Technikraum - Größe bzw. muss alles rein

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  mackica
16.9. - 20.9.2015
24 Antworten 24
24
Hallo,

laut unserem Architekten würden 3m2 auch für den Technikraum reichen. Also mir kommt das wenig vor emoji
Jetzt wäre meine Frage, ob es möglich ist den Technikraum auch im Obergeschoß unterzubringen. Allerdings habe ich gehört, dass der Warmwasserbehälter zu schwer sein könnte! Könnte man denn den Warmwasserbehälter dann getrennt zb im Bad im Erdgeschoß unterbringen?

  •  brink
16.9.2015  (#1)
Was soll da rein?
Fernwärmeanschluss, Durchlauferhitzer. Dann sind 3m2 ok.
Unsere architektin meinte 10 m2 für: filter/entkalkanlage, lüftungsgerät, wärmepumpe, warmwasserspeicher, waschmaschine

1
  •  nobody4yu
  •   Silber-Award
16.9.2015  (#2)
Wie brink schon schrieb ist es wichtig zu wissen was rein kommen soll. Je nachdem kann man die Größe dann angeben. Wir haben jetzt 8m2 für Lüftungsgerät, WP, WW-Speicher, Waschmaschine/Trockner, Ausgussbecken, Brunnenpumpe und Hebeanlage.

1
  •  Häuslbauerin
  •   Gold-Award
16.9.2015  (#3)
wir haben auf 3m2 - 400 L Warmwasserspeicher
Verteilerkasten Elektro
Wohnraumlüftungsgerät
Gefrierschrank
Werkzeugregal

Da geht schon was rein auf 3m2 wenn mans gut organisiert.
So ein Warmwasserbehälter im Bad kann optisch vielleicht etwas störend sein?

1


  •  brink
16.9.2015  (#4)
Häuslbauerin .. bitte foto!

1
  •  Richard3007
17.9.2015  (#5)
Kommt darauf an was man benötigt. Ich habe 8qm und es wird knapp. WP hat etwa 0,6x0,6m diese muss laut Aufstellungsrichtlinie 0,5m Platz rechts und links haben, falls mal etwas ist, will man auch dazu kommen. Dann Kommt der WW WW [Warmwasser] Speicher mit DM 0,9m. Hauswasserwerk, FBH Verteiler, Waschtrog und Wama sowie zusätzlicher Platz für einen trockener. Einen Wäscheständer können wir im Winter auch noch aufstellen, dass war es aber dann.
Mein Elektroverteiler ist 1,0x1,6m, der hätte im TE keinen Platz mehr an der Wand.

1
  •  altenberg
  •   Gold-Award
17.9.2015  (#6)
Wir haben zuerst die - Abmessungen aller Komponenten, die in den Technikraum sollten ermitteln und dann die Größe festgelegt.

Nicht ungedingt auf die Empfehlungen der Gewerke achten, da diese manchmal a bissl unflexibel sind.

Wir haben dann unseren Technikraumplan den Gewerken vorgelegt und es hat gepasst.

1
  •  topstyling
  •   Gold-Award
17.9.2015  (#7)
Korrekt:
wichtig ist zu wissen was alles rein muß.

WP + Wasserspeicher + E-Verteiler passt sicher rein. Lüftungsgerät dazu geht sich auch noch aus. Netzwerk/Sat-Verteiler kriegt man je nach Größe auch noch unter.

Waschmaschine und Trockner wird dann schon schwieriger bis problematisch.

Bei guter Planung kriegt man fast alles irgendwie unter.
Probleme gibt's dann eher wenn mal ein Gerät ersetzt wird wegen Zugänglichkeit bzw. falls das neue Gerät dann größer wird usw. usw.

PS: unser Technikraum hat 25m2 ist aber vielleicht zu einem 1/4 mit Technik voll - Rest ist Stauraum.

1
  •  sir_rws
  •   Gold-Award
17.9.2015  (#8)

zitat..
brink schrieb: Unsere architektin meinte 10 m2 für: filter/entkalkanlage, lüftungsgerät, Wärmepumpe, warmwasserspeicher, waschmaschine

Wir haben 5,5m² und auch das alles (bis auf die WaMa) untergebracht - zusätzlich stehen noch 1 Wandregal 1,5 x 2,0, ein Schuhwandregal, der Sicherungskasten (ca. 1,0x1,6x0,3), der Wasserfilter und der aufgeklappte Wäschetrockner drinnen.

