« Photovoltaik / PV  |

Überspannungsschutz PV Anlage und Zähler (SmartMeter)

  
Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  ManuelV
  •   Silber-Award
9.3. - 16.3.2021
27 Antworten | 7 Autoren 27
27
Hallo Zusammen,

wir wollten den Überspannungsschutz direkt im Keller in der Nähe vom Verteiler/ Wechselrichter anbringen. Nun meinte der Elektriker, dass wir hier 10m Länge zur PV überschreiten und dadurch die Überspannungsableiter am Dach angebracht werden müssen. 
Da habe ich allerdings auch so meine Bedenken mit Wind und Wetter bzw es ist etwas aufwändiger. Wie habt Ihr das gelöst?

So wäre es momentan geplant gewesen, der kleine Kasten (würden aus Platzgründen nochmal den gleichen daneben machen) oberhalb vom Verteiler.


2021/20210309582672.jpg

DIe zweite Frage ist, brauchen wir fürs Einspeisen eigentlich noch einen zusätzlichen Zähler oder so etwas? Soweit ich weiß kann der SmartMeter vom EVU das oder?

Lg und vielen Dank,
Manuel

  •  Supapeda
  •   Silber-Award
15.3.2021  (#21)

zitat..
uzi10 schrieb: chutz nicht verbunden werden. Auch nicht die UK.

Das sieht der Dehn Blitzplaner aber anders, wenn ein äußerer Blitzschutz vorhanden ist und der Trennungsabstand nicht eingehalten werden kann.


1
  •  ManuelV
  •   Silber-Award
15.3.2021  (#22)
Also ich merke schon, ganz einig ist man sich nicht. 🤣

Ich bin jetzt nochmal mit Phoenix in Kontakt getreten und ich denke es wird das werden:

https://www.electricautomationnetwork.com/de/phoenixcontact/sol-sc-2st-0-dc-2mppt-1300fs-1137059-phoenix-contact-generatoranschlusskasten-fur-photovoltaikanlagen-bis-10

Ist mit Feuerwehrschalter, fernbedienbar und Meldekontakt. Unten im Keller dann auch noch die Ü-Ableiter verbaut und fertig ...

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
15.3.2021  (#23)

zitat..
ManuelV schrieb: Ist mit Feuerwehrschalter, fernbedienbar und Meldekontakt. Unten im Keller dann auch noch die Ü-Ableiter verbaut und fertig ...

Ist der Feuerwehrschalter remote auch wieder aktivierbar? Nicht das nach jedem kurzen Stromausfall ein Gang aufs Dach erforderlich ist. Ich habe nämlich nix gescheites gefunden, deswegen bin ich auf die Lösung mit den Schütze gegangen. 

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
15.3.2021  (#24)
Das könnten die Santon glaub ich
https://www.photovoltaik4all.de/feuerwehrschalter-fuer-pv-anlagen

1
  •  ManuelV
  •   Silber-Award
16.3.2021  (#25)
Gute Frage und danke für den Tipp. Muss ich nachfragen ...
Gibt es eigentlich für solche Kästen eine Art Membran die der Belüftung sorgt zwecks Kondensat?

Hab schon was gefunden:
https://www.elmeko.de/de/produkte/schaltschrank-zubehor/druckausgleichselemente/

Reichen die angegebenen 20A pro String eigentlich aus?

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
16.3.2021  (#26)

zitat..
Supapeda schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von uzi10: chutz nicht verbunden werden. Auch nicht die UK.

Das sieht der Dehn Blitzplaner aber anders, wenn ein äußerer Blitzschutz vorhanden ist und der Trennungsabstand nicht eingehalten werden kann.

ich weiss jetzt leider auch nix auswendig, aber hast du auch die Ergänzung mit den Normen aus Österreich beachtet?? Leider ist meine letzte PV auch schon ein paar Jährchen her,...
Und normal passt bei meinen Gebäuden der Trennabstand und der Blitzschutz, weil das immer Koordiniert und der BS danach von einer Subfirma montiert wird, da muss ich mich nicht darum kümmern, dass das passt.

https://www.dehn.at/sites/default/files/media/files/blitzplaner-normenvergleich-at-de.pdf

Zu 9 18 Blitz- und Überspannungsschutz für Photovoltaik-Dachanlagen
(siehe Seite 366ff)
In Österreich sind abweichend folgende Vorschriften zu beachten:
 • ÖVE/ÖNORM E 8001-4-712 Ausgabe: 2009-12-01
 • Fachinformation „Anforderungen an Blitzschutzsysteme bei wesentlichen Änderungen
 oder wesentlichen Erweiterungen an baulichen Anlagen“
 Ausgabe: August 2010
 • OVE-Richtlinie R 6-2-1 Ausgabe: 2012-04-01
 Auszug aus der Richtlinie:
 - 4.5 Risikomanagemnet
 Ein Blitzschutzsystem, das für Blitzschutzklasse III ausgelegt ist, entspricht den
 normalen Anforderungen für PV-Anlagen
 Die blitzschutztechnischen Maßnahmen für die PV-Anlage werden an die Blitzschutz
 klasse der baulichen Anlage angepasst.
 - 6 Kabel-/Leitungsverlegung und Schirmung
 das magnetische Feld eines Blitzereignisses kann durch Schirmung und entsprechend
 Kabelverlegung reduziert werden - siehe Bild 7.
 - 7 Prüfung und Dokumentation
 Für die Prüfung und Dokumentation des Blitzschutzsystems der PV-Anlage gelten die
 Anforderungen gemäß ÖVE/ÖNORMEN 62305-3.
 • OVE-Richtlinie R 6-2-2 Ausgabe: 2012-04-01
 Auszug aus der Richtlinie:
 - Es ist grundsätzlich beim Wechselrichter auf der AC- und DC-Seite jeweils ein SPD SPD [Überspannungsschutzgerät, surge protective device]
 notwendig. Wenn die Leitungslänge der DC-Leitung, gemessen vom WR WR [Wechselrichter] bis
 Stringfeldbeginn, länger als 10 m Kabellänge sein, dann ist ein zweites SPD SPD [Überspannungsschutzgerät, surge protective device] beim
 Stringfeld notwendig.
 - Keine Blitzschutzanlage vorhanden:
 SPD`s auf der AC- und DC-Seite: Typ 2
 - Blitzschutzanlage vorhanden UND Trennungsabstand eingehalten:
 SPD`s auf der AC- und DC-Seite: Typ 2 (am Einspeisepunkt (Zählerverteiler) jedoch
 SPD Typ 1+2)
 - Blitzschutzanlage vorhanden UND Trennungsabstand NICHT eingehalten:
 SPD´s auf der AC- und DC-Seite: Typ 1+2 (weiter nächste Seite)
5
 Potentialausgleichschiene muss blitzstromtauglich sein und die PA-Leiter mit 16 mm²
 Kupfer (oder leitwertgleich) ausgeführt.

Bitte beachten Sie, dass der Leitwert des Iimp (10/350) μs (Blitzstrombelastung)
insbesondere die Blitzstrombelastung für eingesetzte SPDs SPDs [Überspannungsschutzgerät, surge protective device] T1 gemäß Bild A.1 und
Tabelle A.2. zu dimensionieren ist.
DEHN AUSTRIA empfi ehlt einen DEHNcombo

1
  •  ManuelV
  •   Silber-Award
16.3.2021  (#27)
Der Feuerwehrschalter aktiviert sich selbstständig wieder wenn der Strom wieder da ist. Also in Summe eine gute Sache. Preislich auch interessant finde ich ...

1
 1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: PV Anlage Empfehlungen Größe Umfang