Ich hab eine inselfähige PV mit einem Batteriespeicher und einen manuellen Umschalter.

Meine Haus-IT (Modem, Switch, Access points, NAS, Loxone, insgesamt ca. 70 Watt dauerhaft) hängt am Backup Ausgang des Wechselrichters und wird im Falle eines Stromausfalles weiter versorgt ohne auszufallen. (Die anderen Lasten des Hauses kann ich dann mit einem Schalter auch auf Backup umschalten.)

Nun ist es so, dass bei Ausschalten des WR WR [Wechselrichter] (zB Firmware Update) auch die IT stromlos ist, weil diese eben am WR WR [Wechselrichter] hängt. Das nervt mich.

Nun könnte ich die IT umhängen, weg vom Backup, zurück auf das normale Hausnetz. Dann wäre es egal wenn ich den WR WR [Wechselrichter] ausschalte, ABER dann würde bei Stromausfall auch die IT ausfallen (keine Loxone, also geht vieles nicht mehr im Haus) und das würde ich gern vermeiden, also fällt die Lösung aus.

Ich habe jetzt folgende Lösung ins Auge gefasst:
Wenn ich den WR WR [Wechselrichter] ausschalten will/muss, dann hänge ich die IT mit einem Verlängerungskabel ans normale Hausnetz. Dieses umstecken soll ohne einen Ausfall der IT passieren.

Daher dachte ich an eine USV Lösung, die die Geräte für die Zeit versorgt in der ich umstecke. Vermutlich würden 10 Sekunden genügen. Sagen wir 120 Watt für 1 Minute, dann wäre das eine 2 Wattstunden (Wh) Batterie.

Ich bin dabei auf folgende Geräte gestoßen:

UPS Steckdosenleiste mit 270 W und 54 Wh ca. 90 Euro
https://geizhals.at/eaton-3s-gen2-ups-3s450d-a2558753.html

USV mit 360 W und 20 Wh ca. 50 Euro
https://geizhals.at/fsp-nano-600-ppf4800305-a1140229.html

Solargenerator mit 80 W und 74 Wh ca. 100 Euro
https://geizhals.at/technaxx-tx-205-solargenerator-5014-a3172945.html

Was würdet Ihr nehmen?
Oder gibt es eine andere Lösung für mein Problem?

  •  stefan4713
4.7.2024  (#21)
@­Altromondo und such nach bypass schalter
wir haben bei unserem serverraum um die usv zu warten, natürlich einen verbaut
der schaltet unterbrechungsfrei um

1
  •  ThinkAbout05
4.7.2024  (#22)
gibt es usv's mit lithion ionen batterien im bereich so bis 150€? wenn man auf Amazon schaut, steht zwar in der beschreibung lithion ionen, aber zugleich auch bleisäure batterien. 


1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
4.7.2024  (#23)
Für den Einsatzfall einer USV sind aus meiner Sicht LithiumIonen-Akkus eher weniger geeignet. Die stehen ja praktisch ausschließlich vollgeladen rum, was diese Akkus nicht unbedingt mögen.

1
  •  ThinkAbout05
5.7.2024  (#24)
meine idee wäre gewesen, die usv als batteriespeicher zu nutzen. mein rack verbraucht ca. 55w. da wäre ja eine lithium ionen battery genau das richtige? würde den strom per zeitsteuerun kappen und dann nach X stunden wieder herstellen.

1
  •  uzi10
5.7.2024  (#25)
Bau dir nen 1ph victron batteriespeicher ;)

1
  •  sir0x
  •   Bronze-Award
5.7.2024  (#26)
Ich verstehe eure Szenarien nicht ganz, was wollt ihr damit erreichen, dass das Netzwerk mit Strom versorgt wird, und wie lange? Vor allem, wenn es wirklich ein längerer Stromausfall ist, was bringt das erhaltene Netzwerk?

Ich hab nur den Fall, dass ich kurze Stromausfälle wegen Wartung überbrücken will.

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
5.7.2024  (#27)

zitat..
sir0x schrieb: was wollt ihr damit erreichen, dass das Netzwerk mit Strom versorgt wird, und wie lange? Vor allem, wenn es wirklich ein längerer Stromausfall ist, was bringt das erhaltene Netzwerk?

Normalerweise sind die Stromausfälle eher von kurzer Dauer und insgesamt ca. 24 Minuten durchschnittlich pro Jahr.

Ich möchte 10-15 Minuten überbrücken können (Bus, NAS, netzwerk usw.), und zwar aus dem Grund, dass es zu Problemen kommen kann, wenn man einfach den Stecker zieht...angefangen von kaputten Festplatten bis hin zu zerschossenen Konfigurationen und auch mit dem Zusammenspiel der div. Komponenten, das beim Neustart immer mit Risiko behaftet ist.


1
  •  sir0x
  •   Bronze-Award
5.7.2024  (#28)
Genau sowas meine ich, und dafür reicht meine günstige Eaton locker.

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
5.7.2024  (#29)

zitat..
sir0x schrieb: und dafür reicht meine günstige Eaton locker.

Genau.
Vor allem auch, da der TE eh eine inselfähige PV/Batterie Lösung hat, d.h. er muß da echt ned mehr als 10 Minuten überbrücken (für einen etwaigen WR WR [Wechselrichter] Update).


