« Hausbau-, Sanierung  |

Trockenestrich Kinderzimmer

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  grazer250
23.1.2024
6 Antworten | 5 Autoren 6
6
Hallo,
Wir wollen heuer den Bodenaufbau vom Zukünftigen Kinderzimmer renovieren.
Momentan ist der Bodenaufbau wie folgt:

* Parkett
* TrittschallDämmung
* OSB Platte (15er oder 18er)
* Staffel (Welche an ca. 5 Stellen unterkeilt ist. Ansonsten Freischwingend)

Und dieser Boden Knarzt und man hat das gefühl das er in den ecken absinkt wenn man Ihn belasstet. Und der Boden auch Kälter ist, da darunter ein Unbeheizter Keller ist.

Jetzt haben wir ein Angebot für Folgenden Aufbau bekommen:
* Parkett
* Trittschalldämmung
* Fermacel EstrichElement 20mm
* 30mm EPS W20
* Ausgleichsschüttung (nicht bekannt ob gebunden oder ungebunden)

Haltet der Bodenaufbau es aus, wenn Kinder darauf herumspringen, Spielen und mit dem Schreibtischstuhl am Computer spielen?

Denn man liest sehr viel unterschiedliches zur belastung von Trockenestrich. Deshalb würden mich auch andere Meinungen aus der Praxis interessieren.
Danke dafür

  •  Bauherrjoe
  •   Bronze-Award
23.1.2024  (#1)
Kenne Leute, die haben im ganzen Haus Trockenestrich, Holzriegelbau. Gibt keine Probleme.

Ich hab im Dachgeschoss Trockenestrich da es einfach und billig war. Aber in dem Fall ist's nur ein Provisorium bis zum Ausbau. Der massive Estrich ist mir viel lieber!

1
  •  Thomas1994
  •   Bronze-Award
23.1.2024  (#2)
Also wir haben überall Variothermplatten (sind eigl. das gleiche wie das von Fermacell) und sind durchaus zufrieden.

Jedoch würde ich deinen Aufbau überdenken. 3cm EPS darunter die Schüttung und dann nur 2cm Estrichplatten welche kaum an Eigengewicht haben, mir wäre das zu Instabil.

Wir haben unter unseren Variothermplatten einen Estrich (Zementestrich Faserverstärkt) einbringen lassen, dünnste Stelle 1,5cm-2cm dickste Stelle ca. 7cm was ich jetzt noch so im Kopf hab, darunter ist keine Schüttung weil wir dafür keinen Platz mehr gehabt haben sondern gleich die Rohdecke. Den Aufbau würd ich immer wieder so machen, weil der Untergrund unter der Platte auch einiges Aushalten soll/muss.

LG

1
  •  bluefox
  •   Bronze-Award
23.1.2024  (#3)
Wie viel Bodenaufbau hast du denn zur Verfügung?

1


  •  grazer250
23.1.2024  (#4)

zitat..
bluefox schrieb:

Wie viel Bodenaufbau hast du denn zur Verfügung?

Insgesamt 10cm Samt Parkett.

zitat..
Thomas1994 schrieb:

Also wir haben überall Variothermplatten (sind eigl. das gleiche wie das von Fermacell) und sind durchaus zufrieden.

Jedoch würde ich deinen Aufbau überdenken. 3cm EPS darunter die Schüttung und dann nur 2cm Estrichplatten welche kaum an Eigengewicht haben, mir wäre das zu Instabil.

Wir haben unter unseren Variothermplatten einen Estrich (Zementestrich Faserverstärkt) einbringen lassen, dünnste Stelle 1,5cm-2cm dickste Stelle ca. 7cm was ich jetzt noch so im Kopf hab, darunter ist keine Schüttung weil wir dafür keinen Platz mehr gehabt haben sondern gleich die Rohdecke. Den Aufbau würd ich immer wieder so machen, weil der Untergrund unter der Platte auch einiges Aushalten soll/muss.

LG

OK. Eigentlich wollte ich keine Feuchtigkeit ins Haus bringen. Du meinst eventuell ist es besser 3cm Trockenestrich und dafür etwas weniger Schüttung macht es stabiler?

zitat..
Bauherrjoe schrieb:

Kenne Leute, die haben im ganzen Haus Trockenestrich, Holzriegelbau. Gibt keine Probleme.

Ich hab im Dachgeschoss Trockenestrich da es einfach und billig war. Aber in dem Fall ist's nur ein Provisorium bis zum Ausbau. Der massive Estrich ist mir viel lieber!

Meiner Frau wäre wäre ein massiv Estrich auch lieber, aber ich möchte halt nicht zuviel Gewicht einbringen da das Haus aus dem Jahre 1956 ist. Und ich nicht weiß ob die Kellerdecke dafür ausgelegt ist.


1
  •  Thomas1994
  •   Bronze-Award
23.1.2024  (#5)

zitat..
grazer250 schrieb: OK. Eigentlich wollte ich keine Feuchtigkeit ins Haus bringen. Du meinst eventuell ist es besser 3cm Trockenestrich und dafür etwas weniger Schüttung macht es stabiler?

@grazer250 die Trockenestrichplatten mit 2cm kannst so lassen. Schau mal im Datenblatt nach welche Anforderungen an den Untergrund bestehen. Ich würds immer wieder so machen, weil sich nichts setzen kann. Wennst Platz zur Verfügung hast, würde ich eine Schüttung geben, danach Estrich je nach Stärke was Platz hat, je nach dem eine Ausgleichsmasse/Nivelliermasse und danach die Estrichplatten verlegen.
LG

_aktuell/20240123408424.png

_aktuell/20240123822291.png


1
  •  luxmoo
  •   Bronze-Award
23.1.2024  (#6)
Was hälst du von Massivholzdielen auf einer vernünftigen Staffellage? Ist ein sehr einfacher und stabiler Aufbau. Damit bekommst du jede Menge Dämmung unter, bei richtiger Ausführung sollte es kein Knarzen geben, und es lässt sich einfach selbst herstellen.

Hier zwei Links zur Inspiration: