« Heizung, Lüftung, Klima  |

Tiefenbohrung - min. Sondenabstände

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  internetworker2
9.10.2011 - 19.1.2012
6 Antworten 6
6
Guten Tag,

derzeit baue ich mein Haus um, oder besser gesagt eine beauftragtes Bauunternehmen. Teil des Umbaus ist der Wechsel des Heizsystems. Dabei habe ich mich für eine Wärmepumpe mit Tiefenbohrung entschieden. Nun wurden dafür die erforderlichen Tiefenbohrungen (je 90m) hergestellt. Laut den Angaben der lokalen Gemeinde, muss der Mindestabstand zwischen den beiden Bohrungen 8m betragen und diese wurde auch mit dem ausführenden Unternehmen so besprochen.
Nach den Bohrungen habe ich aber zum entsetzten festgestellt, dass er Abstand zwischen den beiden Bohrungen lediglich 6,65m beträgt! Weder die Baufirma, die als Generalunternehmen auftritt noch das Bohrunternhemen hat dies offensichtlich bemerkt. Ich falle aus alles Wolken!!!
Mir stellen sich nun folgende Fragen:
• Entspricht die Erdpumpenanlagen mit Tiefensoden überhaut den behördlichen Vorgaben?
• Verliere ich dadurch die Betriebsbewilligung für die Anlage? Denn laut Einreichprojekt ist ein Mindestabstand zwischen den Sonden von 8m erforderlich.
• Durch den reduzierten Sondenabstand verringert sich die spezifische Entzugsleistung. Wie hoch ist die Leistungsreduktion der Anlage?
Vielleicht kann mir bitte jemand eine kompetente Auskunft erteilen.
Mit freundlichen Grüßen
Sigi

  •  mlduke1975
  •   Silber-Award
10.10.2011  (#1)
wenn gemeinde 8m will und dies dem Unternehmen "schriftlich" mitgeteilt wurde - Mängelrüge mit Einräumen einer Frist zur Verbesserung.

Welchen Grund haben die 6.65m? (Zu wenig Platz? um 8m zu schaffen?)
Vg

1
  •  internetworker2
10.10.2011  (#2)
Hallo mlduke1975,
ja die 8m wurde schrifftlich mitgeteilt. Die 6.65m haben sich scheinbar zufällig ergeben. Platz war genügend vorhanden.
mfg
Sigi

1
  •  Werner
  •   Silber-Award
10.10.2011  (#3)
Von der Funktion gibt es keinen "Mindestabstand" - Die gegenseitige Beeinflussung der Sonden nimmt mit der Entfernung linear ab, über 5m Abstand ist die Wechselwirkung bereits minimal, d.h. akademisch meßbar, jedoch ohne praktische Bedeutung. Wenn der Platz vorhanden, dann ist 8m Abstand ideal, aber 6.65m haben keine Auswirkung auf die Funktion der Wärmepumpe.

Die Inspektion meiner Wärmepumpe war nur für die Förderung nötig (sonst wäre überhaupt keine Kontrolle der Ausführung gewesen) und auch hier wurde nur die Papiere der diversen Unternehmen überprüft, aber kein Blick auf die tatsächliche Ausführung.

1


  •  sensai
  •   Silber-Award
12.10.2011  (#4)
-bei mir beträgt der Abstand auch etwas 8 Meter,
wobei ich hier kein Vorgaben von der Gemeinde oder der Behörde
erhalten habe.

Aber, im Zuge der Aufschliessung werden die beiden Bohrlöcher
mit Erdreich überdeckt und die Leitung gehen zu einem gemeinsamen
Verbindungsschacht und von dort ins Haus.
d.h. im Nachgang wird es auch für die Behörde sehr schwer den
Abstand nachzuprüfen.

Leistungstechnisch wird kein Unterschied entstehen.

1
  •  Smithy100
18.1.2012  (#5)
Tiefenbohrung - min. Sondenabstände - Hallo!
Weiss jemand, ob der Abstand der Tiefenbohrung zum Technikraum eine Rolle spielt? Wir brauchen zwei TB zu je 100 m, die erste sollte direkt neben dem Technikraum platziert sein und die 2. auf der anderen Seite des Hauses (ca. 10 m Abstand). Jetzt wurde vorgeschlagen, dass beide Bohrungen auf der anderen Seite stattfinden, mit ca. 6 m Abstand. Hat dies evtl eine Auswirkung auf die Effizienz der WP WP [Wärmepumpe]?
Besten Dank im voraus fuer alle Kommentare.
MfG
Smithy100

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
19.1.2012  (#6)
@Abstand - Ich hab 7 Meter, hat auch keiner beanstandet und die Heizung funktioniert einwandfrei

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Vaillant Zeotherm vs. Wärmepumpe