Ich hoffe man kann alles lesen/erkennen. Wie ich fertig war mit dem Zeichnen sind mir die Kopfbänder in den den Kopf geschossen. 🤪 Tja...wenn ich die Steher links vom Fenster und rechts von der Türe mache habe ich die Kopfbänder davor...daraus ergab sich dann die Idee die 2 seitlichen Steher (schwarz) ganz nach rechts zu versetzen. Ergo wären die Pfetten länger. Und beim Steher beim Fenster muss ich das Kopfband weg lassen. Da fällt mir keine alternative ein. Des weiteren hab ich nur 57cm Platz von Fenster/Türe Oberkante bis Unterkante Dachziegel. (Dachrinne würde ich nach vorne versetzen auf die Terrassenüberdachung) 2 Optionale Steher hab ich dann noch eingezeichnet die mich nicht stören würden. Somit könnte man die Pfette über Fenster/Tür kleiner dimensionieren wenn nötig. Wie ihr am Foto sehen könnt wollen wir beim Pool keinen Steher. -VSG 10mm hat 25kg/m2 -Sparrenabstand 75cm ergibt 8 Stück -Seehöhe 254m Zone 2 > 145kg/m2 -alles aus Leimbindern Fichte GL24h ca. 450kg/m2 |
||
|
||
Bau doch die Sparren einfach von hinten an die Pfette an, dann kannst du die gesamte Höhe nutzen und es reicht locker aus. |
||
|
||
Stimmt, die Sparren zwischen die Pfetten ist auch eine Möglichkeit. aber wie werden die dann befestigt? Balkenschuhe hauen dir die ganze Optik zam... Edit sagt: Passverbinder oder Schwalbenschwanzverbinder https://www.lamprecht24.de/holzverbinder/passverbinder Aber vielleicht geht es sich eh mit den 57cm Platz aus...mal schauen was Hobbyplaner sagt. |
||
|
||
Gebau, Sherpa Connectors hätte ich auch empfohlen. |
||
|
||
Alternativ wäre eine Stahlkonstruktion deutlich schlanker. Ein Brettschichtholzträger mit einem Querschnitt von 20 mal 44 cm (GL 32) entspricht einem HEB-Träger mit 22 cm Höhe. Preis ist höher und Optik natürlich anders. https://www.proholz.at/zuschnitt/40/materialeigenschaften-im-vergleich |
||
|
||
Bei 3 Säulen würde ein 12/14 als Firstpfette ausreichen. Fußpfette 14/32 bei 5,56m Stützweite 14/36 bei 6,33m Stützweite 2 |
||
|
||
@Hobbyplaner wo wohnst du? Dann komm ich als Dank mit einer Kiste Bier vorbei. @taliesien Stahl kommt bei uns nicht in Frage. Passt einfach nicht bei uns. Altes Haus, Naturpool usw. @malcolm danke auch für deine Beiträge kommst am besten dann auch zu hobbyplaner auf ein Bier 😉. |
||
|
||
@mani11 das Bier trinken wir dann bei der Einweihungsfeier zu Koteletts 🤭😉 Außerdem möchte ich noch besonders darauf hinweisen, dass ich die erlaubte Durchbiegung für Holz herangezogen habe! Ob diese Durchbiegung auch für Glas zulässig ist, weiß ich leider nicht. Deshalb solltest du vorher den Glaslieferanten fragen. Oder vielleicht kann das hier jemand beantworten? Macht man das Glas 4,00 m durchgehend oder muss das sowieso geteilt werden? |
||
|
||
Deal!👍 Wie viel mm Durchbiegung ist da rausgekommen bei Pfetten und Sparren bei max. Belastung? Bei dem einen Bausatzanbieter wären es 4m lange Elemente gewesen. Ein Glaserer hat mir am Telefon gesagt 4m hat er nicht. Am liebsten hätte ich es natürlich durchgehend, aber mal schauen. Gibt es hier Glasexperten? |
||
|
||
Wer lesen kann ist klar im Vorteil 😜 Angabe in Meter, Gleiches bei den Pfetten... |
||
|
||
Eben nicht, deshalb auch meine Frage. Siehe Aufbauanleitung: |
||
|
||
Also 13mm Durchbiegung bei max. Belastung.
Beim 360er 16mm. Hab folgendes gefunden: "Nach DIN 18008-2 wird die Scheibendurchbiegung für Vertikal- und Horizontal- verglasungen einheitlich auf 1/100 der Stützweite begrenzt." Stützweite 750mm/100=7,5mm Also geht nicht. Verstehe ich das richtig? Oder wird die Seite genommen die aufliegt? Also 4000mm/100=40mm 🤔 Ich denke die 7,5mm stimmen. Und dann passt es nicht. Hm... Beim Bausatz von steda wären es 4m Elemente. |
||
|
||
In deinem Fall ist die Frage, ob das Glas die Durchbiegung mit dem Sparren mitmacht. Also ~14 mm auf 4,00 m Länge. In Querrichtung kann es nur durch Wind und Schnee zur Durchbiegung kommen. Außerdem wolltest du die Sparren sowieso auf 10/16 erhöhen. Dann wird auch die Durchbiegung geringer. |
||
|
||
"Zur Vermeidung größerer Spannungen infolge Nachgiebigkeit der Unterkonstruktion sind Vorgaben bezüglich der Steifigkeit der Unterkonstruktion erforderlich. Die Durchbiegung der Auflagerprofile darf nur 1/200 der aufzulagernden Scheibenlänge, höchstens jedoch 15 mm betragen." Quelle: baunetzwissen.de Also passt oder? |
||
|
||
Passt.👍 Stell das Bier kalt und füttere die Sau anständig.😋 |
||
|
||
🤣🤣🤣👍 |
||
|
||
Aus gegebenen Anlass möchte ich noch hinweisen, dass Schnee mit zunehmenden Wassergehalt schwerer wird. Schneefall bei Temperaturen über 0° oder der Übergang zu Regen kommt in unserer Gegend garnicht so selten vor. Ausserdem liefert das Schneelasttool den charakteristischen Wert am Boden. Je nach Dachform und Höhe wird daraus der (geringere) Wert für die Last am Dach ermittelt. |
||
|
||
@Hobbyplaner ist das deine Antwort auf meine persönliche Nachricht an dich? Nur damit ich mich auskenne und nicht noch auf eine Antwort warte... @all ist Lärche Leimholz stabiler als Fichte Leimholz? Kann ich zb. eine 14x24cm Lärchen Pfette nehmen anstatt einer 14x32cm Fichten Pfette? |
||
|
||
Eigentlich schon. Weil ich befürchte, dass du nicht als Einziger die Schneelast unterschätzt, habe ich gleich hier geantwortet. Nein. |
||
|
||
Ich unterschätze sie nicht. Ich weiß nur nicht wann wir das letzte mal so viel schnee hatten und ob wir überhaupt so viel schnee bekommen in zukunft. Extremfall, feuchtnasser altschnee 20cm dick ca. 100kg. 20cm schnee? Hatten wir glaub ich vor 20 jahren mal in baden... Und alt wird der schnee bei uns auch nicht mehr, diesen winter hats glaub ich 2 mal geschneit. Am nächsten tag war alles wieder weg geschmolzen... |
||
|
||
Das ist ein Blödsinn. Und einmal in der erwarteten Lebensdauer vom Carport reicht ja. Aber da hier ja eh schon alles supergenau erechnet wurde... wenn du es eh nicht so machen willst, dann ist sich nachfragen hier recht sinnlos... |