« Hausbau-, Sanierung  |

·gelöst· Teil der Haustechnik in Nebengebäude unterbringen

Teilen: facebook    whatsapp    email
BETA: Zusammenfassung anzeigen
  •  maco
19.11.2023 - 2.11.2024
14 Antworten | 7 Autoren 14
14
Hallo zusammen,
wir sind gerade beim Vorentwurf unseres Einfamilienhauses ohne Keller und sind uns nicht sicher ob der Technik+HWR Raum mit ca 8,5qm groß genug ist.
Deshalb hatten wir die Idee einen Teil der Haustechnik in einen frostfreien oberirdischen Raum außerhalb der thermischen Hülle auszulagern.
Hier eine Skizze vom EG Grundriss:


2023/20231119551067.png


Die Aufteilung hätten wir folgendermaßen gemacht:
 
innerhalb thermischer Hülle:
 
  • Warmwassespeicher
  • KWL
  • Waschmaschine
  • Trockner
  • Sicherungskasten
 
 
außerhalb thermischer Hülle (frostfrei):
 
  • Hausanschluss Strom
  • Hausanschluss Wasser
  • Wärmepumpe
  • Wasserenthärtungsanlage
  • Wechselrichter
  • Batteriespeicher
  • Schmutzwaschbecken
 
 
Ist das eurer Meinung nach gut umsetzbar oder sind der Installationsaufwand und die Verluste (z.B: in der Leitung von der Wärmepumpe zu Warmwasserspeicher) hier deutlich erhöht?


Vielen Dank,
maco

  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
19.11.2023  (#1)
Wir haben das Nebengebäude direkt am Haupthaus angebaut,  und es ist so hoch dass man direkt in den Fußbodenaufbau vom OG gehen konnte.
Bei uns sind also Wärmepumpe,  Warmwasserspeicher, Wasseruhr und Wechselrichter im Nebengebäude. 
Ob der Stromanschlusskasten Sinn macht weiß ich nicht,  wir haben im Nebengebäude einen kleinen Aufputzverteiler (4 Reihen) und das reicht eigentlich locker aus. Kann aber auch Sinn machen.

Ich würde sagen du hast es eh ganz gut eingeschätzt. 
Bei eurer Situation würde ich auch den Warmwasserspeicher ins Hauptgebäude legen... Bei uns sind es nur 4m vom Nebengebäude bis zu den Bädern, das geht noch gut klar.

1
  •  AnTeMa
  •   Gold-Award
19.11.2023  (#2)
8,5qm sollten bei sinnvoller Anordnung für diese Zwecke genügen und ohnehin besser-
schon zur Reduzierung von Leitungslängen. 
Waschmaschine/ Trockner können ohnehin übereinander stehen.
Allenfalls Geräte, die keine Wärmeverluste haben in separaten Räumen unterbringen.


1
  •  maco
20.11.2023  (#3)
Vielen Dank für euer Feedback.
Das klingt ja schonmal gut.
Dann können wir beim Grundriss so weiter planen (den Kellerersatzraum möchten wir sowieso) und uns über die genaue Ausführung später Gedanken machen, wenn die Geräte feststehen.

1


  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
20.11.2023  (#4)
Zu dem Grundriss würde ich frühzeitig einen Profi hinzuholen,  der ist ja erstens noch sehr rudimentär, und zweitens ziemlich ausbaufähig alleine was die Gangfläche betrifft. Bad im Norden ist auch eher nicht so einegute Idee ..wenn es sich vermeiden lässt.

1
  •  Takeiteasy
  •   Bronze-Award
20.11.2023  (#5)
Unser Technik und HWR hat knapp 8m2 und es geht sich soweit alles gut aus, besser als wir uns zuvor gedacht hatten. Bei uns steht die Wärmepumpe 1255-PC, eine Entkalkungsanlage, Waschmaschine und Trockner, ein Standgefrierschrank 190 cm hoch, ein 80 cm breites und 35cm tiefes Regal sowie der Verteilerschrank mit 120 Breit x 225 Hoch x 25cm Tief und ein schlanker Schmutzwäscheschrank.  Ach und ein kleines Waschbecken hat auch noch seinen Platz gefunden :-D

Die Netzwerktechnik bzw der Serverrack steht aber in einem eigenen 1,5 m2 großen Technikraum.

