« Heizung, Lüftung, Klima  |

Tausch auf Hocheffizienzpumpe

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  0815
9.12. - 17.12.2012
5 Antworten 5
5
Hallo,

möchte gerne meine umwälzpumpen durch hocheffizienzpumpen tauschen. standardmässig sind 25/60 grundfos verbaut bis auf den neubau in dem ich nur eine FBH FBH [Fußbodenheizung] habe dort ist eine 25/80 verbaut die 24/7 läuft.

Heizung ist eine 15kw windhager pelletsheizung aus dem jahr 2003

dazu meine fragen:

1. im altbau eine alte fbh ca 15m2 ohne mischerregelung nur mit thermostat auf ca 25°C statisch geregelt mit sehr kleinen rohrquerschnitt . denke zwischen 12-15mm - diese ist ebenfalls mit einer 25/60er versehen - ist diese förderhöhe von nöten?

2. die neue FBH FBH [Fußbodenheizung] ca 170m2 - niedrigenergiebausweise - aktuell eine grundfos ups 25/80 die auf stufe 2 läuft und die FBH FBH [Fußbodenheizung] mit 58l pro stunde durchströmt - anlage hydraulisch abgeglichen - kann ich hier auf eine alpha2 25/60 zurücksteigen?

3. Boilerladepumpe und Pufferladepumpe - macht es sinn diese durch einen 25/60 L zu ersetzten oder ist die ersparnis zu marginal?

danke

  •  0815
15.12.2012  (#1)
just for info

habe die alpha 2 25/60 nun testweise für die FBH FBH [Fußbodenheizung] neubau verbaut und funktioniert sehr gut - erreiche mit stufe 3 denselben durchfluss wie bei der ups 25-80 und verbrauche dabei "nur" 33Watt.
btw - die alpha 2 25-60 gibt es auch als OEM - ist dann schwarz silber und nicht rot - 1:1 das selbe teil für ca. 160 EUR/STK brutto

1
  •  johro
  •   Gold-Award
15.12.2012  (#2)
hallo - und wieviel euro ersparst dir jetzt pro jahr?

lg
johannes

1
  •  Vectra
  •   Gold-Award
17.12.2012  (#3)
Ich habe - ein Berechnungsprogramm mit dem man feststellen kann ob es sich lohnt eine bestehende Pumpe auszutauschen. Dazu braucht man aber bestimmte Angaben wie Betriebsstunden, Strompreis, Einkaufspreise, Montagekosten etc.

Ich habe gute Kontakte zu Herstellern von Hocheffizienzpumpen.


1


  •  johro
  •   Gold-Award
17.12.2012  (#4)
naja die 25/60 grundfos nimmt ca. 150watt emoji wennst nun die differenz zu 33 nimmst, sind das 117watt/1000*24h*150heiztage*0,16euro sind das knappe 70euro pro jahr,

bei meiner und vielen anderen WPWP [Wärmepumpe]´s ist eine wilo verbaut, die 25/6 hat eine Leistungsaufnahme von je nach stufe: 41/54/63 watt, da brauchst net wirklich was tauschen weil die wilos eh super sind.

lg
johannes

1
  •  Vectra
  •   Gold-Award
17.12.2012  (#5)
Die Grundfos Alpha 2 25-60 - hat eine Leistungsaufnahme von max. 40 W was ich weiß.

Im Schnitt (Auto Adapt Einstellung) würde ich sagen könnte man auf ca. 18 bis 20 W kommen ....

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Dimmer statt Schalter