Aber es geht ja nicht nur darum dass am Schluss jeder m³ ausgefüllt ist - es muss auch an den Platzbedarf der Maueröffnungen (KWL) sowie an die "Rangierarbeiten" beim Aufstellen aller dieser Dinge gedacht werden. Nicht jeder Betrieb hat z.B. Vietnamesen (0,2x0,2x1,4m - welche auch keinem abgehen wenn sie nach der Montage nicht mehr hinter dem Warmwasserboiler hervorkönnen) als Monteure emoji

1
  •  Dean
  •   Bronze-Award
17.9.2015  (#9)
Wir haben 13,5m2 Technikraum im Keller. Da drin steht: Wärmepumpe, extra WW WW [Warmwasser]-Boiler 300l, Wohnraumlüftung an Decke mit Verteiler ins Haus, FBH-Verteiler, Zählerkasten, Auslässe für KabelTV+Inet + Rackschrank an Wand für Verteilung TV+EDV-Netzwerk im Haus, Waschtisch, Wäscheschacht-Ausgang + Wäschekorb, Waschmaschine, Trockner. An der Wand eine Menge Rohre und Kabel emoji Also auf 3m2 ginge sich all das sicher nicht aus. Mit 13,5m2 gehöre ich aber dank Keller schon zu der Großzügig-Fraktion heutzutage. Mein Elektriker ist von dem Technikraum begeistert (Ich natürlich auch) emoji Zugegeben, es ginge auch kleiner. Aber dann muss man schon gut organisieren bzw. bringt hald nicht so viel unter. Dann könnte man z.b. eine WP WP [Wärmepumpe]-WW-Boiler Kombi nehmen, die nicht so viel Platz braucht. So habe ich noch gemütlich Platz für z.b. Wäscheständer etc.

1
  •  mackica
17.9.2015  (#10)
Obergeschoß? - OK, also ich dachte an Wärmepumpe, WW-Behälter (wie groß der sein soll weiß ich noch nicht), Wohnraumlüftung und evt. Verteiler.
Die Waschmaschine kann ins Badezimmer.

und wie sieht es mit dem Obergeschoß aus - wer hat den Technikraum im Obergeschoß?
Der Punkt daran ist: wir haben im OG deutlich mehr Platz als im EG - darum würde ich gerne einen Teil der Technik nach oben geben.

1
  •  Dean
  •   Bronze-Award
17.9.2015  (#11)
Da bin ich ehrlich gesagt zu wenig Experte, ad hoc fällt mir niemand ein. Bedenke aber, dass viele Sachen von draußen rein müssen. Was ich vergessen habe, ist z.b. die Wasseruhr. Weiß nicht wie euer Wasserleitungsverband ist, aber bei uns sind sie da sehr happig, da bis zur Wasseruhr ihr Zuständigkeitsbereich ist. Da bin ich überfragt, ob sie dir das bis ins OG leiten lassen. Die anderen Sachen sind so Dinge wie z.b. Sole-Flüssigkeit, wenn du Erdwärme bekommst. K.A. ob da die "Steigung" ein Problem darstellt. Du müsstest diese Leitungen aber durchgängig gut isolieren, da die Sole zum Raum bezogen relativ kalt reinkommt und die Leitung sonst schwitzt. Aus diesen Gründen ist es wohl im EG geläufiger. Von der Statik her sollte es kein Problem sein, denke ich, müsstest einen Statiker fragen. Eine Wärmepumpe hat so zwischen 150 und 200kg, also nicht wirklich viel. Eventuell fällt der Boiler ins Gewicht.

1
  •  Dean
  •   Bronze-Award
17.9.2015  (#12)
Und was noch erwähnenswert ist: So ein Wärmepumpen-Kompressor macht sich doch bemerkbar, wenn er mal Gas gibt (Schall, Schwingungen). Das hätte ich mir vorher nicht gedacht. Also du wirst das im OG unter Umständen bemerken, wenn du daneben die Schlafzimmer hast, je nachdem, wie sensibel du dahingehend bist.

