Hallo an Alle,

bin neu hier und bitte um eure Hilfe.
Kurze Zusammenfassung zur Situation:
Hab ein Einfamilienhaus gut gedämmt mit Fussbodenheizung ca. 122m2 Wohnfläche. Bin im November 2022 von Gastherme auf Wärmepumpe umgestiegen.

Mein Installateur der jetzt in Konkurs und nicht erreichbar ist, hat mir zwar die Wärmepumpe installiert aber die Inbetriebnahme nicht richtig durchgeführt.

Seitdem die Wärmepumpe installiert ist, konnten wir kein einziges Mal richtig warm duschen. Unser Warmwasserspeicher 200L ereicht eine max Temperatur von 36°. 

Das Gerät ist eine Toshiba Estia Split Hydrobox 6kW mit externem 200L Wassertank.

Kann mir diesbezügl. jemand helfen, wäre sehr dankbar.
Danke an Alle

  •  Peter2
  •   Silber-Award
11.2.2023  (#1)
Was ist denn überhaupt für eine Temperatur eingestellt?
Ziehe mal die Bedienungsanleitung zu Rate wie du sie einstellen kannst und sieh nach ob hier nicht die 36° drin stehen. Wenn ja dann ist klar warum das Wasser nicht wärmer wird. Wenn nein dann kann man weiter schauen.
MfG
Peter 

1
  •  umit1903
11.2.2023  (#2)
Für die Heizung ist 35° und für Warmwasser ist 58° eingestellt.
Leider steht weder in der Betriebsanleitung noch in der Toshiba Appendix nichts zu dieses Problem. Mit Toshiba Kundendienst war ich auch nicht erfolgreich.
Andere Installateure möchten keine halbe Sachen übernehmen daher ist meine letzte Hoffnung dieses Forum.
Wir duschen max. Lauwarm.
Bin auch bereit für erfolgreiche Hilfe was zu zahlen.
Meine Kinder möchten endlich warm duschen :(


1
  •  Peter2
  •   Silber-Award
11.2.2023  (#3)
OK
Alarme oder Störungen werden so hoffe ich nicht angezeigt?
 Das heißt wir brauchen Fotos von der Verrohrung. Es kann sein das hier ein Fehler passiert ist.
MfG
Peter 

1


  •  umit1903
11.2.2023  (#4)
Hallo Peter Danke für deine Interesse und rasche Antwort.
Es ist weder ein Alarm noch Störung.
Den Warmwassertank haben wir wegen Platzmangel mit der Küche verkleidet.
Anbei paar Fotos.
Vielen Dank nochmals.

2023/20230211361340.jpg

2023/20230211578453.jpg

2023/20230211498349.jpg

2023/20230211240158.jpg

2023/20230211835534.jpg

2023/20230211402589.jpg

2023/20230211351172.jpg

1
  •  Peter2
  •   Silber-Award
11.2.2023  (#5)
Nach dem was ich gefunden habe müsste der rechte und linke Anschluss vertauscht sein.


2023/20230211824817.jpg


2023/20230211698152.jpg
Außerdem finde ich auf den Bildern den Schmutzfänger nicht.
MfG
Peter 

2
  •  Akani
12.2.2023  (#6)
Was dabei echt seltsam ist dass die nicht meckert dass die WwTemperatur nicht erreicht wird. 
Was is das für ein Speicher?
Wie ist das zeitprogramm für Warmwasser und wie is der Vorrang zur Heizung eingestellt?

1
  •  umit1903
12.2.2023  (#7)

zitat..
Peter2 schrieb:

Nach dem was ich gefunden habe müsste der rechte und linke Anschluss vertauscht sein.

Außerdem finde ich auf den Bildern den Schmutzfänger nicht.
MfG
Peter

Hallo Peter Vielen Dank für deinen Hinweis. Morgen werde ich sofort einen Installateur suchen der mir das ändern kann.
Wie bereits erwähnt bin ich bereit für jede Hilfe zu bezahlen.
Weiss nicht woher du bist aber ich bin aus 2435 Ebergassing. 
Könntest du das auch durchführen falls du nicht weit weg von mir bist?
Vielen Dank nochmals.


1
  •  umit1903
12.2.2023  (#8)

zitat..
Akani schrieb:

Was dabei echt seltsam ist dass die nicht meckert dass die WwTemperatur nicht erreicht wird. 
Was is das für ein Speicher?
Wie ist das zeitprogramm für Warmwasser und wie is der Vorrang zur Heizung eingestellt?

Hallo Akani, Das Zeitprogramm hab ich versucht nach Betriebsanleitung selbst einzustellen hat aber nichts geändert was Ww betrifft. Vorrang zur Heizung oder Ww wurde nicht eingestellt. Wei erwähnt der Intallateur hat es mir halbherzig angeschlossen (wahrscheinlich auch falsch wie Peter es geschrieben hat) und ohne jegliche Einstellung "in Betrieb genommen".

Den Speicher hat er auch von Toshiba Händler gekauft obwohl es kein orginal Toshiba ist.
Danke auch dir.


1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo umit1903,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Toshiba Estia kein Warmwasser

  •  Akani
12.2.2023  (#9)
VL is Vl und RL RL [Rücklauf] ist Rl. Lediglich das USV ist im Rücklauf  nicht im Vorlauf verbaut.
Denke eher daran das Warmwasser nie fertig wird. Brauchst auf jeden fall auch mal die Fachmannebene mit code

1
  •  umit1903
15.2.2023  (#10)
hab detaillierte Bilder von meiner Baustelle gemacht. Vl hilft das mehr

2023/20230215339755.jpg

2023/20230215577801.jpg

2023/20230215882276.jpg


1
  •  umit1903
15.2.2023  (#11)
Kann mir jemand helfen diese Baustelle halbwegs in Ordnung zu bringen? Bin aus 2435 Ebergassing NÖ.
Vielen Dank

1
  •  Akani
16.2.2023  (#12)
Schaltet das Usv sauber um zwischen Ww und Heizbetrieb? Die verrohrung sieht passend aus wenn der 1er und 4er wirklich ww und Kw nicht vertauscht sind

1
  •  Peter2
  •   Silber-Award
16.2.2023  (#13)
Also ein Schmutzfänger fehlt auf jeden Fall. Wäre empfehlenswert.
Du kannst noch wenn sie auf Warmwasser umschaltet schauen ob am Speicher der Anschluss 2 wärmer wird als Anschluss 3. Wenn das passt dann liegt es an den Einstellungen.
MfG
Peter 

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
16.2.2023  (#14)

zitat..
umit1903 schrieb: Kann mir jemand helfen diese Baustelle halbwegs in Ordnung zu bringen? Bin aus 2435 Ebergassing NÖ.
Vielen Dank

Bei dir ist ein Esbe 3-Wege-Ventil mit Stellmotor verbaut. Prüfe einmal in welcher Stellung sich der Stellmotor im Heizbetrieb befindet?

Sollt so aussehen wenn es passt, nachdem bei dir die lange Kante nach unten sieht, bei dir ca. 4 Uhr und WW WW [Warmwasser] ca. 1 Uhr wenn man in Front draufsieht (von hinten halt 8 Uhr heizen und 11 Uhr WW WW [Warmwasser]).


2023/20230216522205.jpg




1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: S1255 PC Fehlermeldung Brauchwasser