Thermosiphon JA oder NEIN bei KNV S1255-06 PC

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  massivholzfan
11.12. - 13.12.2023
27 Antworten | 11 Autoren 27
5
32
Hallo Leute! Bei mir wird heute die WPWP [Wärmepumpe] von KNV S1255-06 PC installiert. Brauche ich ohne externen Warmwasserspeicher auch einen Thermosiphon. Wenn ja, wo genau? Weil Insti sagt, dass ich den nicht benötige. Vielen Dank.

  •  Tomlinz
  •   Bronze-Award
11.12.2023  (#1)
Hallo!
definitiv Ja!

Die Physik dahinter ist ja die selbe, egal ob der Speicher daneben steht oder bereits eingebaut ist.
https://de.wikipedia.org/wiki/Thermosiphon-Konvektionssperre
Das ist ein minimaler Aufwand und schon lange Stand der Technik.

Platzierung: bei der Warmwasserleitung die von der 1255er weggeht. Je näher am Gerät, desto besser.

Sehr lesenswert: https://www.energiesparhaus.at/forum-thermosiphon-nachtraeglich-einbauen-greenwater-450-300/60633_8#772389

Lass dich nicht vom Thread-Titel täuschen, viele haben eine 1255er z.b. "sir0x", der auch Fotos reingestellt hat von seiner 1255er ohne Thermosiphon. Aber wie gesagt: das Thema ist immer und überall das Selbe, sobald wo Warmwasser bevorratet wird.

1
  •  massivholzfan
11.12.2023  (#2)
Vielen Dank. Bin gleich rüber zur Baustelle gelaufen und habe das so in Auftrag gegeben. 😀

1
  •  massivholzfan
11.12.2023  (#3)

zitat..
Tomlinz schrieb:

Hallo!
definitiv Ja!

Die Physik dahinter ist ja die selbe, egal ob der Speicher daneben steht oder bereits eingebaut ist.
https://de.wikipedia.org/wiki/Thermosiphon-Konvektionssperre
Das ist ein minimaler Aufwand und schon lange Stand der Technik.

Platzierung: bei der Warmwasserleitung die von der 1255er weggeht. Je näher am Gerät, desto besser.

Sehr lesenswert: https://www.energiesparhaus.at/forum-thermosiphon-nachtraeglich-einbauen-greenwater-450-300/60633_8#772389

Lass dich nicht vom Thread-Titel täuschen, viele haben eine 1255er z.b. "sir0x", der auch Fotos reingestellt hat von seiner 1255er ohne Thermosiphon. Aber wie gesagt: das Thema ist immer und überall das Selbe, sobald wo Warmwasser bevorratet wird.

Mein Installateur argumentiert mit nicht mehr notwendig und Druckverlusten.


1


  •  Tomlinz
  •   Bronze-Award
11.12.2023  (#4)
Das eine ist eine glatte Lüge und "mehr Druckverluste" wegen dem Thermosiphon ist im Warmwasserstrang auch ein absoluter Schwachsinn. Sorry, jemanden so glatt anlügem haben manche Installateure anscheinend schon verinnerlicht.

Zur Sicherheit: Wir reden hier nicht vom Heizkreis wo man wirklich auf alles verzichten will was unnötige Druckverluste verursacht, sondern vom Warmwasser.

Etwaige zusätzliche Druckverluste durch ein Thermosiphon kommen überhaupt erst zustande, wenn er zu unfähig ist, mit Rohren/Fittingen diesen Bogen ohne Querschnittsverjüngung auszuführen.

Für dich zum Verständnis: das kann tatsächlich einfach ein kleiner "Schwenk" nach unten und dann wieder rauf sein. Hier im Forum gibt's Fotos wo einfach das Rohr so hingebogen wurde. Natürlich mit einer Biegevorrichtung mit schönen Radien.
Da is nix mit zusätzlichen Druckverlusten.