1
  •  BAU2014
  •   Bronze-Award
17.9.2015  (#13)
ich hab den technikraum kurzfristig umplanen müssen da mein keller aufgrund von zu hohem grundwasser storniert werden musste. da ich aber meine garderobe oder einen anderen raum nicht opfern wollte hab ich alles (WP, 1000l Schichtenspeicher und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]) auf 2m² untergebracht. es geht, ist aber nicht zu empfehlen. ein e-verteiler ist meist unterputz und kann daher auf die andere wandseite öffnen. in der selben wand ist bei mir auch gleich der heizungsverteiler untergebracht. die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hängt über dem speicher, der um höhe zu sparen, direkt auf dem rohfußboden (-20cm) steht.
abgesehen von den geräten ist eine genaue leitungsführungsplanung notwendig. planerisch ist alles jedoch sehr schwer darstellbar da sich bei kleineren räumen die revisionsöffnungen und raumvorhaltungen teilweise überdecken. so arbeite ich beim filterwechsel der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] über dem Schichtenspeicher und der platz vor der WP WP [Wärmepumpe] ist gleichzeitig der einzige standplatz (ja ich muss tatsächlich beim abnehmen der abdeckung damit rückwärts aus dem raum gehen).
daher verstehe ich, dass man dem technikraum (der oft auch als hauswirtschaftsraum genutzt wird) nicht zu viel prominenten raum geben will. das unterbringen des technikraumes im OG hat vor und nachteile. z.b. muss man bei der WP WP [Wärmepumpe] die leitungsführung zum außenteil beachten. bezüglich der statik des speichers- normalerweise ist der ww-speicher bei einem EFH nicht größer als 400l das gewicht macht deinem boden nichts. und wenn du eh einen arch. hast kann der die last ja entsprechend berechnen und wenns notwendig ist den boden danach berechnen.
ein trennen von wärmequelle und speicher ist auch eine lösung. der wärmeverlust der leitung dazwischen ist natürlich da, aber sicher nicht so hoch, das du deine rechnungen nicht mehr bezahlen kannst.

1
  •  Shelby
  •   Silber-Award
17.9.2015  (#14)
Unser Technik/HWR Raum wird 3,4x3,35m groß, also etwa 11,4m². WP, Warmwasser Speicher, Entkalkungsanlage, WM & WT, Waschbecken, Wäscheständer und Bügeöbrett sollen rein kommen. E-Verteiler und Serverschrank sind im Nebenraum (Lager)

1
  •  Häuslbauerin
  •   Gold-Award
18.9.2015  (#15)
Frage nach Foto unserer 3m2 - Foto geht nicht so gut, da man auf Grund der Größe nicht gut reinfotografierne kann.

So siehts aus (auf der Decke hängen dann noch die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] (Wohnraumlüftungs) Verteiler + Schalldämpfer. Unter der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ist der Gefrierschrank.
Wasseruhr, Druckgefäß und ein Teil der verteilenden Rohre für das Wasser ist unter der Stiege positioniert. Das hat zugegeben nicht mehr in die 3m2 gepasst.
(das unten am Bild soll die Türe darstellen emoji)


2015/20150918260280.JPG


1
  •  brink
18.9.2015  (#16)
sehr cool, sehr kompakt! :)
installationsarbeiten am WWSp werden dann schwierig..
wo ist das heizgerät? oder hast du fernwärme?

hier ist unser plan:

2015/20150918681239.PNG
mitte des raums ist tanzfläche! ;)

1
  •  Häuslbauerin
  •   Gold-Award
18.9.2015  (#17)
Heizgerät steht draußen im Garten (Wasser/Wasser WP WP [Wärmepumpe])
... ;) ja es braucht einen schlanken Installateur, damit er hinter das Gerät kommt (das Regal ist aber schnell weggeschoben).

1
  •  brink
18.9.2015  (#18)

zitat..
Häuslbauerin schrieb: Heizgerät steht draußen im Garten


aha. da stelle ich mir die wärmeisolierung für gerät und leitungen aufwändig vor.
wenn im gerät/verflüssiger temperaturen von sagen wir mal 45° entstehen und draßen ist es zB -15°..
irgendwie kommt mir eine lösung mit wp, die draußen steht, komisch vor.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
18.9.2015  (#19)
Ja das kommt in Mode.
Stichwort Monoblock.

Themen sind dann Wärmeverluste, Frostschutz, Lebensdauer Elektronik (Frostwechselbeständigkeit), etc

Ist das wirklich eine ww- und keine lw-wp? Bei der ww muß auch der Quellkreis vor Frost geschützt werden...

1
  •  Häuslbauerin
  •   Gold-Award
18.9.2015  (#20)
ja steht draußenund ist eine Wasser/Wasser WP WP [Wärmepumpe]. Neura mit Propan als Kältemittel (darum darf sie gar nicht drinnen stehen).

Ehrlich gesagt, keine Ahnung ob das von der Isolierung ein Problem ist? Die Betriebskosten sind meiner Ansicht nach sehr niedrig und bisher hatten wir 7 Winter lang noch keinerlei Probleme mit Frost.

1
  •  mackica
18.9.2015  (#21)
Propan als Kältemittel - ist das sozusagen eine klimafreundlichere Alternative zu den herkömmlichen Kühlmitteln?

1