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
21.11.2023  (#6)
Wir haben gar keinen Technikraum im Haus und alles in die angrenzende Garage ausgelagert ("ist beim machen so geworden").
Speziell die Geräusche des WR WR [Wechselrichter] (wenn er ordentlich Gas gibt), des 48p PoE Switches, des Servers (kommt noch), und das Klacken der Relais im Verteiler (Loxone+Fremdfabrikate) würde ich nicht gern im Haus haben wollen. Aber das geht sicher mit leiseren Geräten auch.

Ein Detail noch: Da der Elektroverteiler in der unkonditionierten Garage hängt musste ich - so gut es ging - sämtliche Leerrohre, welche von der warmen Hülle im Haus in den Verteiler gehen, hausseitig mit Kaiser Dichtstopfen abdichten. Sonst könnte nämlich feucht-warme Luft aus dem Haus durch die Schläuche in den kalten Verteiler gelangen, wo das dann kondensiert und zu Feuchteschäden führen kann. Sowas ist ein nicht zu unterschätzender Nachteil.

1
  •  maco
22.11.2023  (#7)

zitat..
MalcolmX schrieb: Zu dem Grundriss würde ich frühzeitig einen Profi hinzuholen, der ist ja erstens noch sehr rudimentär, und zweitens ziemlich ausbaufähig alleine was die Gangfläche betrifft. Bad im Norden ist auch eher nicht so einegute Idee ..wenn es sich vermeiden lässt.

Ja am Grundriss sind wir gerade schon mit einer Architektin dran. Da wir aber noch nicht fertig sind habe ich für diese Frage den aktuellen Stand grob skizziert.
Die große Gangfläche ist sicher nicht ideal und der Tipp das Bad nicht im Norden zu platzieren ist gut, dankeschön.

@Takeiteasy 
Sehr gut. Das sind gute Nachrichten. Wie sind deine Wärmepumpe und die Entkalkungsanlage von der Lautstärke her?

@ds50 
Danke für deine Erfahrungen. Darauf, dass die warme Luft im Schaltschrank kondensiert wäre ich nicht gekommen, aber die Lautstärke ist natürlich auch ein gutes Argument gewisse Geräte trotzdem auszulagern.


1
  •  Kirchstettner
23.11.2023  (#8)
Haben unsere 1155 auch im Nebengebäude stehen, direkt angrenzend ist mein Büro. Ab 60Hz höre ich ein leichtes Brummen wenn ich mein Ohr gegen die Wand presse. Sitze aber quasi wirklich davor. Die Entkalkung haben wir im Haus. Die hör ich nur klicken wenn sie sich reinigt. Alles im grünen Bereich.

1
  •  Akani
25.11.2023  (#9)
Unsere S1255 steht im Nebenraum bei offener Türe, also nähe Wohnraum. 
Wir hören die Pumpe nicht.  Sogar der Froster daneben ist lauter

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
25.11.2023  (#10)
Ich hab sie ja im Nebengebäude,  und bei uns muss man schon genau hinhören um sie überhaupt wahrzunehmen die meiste Zeit.
Am Ehersten wenn sie mit quasi Vollstoff das Brauchwasser macht.

1
  •  maco
26.11.2023  (#11)
Super. Das heißt zumindest die Nibe SWP könnten wir von der Lautstärke her problemlos ins Haus stellen.

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
26.11.2023  (#12)
Das hängt auch vom Einbau, eigenen Empfinden und anderen Faktoren ab. Ich würde es nicht pauschal sagen wollen. Aber denkbar ist es jedenfalls definitiv. Gut aber wenn zum Wohnbereich noch eine Türe (Technikraum...) da ist.

1
  •  Akani
26.11.2023  (#13)

zitat..
maco schrieb:

Super. Das heißt zumindest die Nibe SWP könnten wir von der Lautstärke her problemlos ins Haus stellen.

Würde ich definitiv mit ja beantworten


1
  •  maco
2.11.2024  (#14)
Haben uns mittlerweile dazu entschlossen soviel wie möglich im Technikraum im Haus zu platzieren um möglichst kurze Leitungswege zu haben.
Waschmaschine und Trockner haben wir noch in einem kleinen Waschraum neben dem OG Bad untergebracht. KWL, Wärmepumpe, Warmwasserspeicher, Hausanschlüsse, Batteriespeicher ... kommen in den Technikraum.
Nur der Wechselrichter ist noch in der Garage geplant. Sollte es im Technikraum doch z eng werden kommt der Strom Hausanschluss+Zählerschrank noch in die Garage (dieser braucht auf Grund der Abstandsflächen recht viel Platz).

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Carport Stützen Rosten