Unschlüssig wegen Gastherme

Teilen: facebook    whatsapp    email
BETA: Zusammenfassung anzeigen
  •  aspire77
27.8. - 14.9.2013
6 Antworten 6
6
Hallo, wir haben eine 22 Jahre Vaillant Gaskombitherme welche leider mal wieder Probleme macht und langsam aber sicher ersetzt werden sollte.

Es wird ein EFH mit 110m² Grundfläche + 120m³ Keller beheitzt. Aus Platzgründen und leider auch aus Verlegegründen wird es wieder ein Aussenwandgerät ohne Speicher werden.

Der Installateur rät mir klar zu Brennwert da es effektiver ist.

Er warnt mich aber zeitgleich vor Problemen mit der Kondensatableitung und meinte ebenfalls das man sich durch Brennwert keine Wunder im Verbrauch erwarten sollte. Die Gegebenheiten damit das Gerät im sparenden Brennwertbereich läuft müssen schon passen.

Nun ja und da kommt meine Frage, es wäre bei mir nicht so einfach möglich die Kondensatableitung zugänglich zu halten. Es wäre alles unter Fliesen und somit steigt die Angst falls die Leitung mal verlegt ist.

Man sieht ja im Netz oft Horrorbilder von Kondensatableitungen die innen komplett verlegt sind.

Wir macht ihr das mit der Ableitung?

Bin derzeit so verunsichert das ich fastwieder zu einem Heizwertgerät tendiere.

  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
27.8.2013  (#1)
Brennwertgerät - Bin jetzt nicht der ÜberdrüberInstallateur, meines Wissens nach ist ein Brennwertgerät dann ideal, wenn mehr Wärme benötigt wird (wenig Dämmung der Gebäudehülle) und das Ding nicht nur auf minimaler Stufe läuft.

Hab selbst eine, Bin eig. sehr zufrieden. Die Kondensatableitung von BWG und Kamin läuft über eine Kondensatpumpe durch 3 Kellerräume in den Kanal.
Bis drauf, daß die Pumpe heuer nach etwa 7 Jahren hin war, hatten wir noch keine Probleme damit.
Aja die Leitung ist bei uns Aufputz bzw "durchwand".

Warum sollte die Kondensatableitung verlegt sein, da ist eigentlich nur destilliertes Wasser drin??!?

Du brauchst an brennwerttauglichen Rauchfang, das ist wichtig.

Ich persönlich würd sofort wieder a Brennwertgerät nehmen (wenns nicht a WPWP [Wärmepumpe] wird)

lg, Wolfgang


1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
27.8.2013  (#2)
Energieberatung - Aja, wenn Du in NÖ wohnst würd ich Dir a Energieberatung ans herz legen http://www.energieberatung-noe.at

Ich mutmaße mal, daß es in anderen Bundesländern eine analoge Beratung gibt.

lg

1
  •  aspire77
28.8.2013  (#3)
Hey, danke für die Ratschläge.

Ich bin momentan etwas verwirrt ob unsere alte Therme nicht überdimensioniert ist/war.

Wir heizen 230m³ (Erdgeschoss und Keller) und brauchen im Jahr inkl. Warmwasser ~27000kwh (2460m³) Erdgas je nach Winterlänge.

Unser Haus ist ein Fertigteilhaus aus dem Jahre 1990, Energieausweis oder sowas hab ich nicht dafür.
Für unsere Gegend (Marchfeld windig) werden 3300 HGT angegeben.

Therme ist eine Vaillant VCW 242 E mit Nennwärmeleistung von 24KW.

Die neue würde zumindest 1:10 modulieren, denke aber das sie auch die Leistung fürs Warmwasser wegen fehlenden Speicher braucht.

http://www.tgv.at/index.php?id=193&backPID=193&tt_products=483

Werd ich mich wohl mal mit einem Installateur zusammen setzen müssen.
Nicht das die neue dann ständig am takten ist.

1


  •  walterv
3.9.2013  (#4)
Vorsicht: das Kondensat von Brennwertgeräten ist kein neutrales destilliertes Wasser, sondern sehr sauer. Kondensatpumpen von Brennwertgeräten sollten viel aushalten. Siphone mit dem Kondensat sollte man vermeiden.

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
13.9.2013  (#5)
stimmt - Sorry, danke für die Korrektur, hab ich verwechselt....

LG Wolfgang

1
  •  eggerhau
14.9.2013  (#6)
@aspire77 - Es gibt heute e praktisch nur noch Gas-Brennwertkessel. Das heisst ja nur, dass die im Abgas vorhandene, latente Wärme übers Kondensat genutzt wird. Bringt vor allem bei tiefen Rücklauftemperaturen (Bodenheizung und in der Übergangszeit) was! Das Kondensat musst Du halt wegbringen. Am einfachsten eben direkt über die Kanalisation. Das ist bei dieser Grössenordnung auch kein Problem von wegen aggressiv und so. Und es braucht auch einen Sifon.emoji Sonst stinkt`s in der Heizung! Eine neue Abgasleitung wirst Du auch brauchen. Aber da frag am besten Deinen Kaminfeger. emoji
Bei Deinem Gasverbrauch (mit WW WW [Warmwasser] inklusive ~27 MW/a) sind ~10-12 kW Kesselleistung gefragt. Der Kessel darf ruhig auch etwas mehr Maximalleistung haben. Gaskessel arbeiten „gleitend“. Das heisst sie liefern genau die Menge Wärme die gerade gebraucht wird. Darum solltest Du bei einem Kesseltausch auch die Regulierung der Heizung anpassen!
In diesem Sinne
HDE


1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.