wir hatten einen dauerlauf der wasserpumpe weil durch normalen verschleiß der abschaltdruck nicht mehr erreicht wurde. haben es zufällig bemerkt und auf der folgenden stromabrechnung gesehen... |
||
|
||
Wird bei Mir auch nicht überwacht.
DAs einzige was ich ev noch hinzufügen möchte. wäre so EIN wassersensor welcher meinen Strom der pumpe unterbricht sobald Wasser am Boden ist ... also irgendwelche undichtheiten auftreten im technikraum welche die Pumpe betreffen |
||
|
||
hab mir dazu auch meine überlegungen gemacht und mir folgendes gebastelt - ob overkill oder nicht sei dahingestellt.
folgende komponenten verbaut: 1x Wasserzähler mit impulsausgang 1x phasenkontrollrelais - gegen verpolung der pumpe 1x motorschutzschalter 1x schütz 4 polig 1x Siemens Logo 230RC 1x pokeys 57E - der sich langweilt zur funktion: spricht der motorschutz oder die phasenkontolle - Pumpe aus läuft die pumpe länger als 5min - pumpe aus emailversand wenn pumpe ein und aus protokollierung von ein und ausschaltzeit, wassertemperatur und einschaltzähler todo: wasserzähler einbinden und bei mehr als 500l bei einem abruf - pumpe aus digitalen drucksensor einbinden um ev. schleichende verluste sehen zu können(in kombination mit dem wasserzähler) es ist auch eine handfunktion möglich um dann wenn ich wirklich mehr wasser brauche die sicherheitseinrichtungen übergehen zu können einwände/anregungen? VISU: |
||
|