|
|
||
Hab den Sh10RT seit 1.2.2022 mit einem Speicher am Laufen - eigentlich ohne Probleme! Hab ihn eigentlich wegen der Garantie von 10 Jahren und der einfachen Notstromfunktion gekauft. Hat bei mir noch (für den 10kW) im JÄnner 2022 unschlagbare 2100,00 gekostet (inkl. Smartmeter)- die entsprechende Fronius Ausführung wäre fast das doppelte gewesen. Der SHxxRT ist ja hardwaretechnisch baugleich dem deutschen SMA Hybriden. Angeblich hat sogar SMA (größter deutscher Hersteller) den Sungrow kopiert! Also ich würds wieder tun! aja, zu deiner Frage zur Inbetriebnahme: Ich hab das alles selber getauscht - alten WR WR [Wechselrichter] runter neuen drauf - fertig - keine Hexerei! |
||
|
||
Hallo Ragnarok, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Sungrow Wechselrichter SH8RT Hat jemand Praxiserfahrung ? |
||
|
||
Sma baut öfters sungrow komponenten ein wie zb im core 2. Vorteil super technik mit 16mppt. Nachteil die dinger verlieren dauernd die zulassung in ö oder es hat lang dauerd bis die zugelassen waren |
||
|
||
...das mit der Zulassung stimmt! Ist bei Sungrow bei manchen Netzbetreibern, vor allem in OÖ - vermutlich auch wegen Standort von Fronius (kann auch eine Unterstellung sein), nicht ganz einfach! In Tirol ist es nicht ganz so streng - auf der oesterreichsenergie.at - Wechselrichterliste ist er derzeit genehmigt bis 28.2.23 --- ich werde ihn also nächste Woche demontieren müssen Für mich ist das allgemein ein Witz - der Wechselrichter hat die geforderten TOR und ich glaube R25 Zertifikate (hab mich letztes Jahr damit beschäftigt) - das wird in Ö von einem Wechselrichter gefordert, daher war das für mich in Ordnung - danach haben die Diskussionen immer von einigen wenigen Netzbetreibern angefangen. Meiner läuft! |
||
|
||
|
||
Ich hab gelesen dass es reicht, wenn der Auftrag ! nachweislich in einem Zeitraum erfolgt ist, in dem er genehmigt war, also das wird nicht das Problem werden. Eure Erfahrungen klingen ja sehr ermutigend. Danke! |
||
|
||
nicht der Auftrag. Wenn du die Einreichung beim Netzbetreiber gemacht hast bzw er dir das bestätigt hat, wenns jetzt so knapp ist. Bevor tät ich bei Sungrow nicht machen drum lass ich die Finger davon. Man kann nicht alles verkaufen und können |
||
|
||
Eine innerhalb des genannten Zeitrahmens nachweislich bestellte oder errichtet PV-Anlage darf auch zu einem späteren Zeitpunkt (nach einem allfälligen Ablauf der Befristung) in Betrieb genommen werden. Auch für Elektriker und Importeure von Wechselrichtern soll die Befristung von Wechselrichtern nicht zu wirtschaftlichen Problemen führen. Somit gilt auch für diese Gruppe, dass Geräte, die zu einem Zeitpunkt innerhalb des Zulassungszeitraums bestellt wurden, ggf. nach Ablaufen der Zulassung in den Netzparallelbetrieb kommen dürfen. Das ist die offizielle Regelung- Von der Einreichung beim Netzbetreiber steht da nix drinnen...... |
||
|
||
Meine Info ist zum Zeitpunkt der Fertigmeldung muss die Zulassung gegeben sein!? |
||
|
||
Der WR WR [Wechselrichter] dürfte was man so hört total in Ordnung sein. Einstellungsmöglichkeiten sind halt sehr limitiert. Für die dauerhafte USV Funktionalität benötigt er halt relativ viel Standby Strom (denk sind um die 30W oder so). @uzi10: Du sprichst ständig vom Einrechen der PV beim Netzbetreiber. Ich weiß nicht wie es in NÖ ist, aber bei uns in der STMK wird nichts dergleichen gefordert. Wenn man die Netzzusage hat, dann benötigt man nur die Fertigstellungsmeldung vom Elektriker. Der WR WR [Wechselrichter] muss natürlich die TOR Regelung erfüllen. Aber das der Netzbetreiber willkürlich gewisse WR WR [Wechselrichter] ausschließen kann wäre mir unbekannt. |
||
|
||
Top Preis, wo bestellt? |
||
|
||
Es ist schon so dass es zwischen den Akteuren in der österreichischen Energiewirtschaft grosse personelle Überschneidungen gibt. Da wird von Mitbewerbern und deren Handlangern gerne FUD gestreut, wie man hier im Forum betreffen der der SHXXRT Serie gut nachvollziehen kann. Leider ist das kein österreichisches Produkt und kostet dem lokalen Player grosse Marktanteile. Wäre mir auch lieber die guten Sachen kämen nicht aus China, aber da ruht man sich hierzulande auf den Loorbeeren aus. Wann kommt endlich der 15 oder 20 kVA Hybrid-WR mit Notstrom der auch teiloptimierte Strings kann? OK - um fair zu sein - diese eierlegende Wollmilchsau haben noch nicht mal die Chinesen. Bei Netz-NOE wird offenbar bei den Sungrows penibelst auf die richtige Firmwareversion und ggfs. notwendige abweichende Netzparameter geachtet. Andere Netzbetreiber haben diese Anforderung oft nicht. Ansonsten ist das wirklich ein gutes Produkt mit deutschem Support und Schulungen vom Hersteller, zehntausendfach in AUT installiert und vom ehem. deutschen Marktführer SMA "kopiert". Mit Befristungen macht sich die Wechselrichterliste nur selbst und uns das Leben schwer, wichtig für den Installateur sind: - aktuelle R25 - richtige Firmware - richtige Netzparameter und Konfiguration gem. Einspeisezusage Alles andere ist irrelevant. |
||
|
||
Bei einem "Händler" hier bei mir in der Nähe - hatte auf willhaben inseriert! @Deep wie du schon geschrieben hast bei uns in Tirol reicht auch die Unterschrift vom Elektriker - dieser sagt, wenn es die R25 und Tor Einstellung Österreich gibt ist das für ihn in Ordnung! Bin mir fast sicher das Fronius da die Finger mit drinnen hat (meine Meinung!). ..und ich bin der Meinung, dass man eigentlich als Privatperson zu viel einstellen/ändern kann nämlich alles! Das ist bei anderen WR WR [Wechselrichter] nicht so! Da brauchst immer einen speziellen Code den (normalerweise) nur der Fachmann mit Nachweis bekommt! |
||
|
||
Ich habe einen GoodWE et10. Das ist das selbe wie der Sungrow. Wenn ich will kann ich als Privatperson wirkliche alles verstellen. Ich finde aber man sollte eher die Finger davon lassen. Das Passwort dafür ist leicht zu finden. goodwe2010. Goodwe hat gerade auch größer Hybride Wr herausgebracht. Zum Beispiel einen 25kw. Der kostet 3800€. Um diese Preis bekomme man nicht einmal einen 10kw Fronius gen24. |
||
|
||
Ja dafür das Fronius nicht produzieren bzw liefern kann, kann ja keiner was. Grösser3 Hybriden wären toll. Verkauf gern den 15er solax. Weil da auch die speicher billig sind. Auch der Schmachtl hat WR WR [Wechselrichter] im Programm bis 20kw. Ka ob Wattsonic, sein Produkt gut ist. |
||
|
||
Werde auch den SH 8 oder 10 RT RT [Raumtemperatur] kaufen falls die aktuell verlängerte Befristung der Zulassung nicht ausläuft. Fronius wird m.M.n. bei den VNBs sehr bevorzugt, ja klar - die Netz OÖ ruft dort kurz an, teilt einen Parameterwunsch mit und die FW ist am nächsten Tag geändert ;) Zudem ist das Notstromkonzept mit extra Enwitec (oder vergleichbar) um horrende Mehrkosten ein Witz. Reine Geldmacherei und Protektion ... |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]