1
  •  massivholzfan
11.12.2023  (#5)

zitat..
Tomlinz schrieb:

Das eine ist eine glatte Lüge und "mehr Druckverluste" wegen dem Thermosiphon ist im Warmwasserstrang auch ein absoluter Schwachsinn. Sorry, jemanden so glatt anlügem haben manche Installateure anscheinend schon verinnerlicht.

Zur Sicherheit: Wir reden hier nicht vom Heizkreis wo man wirklich auf alles verzichten will was unnötige Druckverluste verursacht, sondern vom Warmwasser.

Etwaige zusätzliche Druckverluste durch ein Thermosiphon kommen überhaupt erst zustande, wenn er zu unfähig ist, mit Rohren/Fittingen diesen Bogen ohne Querschnittsverjüngung auszuführen.

Für dich zum Verständnis: das kann tatsächlich einfach ein kleiner "Schwenk" nach unten und dann wieder rauf sein. Hier im Forum gibt's Fotos wo einfach das Rohr so hingebogen wurde. Natürlich mit einer Biegevorrichtung mit schönen Radien.
Da is nix mit zusätzlichen Druckverlusten

Ich habe jetzt mal Tachiles gesprochen. Wer zahlt, schafft an. Der gute Mann hat jetzt allerdings zuerst beim Heizkreis einen Siphon eingebaut. Und dann nachdem ich ihm gesagt hab, dass ich das beim WW WW [Warmwasser] haben will, einen zweiten beim Warmwasser. Es ist echt traurig, dass man als Laie gegen Windmühlen kämpfen muss und alles kontrollieren soll.

Muss der erste beim Heizkreis jetzt wieder weg? Er hat gemeint, ausbauen tut er nix mehr.


1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
11.12.2023  (#6)

zitat..
massivholzfan schrieb: Wer zahlt, schafft an.

zitat..
massivholzfan schrieb: Er hat gemeint, ausbauen tut er nix mehr.

🍿


zitat..
massivholzfan schrieb: Muss der erste beim Heizkreis jetzt wieder weg?

Den von ihm zitierten und bemängelten Druckverlust hast du jetzt genau dort, wo er null bringt. 😉

2
  •  DrShouter
  •   Bronze-Award
11.12.2023  (#7)
Hab gerade gesehen - hat der Insti bei mir auch nicht gemacht.....

Warmwasser geht von der S1255 mittels T-Stück ins OG und EG.

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
11.12.2023  (#8)
Ich hab bei der 1255 auch keinen Thermosiphon, aber auch keine Schwerkraftzirkulation, da es vom Abgang nach oben und wieder runter in den Boden geht (nur ein Geschoß).

Die dramatischen Auswirkungen habe ich bis jetzt bei Zirku und 3-geschoßig beobachtet. 

1
  •  massivholzfan
11.12.2023  (#9)

zitat..
rabaum schrieb:

──────..
massivholzfan schrieb: Wer zahlt, schafft an.
───────────────

──────..
massivholzfan schrieb: Er hat gemeint, ausbauen tut er nix mehr.
───────────────

🍿

──────..
massivholzfan schrieb: Muss der erste beim Heizkreis jetzt wieder weg?
───────────────

Den von ihm zitierten und bemängelten Druckverlust hast du jetzt genau dort, wo er null bringt. 😉

Heißt was konkret. Der TS muss dort wieder weg?


1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
11.12.2023  (#10)

zitat..
massivholzfan schrieb: TS muss dort wieder weg?

Ich würde ihn weg tun.


1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
11.12.2023  (#11)
Wer zahlt schafft an 👍
Und wenn er ihn falsch einbaut ohne Auftrag ist er selbst schuld

1
  •  Altromondo
  •   Bronze-Award
11.12.2023  (#12)

zitat..
massivholzfan schrieb: Es ist echt traurig, dass man als Laie gegen Windmühlen kämpfen muss und alles kontrollieren soll.

Ich leide mit Dir. 
Ich habe mal zu einem "Professionisten" nachdem er mir 3 Dinge aus seinem Bereich gesagt hat, die sich später als falsch erwiesen, dass ich langsam das Vertrauen verliere.
Er war empört und hat mir ein schlechtes Gewissen gemacht welch mühsamer Kunde ich nicht bin...


1
  •  massivholzfan
13.12.2023  (#13)
Bin gestern morgen auf die Baustelle und siehe da, der Thermosiphon beim Heizkreis war weg. Quasi Weihnachtswunder 🎅

1
  •  MrCrabs
  •   Bronze-Award
13.12.2023  (#14)

zitat..
massivholzfan schrieb:

Bin gestern morgen auf die Baustelle und siehe da, der Thermosiphon beim Heizkreis war weg. Quasi Weihnachtswunder 🎅

Der Weihnachts-Wichtel hat ihn ausgebaut...... du verstehst das nicht..... sry 🤣


1
  •  Brombaer
  •   Gold-Award
13.12.2023  (#15)
Nirgends wird soviel Schmarrn erzählt wie auf der Baustelle. Einsicht oder der Wunsch sein Wissen zu erweitern sucht man bis auf seltene Male leider vergeblich. 

1
  •  Altromondo
  •   Bronze-Award
13.12.2023  (#16)
Hab mit einem Bekannten gesprochen, der meint: Thermosiphon ist eh eine nette Idee, aber zahlt sich nicht aus.

Hat jemand einen Link, mit dem man das widerlegen kann, oder gibts eine Norm aus der man sieht, dass einen Thermosiphon zu verbauen Stand der Technik ist?

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
13.12.2023  (#17)

zitat..
Altromondo schrieb:

Hab mit einem Bekannten gesprochen, der meint: Thermosiphon ist eh eine nette Idee, aber zahlt sich nicht aus.

Hat jemand einen Link, mit dem man das widerlegen kann, oder gibts eine Norm aus der man sieht, dass einen Thermosiphon zu verbauen Stand der Technik ist?

Würd mich auch interessieren. @rabaum hat beim oben verlinkten Link auf Seite 8 ja eine schöne Kurve - evtl. kann man daraus eine grobe Energieersparnis ableiten?


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
13.12.2023  (#18)

zitat..
Puitl schrieb: Wer zahlt schafft an 👍
Und wenn er ihn falsch einbaut ohne Auftrag ist er selbst schuld

Es tut für mich doppelt weh, da ich dir diesen Insti doch empfohlen hab - was ich hinkünftig vermeiden werde.
Unbedingt bei der Abrechnung diese Stunden aufgrund der Unfähigkeit des Installateurs in Abzug bringen bzw. die Stundenabrechnung genau kontrollieren!


1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
13.12.2023  (#19)

zitat..
Altromondo schrieb: Hab mit einem Bekannten gesprochen, der meint: Thermosiphon ist eh eine nette Idee, aber zahlt sich nicht aus.

Ist dein Bekannter vielleicht Installateur aus dem Kessel- und Höhlenzeitalter. 😝

zitat..
Altromondo schrieb: oder gibts eine Norm

Das steht in der ÖNORM "Installateur machs gefälligst so, weil ich es will und zahle"
Sorry für die Bissigkeit, aber wir als mündige Konsumenten müssen uns schon mal über die (Mindest-)Normen emanzipieren. Nach Norm und Gesetz kann man auch minderwertigstes Fleisch produzieren, das auch fleißig gekauft wird. Ich greife trotzdem zum Bio-Freiland-Strohschwein-Produkt, weil es mir einfach wert ist.

zitat..
Puitl schrieb: evtl. kann man daraus eine grobe Energieersparnis ableiten?

back to topic, also da eine allgemeingültige Aussage zu treffen ist sehr schwer.

