriekabel damit montiert - ich möcht jetzt von 70mm² auf 3x70mm² erweitern damit ich die Kabel wieder angreifen kann. Gibts da was besseres ? |
||
|
||
70mm2 wird so warm dass du es nicht angreifen kannst? Oder habe ich das falsch verstanden? |
||
|
||
Ja, bei 300A wirds so warm, dass ichs zumindest nicht lang halten mag. Die FLIR-Kamera sagt 60 Grad |
||
|
||
300A ist aber auch weit über der Belastungsgrenze eines 70mm2 🤒 |
||
|
||
Drum werdens jetzt 3 parallele 😉 |
||
|
||
ich kenn nur die "Leiteranschlussklemmen" z.B. von Rittal. Aber die sind ja alle nur für starre Rundleiter/drähte... Kannst nicht einfach ein Loch in deine Schiene bohren und ein Gewinde reinscheiden?! Dann kannst jeden Kabelschuh montieren. Aber bei dem zachen Material bitte immer brav alle 3 Gewindebohrer nehmen, nicht dass dir einer abreisst oder sowas |
||
|
||
Naja geeignet. Die sind scho für hohe Ströme da aber ich find, wenns bei DC 48V um Kontaktwiderstand geht, dann würd ich 8er Löcher bohren mit mit Schrauben und Federscheiben Kabelschuhe draufmachen. So habs ich jetzt gemacht. Diese krokos darfst beim hochflexiblen ja auch nur mit Adernendhülsen nehmen |
||
|
||
Aber wennst ein 70er Kurzschlussfest nimmst und nehm da bei der Batterie nix andres, der ist knapp 350A belastbar. Aber wenn du so hohe Ströme fahrst mit deinen Kraftwerk, würd ich zumindest auch verdoppeln |
||
|
||
Braucht die für a 5er oder 10er kupfer? |
||
|
||
Sowas z.B? https://www.elektro-wandelt.de/Hager-K96V-Sammelschienenklemme-16mm-70mm-fuer-Sammelschienen-12-40x5mm-fuer-Cu-Leiter.html? |
||
|
||
eine 5er Kupferschiene Ich hab im DC Kasten jeweils eine Kupfer-Sammelschiene, die möcht ich ungern ausbauen und anbohren - da bleiben mir dann eh nur die Klemmen. Bei allen anderen Kontakten (Lasttrenschalter, Shunt) wärs noch möglich Verschraubungen umzusetzen. Sind die besser / sicherer / schöner ? Ich find die Klemmen etwas sexier, weil ich da keine Crimpzange brauch 🤪 |
||
|
||
ja, perfekt ! Genau die sinds ... allerdings in dieser Ausführung: K96W |
||
|
||
zb https://www.schrack.at/shop/verteilereinbau-ls-fi-ueberspannungsableiter-d0-und-nh/schmelzsicherungs-und-sammelschienensysteme/sammelschienensysteme/sammelschienensysteme-serie-woehner/universal-leiteranschlussklemme-16-70mm2-5mm-si012870.html?q=si012870 |
||
|
||
Im DC Bereich auch? |
||
|
||
verwendet man im AC Bereich überhaupt mal solche Kabel und Klemmen ? Bei mir in der PV-Anlage ist nur der DC-Teil (weil halt 48V) so dramatisch überdimensioniert, überall sonst sind 16er Kabel das höchste der Gefühle |
||
|
||
in meiner Installation sind die ganzen 35er, 50er und 70er Kabel mit diesen Schraubklemmen an der Sammelschiene befestigt - die kleinen mit Aderendhülsen, die großen ohne Ist das nicht "State of the Art" ? Ich hab jetzt einen gefunden der mir die Hülsen aufpressen kann, jetzt kann und möcht ichs gleich richtig machen |
||
|
||
Im AC Bereich verwenden die immer auf der Nullleiterschiene in Verteilern usw. also State of Art. Wird auch für DC reichen aber ich mags bei mir nicht so machen, weil Optimierung im niedriegen Bereich. Die Kontaktstelle mit so viele DC Ampere ist mir unsicher. Oja das passt schon aber wie gesagt es gehören was ich weiss Hülsen drauf, weil flexible Leiter da nicht reindürfen. |
||
|
||
Ok, da hab ich jetzt schon eine Lösung Das kurzschlussfeste Kabel ist das dick ummantelte das mindestens 120+ °C aushält, oder ? Das billigere bis zu 60°C ist wohl eine Klasse schlechter oder anders gefragt: das ist ein billiges, oder ? |