1
  •  uzi10
5.7.2024  (#30)

zitat..
sir0x schrieb:

Genau sowas meine ich, und dafür reicht meine günstige Eaton locker.

ich hab ne gebrauchte apc smt1500, die hält ca 80-100min für mein IT und KNX Anlage. 
Aber mittlerweilen muss vorher die Backup Victron PV Anlage leer werden


1
  •  Cyber83
  •   Bronze-Award
6.7.2024  (#31)

zitat..
GeoPod schrieb:

Dank dir vielmals. 

Laut Strommessung komme ich auf 64W Verbrauch. Wäre also eine Laufzeit mit über 3 Std. ....
Das wäre schon sehr brauchbar. Wo bekommt man die passenden Batterien dafür?

Bei mir wird vermutlich in Kürze eine APC SC420i mit neuem Akku (01/24) frei. Meine angehängten Geräte sind inzwischen so an der Grenze, dass die USV immer wieder statt umzuschalten auf Überlast geht. 🙈
Bei ~60W (hatte ich ursprünglich auch auf der 420i) machte die USV ca. 35-40min), kann es aber nochmal genau ausmessen.
Falls du Interesse hast meld dich.


1
  •  altenberg
  •   Gold-Award
8.7.2024  (#32)

zitat..
sir0x schrieb: Genau sowas meine ich, und dafür reicht meine günstige Eaton locker.

Nachteil bei dieser günstigen Lösung: wenn die Batterie das Ende der Lebensdauer erreicht hat, schaltet dieses Kastl einfach ab - ohne Vorwarnung. Hatte ich schon mehrfach und hab dann auf höherwertige USVs upgegradet.


1
  •  sir0x
  •   Bronze-Award
8.7.2024  (#33)
Ja, das Risiko besteht wohl, müsste ich mal schauen, ob irgendein Indiz dafür über USB ausgegeben wird.

Edit: es gibt einen Status, der einen nötigen Batteriewechsel anzeigt.

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
8.7.2024  (#34)

zitat..
altenberg schrieb: Nachteil bei dieser günstigen Lösung: wenn die Batterie das Ende der Lebensdauer erreicht hat, schaltet dieses Kastl einfach ab - ohne Vorwarnung.

Bei meiner "billigen" APC (APC Back-UPS CS - BK650EI) gibts eine "replace Battery" LED, die dann leuchtet.
Einfach abgeschalten hat sich auch bei defekter Batterie glücklicherweise nicht.


1
  •  GeoPod
12.8.2024  (#35)
Hallo @sir0x, ich habe jetzt eine USV mit 4 Kaltgerätesteckern auf der Rückseite. Jetzt frage ich mich nur gerade wie ich meine Geräte (Unifi UDM pro und Snynology) anschließe. 

An allen Geräten ist ein female Kaltgerätestecker. Aber ich finde kein Kabel mit jeweils male am Ende. Oder habe ich einen Denckfehler?

@Cyber83 Dank dir für das Angebot, aber ich habe bereits eine gekauft. Hast du vielleicht eine Idee?

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Altromondo,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) für sehr kurze Zeit

  •  gdfde
  •   Gold-Award
12.8.2024  (#36)

zitat..
GeoPod schrieb: An allen Geräten ist ein female Kaltgerätestecker. Aber ich finde kein Kabel mit jeweils male am Ende. Oder habe ich einen Denckfehler?

Einfach Adapterkabel kaufen.
zb. https://www.amazon.de/Stromkabel-Kaltger%C3%A4te-Female-Male-5mm%C2%B2/dp/B00JNE7IDG

oder Kaltgeräte auf Schuko Kabel: https://www.amazon.de/dp/B004VD7WCQ/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21




1
  •  GeoPod
12.8.2024  (#37)
Dank dir vielmals für die schnelle Hilfe. 
Ich hatte lediglich einen Denkfehler. 

zitat..
gdfde schrieb:

──────..
GeoPod schrieb: An allen Geräten ist ein female Kaltgerätestecker. Aber ich finde kein Kabel mit jeweils male am Ende. Oder habe ich einen Denckfehler?
───────────────

Einfach Adapterkabel kaufen.
zb. https://www.amazon.de/Stromkabel-Kaltger%C3%A4te-Female-Male-5mm%C2%B2/dp/B00JNE7IDG/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21

oder Kaltgeräte auf Schuko Kabel: https://www.amazon.de/dp/B004VD7WCQ/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21

 


1
  •  satking
12.8.2024  (#38)
...oder vor dem usv Kauf genauer schauen und eine usv mit schuko kaufen 🫣

2
  •  Altromondo
  •   Bronze-Award
18.8.2024  (#39)

zitat..
stefan4713 schrieb:

@­Altromondo und such nach bypass schalter
wir haben bei unserem serverraum um die usv zu warten, natürlich einen verbaut
der schaltet unterbrechungsfrei um

Hab mir einen automatischen Umschalter gekauft, da es mir sympathischer ist wenn das Zeug normal am Netz hängt und nur bei Stromausfall umschaltet auf den Notstromausgang des WR WR [Wechselrichter]
Mal sehen ob das genügt...