Wie weit kann das Wasser zirkulieren, bis es abgekühlt retour kommt?
Gibt es eine Zirku, die auch wenn sie aus ist, trotzdem die Schwerkraftzirkulation ermöglicht.
Wieviele Stockwerke hat der Bau? Geht es vom kühlen Keller 2 Stockwerke nach oben, oder ist es ein Bungalow ohne Keller wie bei mir.

Ich habe leider keine originalen Daten mehr von damals bei der befreundeten Anlage, aber gefühlsmäßig, was uns ja auch stutzig gemacht hat, hat er den doppelten(+) WWWB aufgerissen. Ich habe auch schon Anlagen gemonitored, die hatten den 3-fachen WWWB von mir, Eltern+Baby keine Großfamilie und keine Autowaschanlage, also eine ganz normale Nutzung.

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo massivholzfan,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Thermosiphon JA oder NEIN bei KNV S1255-06 PC

  •  heislplaner
  •   Gold-Award
13.12.2023  (#20)
Gibt ja genug Beiträge hier herinnen wo Siphons nachträglich verbaut wurden und die WW WW [Warmwasser]-Verluste signifikant zurückgegangen sind. Davon abgesehen gibt es ganz viele Erfahrungsaustausch über riesige WW WW [Warmwasser]-Verluste die offensichtlich auf fehlende Siphons zurückzuführen sind. Ich gehöre auf jedenfall zu denen, die es einfach "angeschafft" haben obwohl auch bei mir die Instifrage kam wofür das gut sein soll. Ich kann nur berichten dass ich mit meinen "Verlusten" sehr sehr zufrieden bin

1
  •  Tomlinz
  •   Bronze-Award
13.12.2023  (#21)

zitat..
Altromondo schrieb: Hat jemand einen Link, mit dem man das widerlegen kann

Die Threads die in den Links oben verlinkt wurden bitte bitte auch tatsächlich lesen oder zumindest grob überfliegen...!!!

https://www.sbz-monteur.de/sites/default/files/sbzm_pdf/file_294268.pdf

"
Elefant oder Mückenschiss?
Wie hoch sind überhaupt die Wärmeverluste durch Gegenstromzirkulation?
Diese Frage ist notwendig, da ja gegebenenfalls technischer Aufwand getrieben werden kann, um die Strömung zu unterbinden. Der konstruktive Aufwand muss dann ökonomisch und ökologisch vertretbar sein. An der HSR wurden die Wärmeverluste mit zwei Meter langen
Rohrstücken ermittelt. Beispielhaft soll hier auf den Versuch mit einem Edelstahlrohr DN 25 eingegangen werden, welches 32 mm dick wärmegedämmt, waagerecht an den Versuchsspeicher angeschlossen wurde. Die Speichertemperatur betrug 60 °C, was die Betriebsbedingungen der meisten, der in Einfamilienhäusern installierten Warmwasserspeicher widerspiegeln sollte.
Ohne den Einsatz eines Thermosiphons traten Wärmeverluste von ca. 0,28 W/K auf.

Das gleiche Rohrstück, das jedoch nach dem Speicheraustritt zuerst 25 cm senkrecht
nach unten geführt hatte, dagegen nur einen Wärmeverlust von 0,05 W/K.
Zum Vergleich: Ein liegender 200-Liter-Edelstahlspeicher hat einen Wärmeverlust von 1,2 W/K. Das zeigt, dass selbst ein einzelnes perfekt gedämmtes Anschlussrohr von 2 m Länge einen Wärmeverlust hat, der ¼ so groß ist, wie der des gesamten Speichermantels. Und wie viele Armaturen, Verschraubungen und selbst Rohre sind nicht vorschriftsmäßig gedämmt?
"


zitat..
Puitl schrieb: Würd mich auch interessieren. @rabaum hat beim oben verlinkten Link auf Seite 8 ja eine schöne Kurve - evtl. kann man daraus eine grobe Energieersparnis ableiten?

👍
Hier die Grafik von rabaum aus dem Link :
2023/20231117250844.jpg