Ich habe die Sperre ebenfalls rausgenommen und habe seit ein paar Tagen das Problem, dass die WP WP [Wärmepumpe] die Gradminuten automatisch zurücksetzt. Ich habe jetzt testweise die WT-Pumpe auf "auto" gestellt um zu sehen ob Schwingungen auftreten. Die WT-Pumpe läuft im Heizbetrieb meistens auf 21% und es treten keine Schwingungen auf. Der Volumenstrom schaut aber nicht so schön aus. Was sagt ihr dazu? LG, flump |
||
|
||
Der Volumenstrom wird unter ca. 5 l/min. nicht mehr gemessen. |
||
|
||
Und was ist die Konsequenz daraus? Stimmt dann der Wärmemengenzähler nicht mehr? |
||
|
||
WMZ geht nur über ca. 5 l/min |
||
|
||
Richtig: Der WMZ stimmt dann nicht mehr, weil er einfach nicht mehr mitzählt, daraus verschlechtert sich dann deine scheinbare AZ. |