« Heizung, Lüftung, Klima  |

Vaillant Arotherm 155/2 - Hysterese

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  wmbetter
16.9. - 17.9.2024
6 Antworten | 2 Autoren 6
6
Hallo!
Ich bitte höflichst um Rat:
Ich habe eine deutliche überdimensionierte WPWP [Wärmepumpe] (Fehler, aber nicht zu verändern, muss damit leben) und würde nun gerne zumindest über die Einstellungen erwirken, dass die Pumpe so wenig wie möglich taktet. Dies müsste über die Hysterese Einstellung funktionieren.
Kann mir jemand für den Regler "Multi-Matic 700" erklären, wie ich die Vorlauftemperatur und die Hysterese ordentlich anpasse?

Konkret verstehe ich nicht, ob ich an der "System-Vorlauf-Temperatur" + dem Wert "PV Puffersp. Offset (8K) Änderungen vornehmen soll, oder ob ich den jeweiligen Heizkreis selbst, mit den Werten "Temperaturüberhöhung" verändern muss. Hat jemand eine Idee? Ich muss mich ein bisschen mit den Vorlauf.-Temp. spielen und einen optimalen Wert finden ...

Herzlichen Dank!

  •  wmbetter
16.9.2024  (#1)
Ich muss vielleicht dazu sagen, dass die Pumpe wirklich massiv zu viel taktet, weil sie eben zu groß ist ...

1
  •  Berndi
  •   Bronze-Award
16.9.2024  (#2)
Ich hatte eine VWL 125/6 (12,5kW) für einen Heizleistung-Bedarf von ca. 7kW bei Normtemp. (-13°C) - also ebenso massiv überdimensioniert. Zusätzlich habe ich einen Zwischenwärmetauscher und auch noch einen parallelen Pufferspeicher verbaut bekommen. Also der hydr. Supergau.

Das "große Takten" habe ich ihr wie folgt abgewöhnt:
1. Energieintegral auf Maximum gestellt (-100°min)
2. Kompressorhysterese auf 10K gestellt (damit der Kompressor nicht vor erreichen der -100°min stoppt)
3. Leistung der Gebäudepumpe fix auf 75% oder noch weniger gestellt (50% bei WW WW [Warmwasser]-Bereitung)
4. Nachtabsenkung zur Schlafenszeit eingestellt (4-5° weniger als Tages-Wunschtemperatur)

1., 2. und 3. stellst du direkt in der Hydraulikstation ein - nicht über die Multimatic.

Da aber jede Anlage/Hydraulik und jedes Haus anders ist, sind diese Werte nur als Anregung zu verstehen. Aber damit habe ich sie auf ca. 2100 Takte/Jahr gebracht

1
  •  wmbetter
17.9.2024  (#3)
Ich danke dir herzlich!

kannst du mir noch erklären, wo ich das einstellen kann? Ich finde diese Einstellungen nicht. Ich befürchte nämlich dass ich meine Arotherm nicht auf 75% drosseln kann?

zitat..
Berndi schrieb:

Ich hatte eine VWL 125/6 (12,5kW) für einen Heizleistung-Bedarf von ca. 7kW bei Normtemp. (-13°C) - also ebenso massiv überdimensioniert. Zusätzlich habe ich einen Zwischenwärmetauscher und auch noch einen parallelen Pufferspeicher verbaut bekommen. Also der hydr. Supergau.

Das "große Takten" habe ich ihr wie folgt abgewöhnt:
1. Energieintegral auf Maximum gestellt (-100°min)
2. Kompressorhysterese auf 10K gestellt (damit der Kompressor nicht vor erreichen der -100°min stoppt)
3. Leistung der Gebäudepumpe fix auf 75% oder noch weniger gestellt (50% bei WW WW [Warmwasser]-Bereitung)
4. Nachtabsenkung zur Schlafenszeit eingestellt (4-5° weniger als Tages-Wunschtemperatur)

1., 2. und 3. stellst du direkt in der Hydraulikstation ein - nicht über die Multimatic.

Da aber jede Anlage/Hydraulik und jedes Haus anders ist, sind diese Werte nur als Anregung zu verstehen. Aber damit habe ich sie auf ca. 2100 Takte/Jahr gebracht

 


1


  •  Berndi
  •   Bronze-Award
17.9.2024  (#4)
...am kleinen Display an der Hydraulikstation (MEH97) unter :

Fachhandwerkerebene (Code 17) /
Konfiguration /

1. Kompr.start Heizen ab
2. Komp. Hysterese Heiz.
3. Konf. Gebäudep. Heiz.

Wieviel taktet dein Monster?

1
  •  wmbetter
17.9.2024  (#5)
Danke!

leider habe ich dort unter "Konfiguration" nur die folgenden Einträge:

sprache
kontaktdaten
max. Restförderh. HZ
Max. restförderh. WW
max Dauer Stromv.

möglixh dass meine WPWP [Wärmepumpe] diese Einstellungen nicht kann? Danke

1
  •  Berndi
  •   Bronze-Award
17.9.2024  (#6)
Tja, das könnte natürlich sein. Da kenne ich mich leider nicht so aus. 
Eventuell liegen die begrenzten Einstellungsmöglichkeiten am eingestellten Hydraulikschema. Aber das darf man dann natürlich nicht verstellen - sonst geht gar nichts mehr.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Absaugung für Lackier / Schweißplatz in Garagenwerkstatt